юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.10.2011 в 21:28:17

Rodnoi написал : Получается, что можно по МЭК, но с оговоркой.

в России МЭК не действует, у нас ГОСТ, где написано нельзя, да и в МЭК для фаз отведены определенные цвета "5.2.3 AC-phase conductors For AC-phase conductors the preferred colours are BLACK, BROWN and GREY."

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

28.10.2011 в 11:47:13

Rodnoi написал : По нашему:Одного цвета, зеленые и желтые, разрешается лишь, где путаница с окраской проводников в соответствии с 6.3.2 до 6.3.6 не может произойти. Получается, что можно по МЭК, но с оговоркой.

Получается, что старая редакция нашего ГОСТа ближе к МЭКу. Я в любом случае подожду, что скажет стая. Если крупные сборщики щитов перейдут на новые требования, то и я подтянусь. А если все будут саботировать, то и мне нет смысла идти впереди планеты. Кроме того, есть мудрость: не спеши выполнять приказ — его могут отменить.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.10.2011 в 11:53:08

Юрка написал : Кроме того, есть мудрость: не спеши выполнять приказ — его могут отменить.

Армейская мудрость гласит: "Не спеши, а то успеешь..."

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

28.10.2011 в 15:39:45

Юрка написал : Если Вы про чёрные и голубые, то они самодельные, из провода ПВ3. Но для непрофессионалов я бы посоветовал использовать ПВ1. Это гораздо проще.

Нашел еще такие готовые провода, можно их использовать? http://www.electro-mpo.ru/card16891.html

0
Вложение
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

28.10.2011 в 17:25:26

TiamaT написал : Нашел еще такие готовые провода, можно их использовать?

Дешевые пресс-клещи да пригоршня наконечников может оказаться не дороже, но существенно удобнее.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2011 в 17:59:27

Уважаемые коллеги. У меня вопрос. Кто и как борется с идиотизмом который прёт со стороны "лиц уполномоченных", которые отказываются пломбировать щит в котором до счётчика стоит коммутационный аппарат (автомат). Ведь я собирая щит выполняют требование ПУЭ пункт 7.1.64 Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Конкретно сегодня остался недоволен мной хозяин двухэтажной деревянеой дачи. Ему местный электрик (от дачного кооператива) уже в моё отстуствие не стал пломбировать счётчик, заставил снизить до 16А номинал автомата на вводе (терерь похоже он после счётчика) и похоже перемонтировал всё в щитке оставив его без защиты.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

28.10.2011 в 18:06:36

TiamaT написал : Нашел еще такие готовые провода, можно их использовать?

Да.

web-rr написал : Кто и как борется с идиотизмом который прёт со стороны "лиц уполномоченных"

Я никак не борюсь. Я говорю заказчикам, что это вопрос юридический, организационный, зависит не от меня, а от местных условий (кто как договорится и где какие контролёры). Поэтому его нужно решить до заказа щитка, а не после.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.10.2011 в 21:20:53

web-rr написал : Конкретно сегодня

а Вы предусмотрели возможность легкой пломбировки клемм "коммутационного аппарата"?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2011 в 22:56:59

юра Т написал : а Вы предусмотрели возможность легкой пломбировки клемм "коммутационного аппарата"?

Лёгкой не предусмотрел. Двухполюсной автомат ABB не имеет ничего для пломбировки. EKF который якобы бывает со шторками не подходил клиенту по условиям надёжности (домик - сруб из сухого леса).

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.10.2011 в 00:22:36

web-rr написал : Двухполюсной автомат ABB не имеет ничего для пломбировки

...есть пломбируемые боксики...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.10.2011 в 00:39:29

юра Т написал : ...есть пломбируемые боксики...

Которые внутрь MiniPragma заведомо не встанут. Предлагать впредь для таких случаев (т.е. всё что не в квартирах) отдельный пломбируемый бокс (ВРУ и учёт) и собственно щит распределительный?

0