Можно взять неизолированные, которые под пайку
12.03.2014 в 08:03:45
Можно взять неизолированные, которые под пайку
12.03.2014 в 10:27:41
Штыревые изолированные наконечники удобно применять на малых сечениях и без механических нагрузок.
Откуда в распределительном щите механические нагрузки и большие сечения? Кстати, большие это какие? Что касается механических нагрузок, то они вредны для любого вида соединений, а не только для опрессовки.
Да и качество такого соединения под силовой нагрузкой вызывает сомнения...
Поясните, а то я впервые слышу мнение, что опрессовка может вызывать сомнения по каким-либо параметрам.
12.03.2014 в 11:21:48
Добрый день. Щит встраиваемый 2х12+4мод. Nedbox от Легранда (номер по каталогу 001412). 4 доп модуля как расположены (не могу найти нормальную картинку)? Может есть у кого фото? 24 мало, 36 уже не помещается на стену.
12.03.2014 в 11:25:53
Willius написал : Щит встраиваемый 2х12+4мод. Nedbox от Легранда (номер по каталогу 001412). 4 доп модуля как расположены (не могу найти нормальную картинку)?
обычно +4 = +1модуль с каждой стороны на каждой дин-рейке. Т.е. в пластроне изначально отверстие под 12 модулей на рейку + еще можно по одному модулю с каждой стороны еще выломать и вкорячить.
12.03.2014 в 11:34:37
Solovey, т.е. можно выломать все 4 доп модуля, сместить все стандартные модули на 1 в сторону и получим 2 свободных модуля на каждой рейке с одной стороны? (надо вкорячить 1 узо и 1 диф).
12.03.2014 в 11:39:00
Willius написал : Solovey, т.е. можно выломать все 4 доп модуля, сместить все стандартные модули на 1 в сторону и получим 2 свободных модуля на каждой рейке с одной стороны? (надо вкорячить 1 узо и 1 диф).
должно получиться 2 рейки по 14 модулей - используйте их как хотите.... Но возможны косяки индивидуальные Например Cs-Cs писал, что в АВВшных шкафах если на место допмодулей рубильник ставить - в клювик рубильника дверца щитка может упираться....
И уменьшается свободное место по краям - под кабели вам места хватит если 14 модулей ставить?
12.03.2014 в 12:19:22
Solovey, надеюсь, что да :)
12.03.2014 в 13:01:09
avmal написал : Откуда в распределительном щите механические нагрузки и большие сечения?
ПВ3 10кв - довольно солидное сечение для бытового щита. Нагрузки возникают в процессе монтажа.
avmal написал : Поясните, а то я впервые слышу мнение, что опрессовка может вызывать сомнения по каким-либо параметрам.
Неоднократно случайно выдёргивал провода из таких наконечников :(
12.03.2014 в 16:40:27
ПВ3 10кв - довольно солидное сечение для бытового щита. Нагрузки возникают в процессе монтажа.
"Сдуру можно и ... 70 квадратов ... сломать ..."
Неоднократно случайно выдёргивал провода из таких наконечников
Зависит исключительно от опыта и инструмента. По крайней мере, мне даже при всём желании не удавалось выдернуть провод из подобного наконечника, хотя потребность была. Приходилось откусывать.
21.03.2014 в 10:59:27
Здравствуйте. Сходу тему не нашел подходящую. Подскажите по поводу опрессовки НШВИ для ввода в счетчик и т.д. Какие у вас самые ходовые по диаметру и длине втулки и какие где применяете. Особенно интересуют под счетчик, в ВА вроде как 12мм самое то, но если брать у КВТ 2х6, то там уже 14мм (будет торчать), а всяких длинных (4-10) вообще нет :( И как вы обжимаете длинные наконечники, ведь глубины матрицы не хватает, жмёте за 2 раза? Спасибо.
21.03.2014 в 11:15:39
Songo написал : Какие у вас самые ходовые по диаметру и длине втулки и какие где применяете
Все зависит от ввода 63А - 16-е, 50А-10, 25-40А-6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу