Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

23.10.2020 в 16:27:01

я так понимаю, что вы все равно сделаете так, как решили, игнорируя местные советы

Придётся, ценных советов я пока не увидел. Ждал конструктивных, типа "вот это лучше разместить так", "вот тут будет вышибать при вспышках на Солнце потому что ..." или "для 5 киловатт провод 0.35 кв.мм. наверно слабоват будет". Основанных на реальных законах природы (Киргофа, U=I*R и т.п.), а не на суевериях и инструкциях, написанных ради написания инструкций.

если бы мне прораб (абстрактный) предложил сделать такой щит на стройку, то я бы его (прораба) не просто выгнал,

Так я не прораб, мне не требуется сделать для кого-то красиво за чужие деньги.

с 32 амперами на обычных розетках вы можете спалить дом ещё не построив его

Нельзя спалить то чего нет.

поставьте на каждую розетку хотя бы по своему автомату, он стоит то сто рублей.

Здесь и так на каждую розетку по своему автомату, просто они механически связаны (плюс УЗО). Наверно не всегда удобно, что по перегрузу или утечке на землю в одной линии вырубятся все три, но это не объект на 100500 квадратных метров, где проблемы одной бригады не должны волновать другую. 99.9% случаев потребитель будет один. И да, щит будет открыт когда будет использоваться электричество. Только в ясную сухую погоду. Но я уже понял что нужно как-то прикрыть все провода, оставить доступными только ручки выключателя и сами розетки. Наверно надо было взять ящик в 1.5 раза побольше, в три монтажные рейки вместо двух, на верхней автомат, шины ноля и земли, м.б. три вольтметра-амперметра, а розетки в один ряд ниже. Докупить такой же ящик на одну рейку, поставить в него автомат с вольтметрами, а розетки оставить в том что на фото? Ящики стопкой. Раздельные дверки, все счастливы...

розетки с тремя плоскими штырями как слева, я на стройках и не встречал особо, если нужна мощность ставят силовые разъёмы

Это розетки для электроплиты, 32А. Просто перестраховка, на случай если нужно будет воткнуть одного потребителя которому розетка 16А сомнительна, типа сварочника с паспортным потреблением до 5КВт. Вообще изначально была мысль поставить автомат и мощную 3-фазную розетку, и для пользования втыкать в неё "переходник" из трёхфазной вилки и трёх отдельных розеток. Но это уж был бы совсем "походный" вариант...

0
Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

23.10.2020 в 16:34:28

Добрый день, граждане. Готовлюсь собирать щиток в квартире, и вот незадача - проводов у меня в 12-автоматный щиток заходит штук 15, а шины PE и N имеют 9 отверстий. Можно ли подключать в одно отверстие шины(обычная шина с круглой дыркой и прижимным винтом) 2 провода одного сечения? Проверил, вроде как от винта засечки на обеих жилах остаются, но все же. Места в щитке не очень много, не уверен что найду место под еще шины. И шина, которая есть, имеет мне кажется больно большие дырки для 2.5, уж не говорю про 1.5. Может есть какие с мелкими дырками и бОльшим количеством? Заранее благодарю.

И второй вопрос- можно ли от подъездного щитка в квартирный щиток провести провод 3х4 ПВС, или только кабелем?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.10.2020 в 16:38:50

SЁM. написал: Нельзя спалить то чего нет.

тогда договоримся так: Вы этот щиток собираете как нарисовали, но дом строить не начинаете и обычными розетками не пользуетесь, так устроит? пс. прораб - начальник на стройке, если Вы не он, то посоветуйтесь с начальником, объясните ему что с такой защитой провода имеют полное право гореть желтым или синим пламенем, в прямом смысле слова

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.10.2020 в 16:45:30

Rengen_3d, Добрый. Нельзя. Нету. Допустимо.

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

23.10.2020 в 17:19:09

обычными розетками не пользуетесь

Что, даже телефон на зарядку нельзя поставить?

прораб - начальник на стройке, если Вы не он, то посоветуйтесь с начальником,

Я не наёмный строитель, у меня нет начальника.

с такой защитой провода имеют полное право гореть желтым или синим пламенем, в прямом смысле слова

Причины? И какие провода, СИП 4х16 до автомата, от автомата до розеток (10 кв.мм. медь), от розетки до потребителя (допустим удлинитель и "болгарка")? КЗ в "болгарке", а на розетке автомат на 32А? Да гори она синим пламенем, новую куплю. Будет меня это волновать - поставлю автомат или предохранитель на удлинитель.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

23.10.2020 в 17:34:34

SЁM., Не нуждаетесь вы ни чьих советах , на самом деле .

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.10.2020 в 18:08:03

dokar, меня тоже удивляют люди, которые приходят на форум чтобы убедить других что лучше знают ответ на свой же вопрос :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.10.2020 в 21:04:31

SЁM. написал: Да гори она синим пламенем

Вы хоть понимаете что вместе с болгаркой будет гореть вся стройка? защиты то нет... и именно так частенько и выгорает, через 32й автомат ток может под 300 ампер идти несколько секунд, это дуга от электрода пятерки на резке, она зажжёт всё что угодно

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

23.10.2020 в 22:08:30

Не нуждаетесь вы ни чьих советах , на самом деле .

В советах - нуждаюсь. Аргументированных. Вот ниже один всё-таки сорвался, не смог утаить:

защиты то нет... и именно так частенько и выгорает, через 32й автомат ток может под 300 ампер идти несколько секунд, это дуга от электрода пятерки на резке,

Вот это уже по теме. А какой тогда смысл в этих номиналах автоматов? Ну 25А я поставлю, будет дуга 250 ампер, сильно легче? На 10А поставить? Так его всё время выбивать будет от сварочника на 3КВт. "Куды крестьянину податься?" Пока я "в ходе дискуссии" только один косяк заметил, вы наверно его хотели озвучить, но постеснялись. Та розетка что номиналом 16А оказывается на линии автомата 32А. Интересно, о чём думал производитель, делая такую розетку... Но внутри она к "основной" проводами подключается, т.е. нетрудно её через персональный 16А автомат подключить, просто будут в одном корпусе. А значит ящик нужно побольше...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

23.10.2020 в 22:25:59

SЁM. написал: На 10А поставить? Так его всё время выбивать будет от сварочника на 3КВт.

не будет . :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

23.10.2020 в 23:08:02

serj12 написал:

SЁM. написал: На 10А поставить? Так его всё время выбивать будет от сварочника на 3КВт.

не будет . :p

serj12, :yu:

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.10.2020 в 00:05:51

SЁM. написал: Та розетка что номиналом 16А оказывается на линии автомата 32А. Интересно, о чём думал производитель, делая такую розетку... Но внутри она к "основной" проводами подключается, т.е. нетрудно её через персональный 16А автомат подключить, просто будут в одном корпусе

так о чем Вам и твердят то, сама розетка, воткнутая в неё вилка, далее кабель обычного удлинителя не могут выдержать такой ток, но если розетка с вилкой расплавятся это мелочи, откусили-заменили, то кабель лежащий на досках или под какой нибудь тряпкой, полыхнёт вместе с домом и автомат на 32 может даже не шелохнуться, а на 16 он не допустил бы расплавления кабеля а вот эти розетки с плоскими штырями, ну не используются они вообще на стройках, я не встречал, так что смысла ставить эти комбинашки никакого (производитель их задумал делать чтобы на кухне в неё включили плиту и духовку, а не пол стройки) используют круглые разъёмы с толстыми круглыми штырями, на 32 ампера цена пары рублей 500, нужны они только под пром оборудование, вся мелкая бытовуха на обычных вилках

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

25.10.2020 в 00:46:36

Вот такая проблема возникла - у заказчика в старом фонде перепланировка и тех.задание предписывает щит ip31.И получается что вот эта хрень ему подходит -https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye/shchity_raspredelitelnye_serii_trend/korpus_metallicheskiy_raspredelitelnyy_shchrv_12z_3_36_ukhl3_ip31_trend_iek

А вот это - https://www.etm.ru/cat/nn/7279639/ - не подходит.

В чём разница по вертикально капающим каплям?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2020 в 09:18:06

maim написал: И получается что вот эта хрень ему подходит -

Степень защиты IP:IP31

maim написал: А вот это - ... - не подходит.

Степень защиты IP:IP30 Такой подойдёт ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

25.10.2020 в 11:28:11

megrad, Так я к тому и спрашиваю - почему авв 30 пишет? Замурованные в стену,что иек,что uk600 - функционально ничем не отличаются относительно капель воды падающих вертикально.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу