Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.04.2014 в 09:23:49

alex_g303, что-то много жил от нулевой шинки отходит... две какие-то лишние... от автоматов по одной жиле вроде отходят - а от нулевой шинке аж 4 отходящих нуля

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

22.04.2014 в 11:03:50

Solovey написал : alex_g303, что-то много жил от нулевой шинки отходит... две какие-то лишние... от автоматов по одной жиле вроде отходят - а от нулевой шинке аж 4 отходящих нуля

Он же по своему сечению равен сечению каждому отводу отходящему к квартирам (4 провода это ноль + земля одной кв и ноль+земля второй кв.) и плюс этот кусочек это общая земля для двух квартир....

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.04.2014 в 11:28:46

alex_g303 написал : Он же по своему сечению равен сечению каждому отводу отходящему к квартирам (4 провода это ноль + земля одной кв и ноль+земля второй кв.) и плюс этот кусочек это общая земля для двух квартир....

я не про сечения - я про штуки:

две квартиры, фазы на автоматах - все логично два нуля от квартир должны сидеть на нулевой шинке + приходящий ноль два РЕ должны сидеть на шинке РЕ + приходящий РЕ

Итого на двух шинках 6 жил должно быть (3 и 3), а на фото (5 и 2) - что-то лишнее

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

22.04.2014 в 11:35:27

Штуки я и сам вижу. Лезть туда дикого желания не имею. Посему: на синем клемнике сидит земля+ноль каждой квартиры (именно здесь ноль делится на ноль+земля). Квартир две. таким образом на земляной шине сидит заземление металлорукава в котором ввод от домового щита выполнен, а на нулевой земля + ноль двух квартир . Собственно вопрос мой и был рожден данной картиной. Шина нулевая с магистральным нулем соединена кабелем сечением 6 кв.мм. Это не мало для отвода на две квартиры.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.04.2014 в 11:58:35

alex_g303 написал : Собственно вопрос мой и был рожден данной картиной. Шина нулевая с магистральным нулем соединена кабелем сечением 6 кв.мм. Это не мало для отвода на две квартиры.

Нормально. Выше уже ответили: квартиры на разных фазах и токи складываются векторно.

alex_g303 написал : на синем клемнике сидит земля+ноль каждой квартиры

а вот это косяк! РЕ квартир надо на шинку РЕ посадить

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 12:07:59

Songo написал : Интересно, что это вообще за клемники такие?

Напоминает HSV

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

22.04.2014 в 12:30:19

Solovey написал : Нормально. Выше уже ответили: квартиры на разных фазах и токи складываются векторно.

а вот это косяк! РЕ квартир надо на шинку РЕ посадить

тогда уж наверное и проводник 6 кв.мм. соединяющий ноль магистральный и шину PE нужно менять на 10-16 кв.мм. нет?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.04.2014 в 17:13:15

alex_g303 написал : тогда уж наверное и проводник 6 кв.мм. соединяющий ноль магистральный и шину PE нужно менять на 10-16 кв.мм. нет?

Не трогайте его. PE на шине N конечно-же неправильно, но на Вашем фото все отходящие от N шины концы помечены как N :cool:

0
alex_g303
alex_g303
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

22.04.2014 в 17:18:27

ksiman написал : Не трогайте его. PE на шине N конечно-же неправильно, но на Вашем фото все отходящие от N шины концы помечены как N :cool:

да я заметил. но свой проводник земляной я знаю. весь вопрос в соседском. а так конечно трогать не буду.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.04.2014 в 02:51:57

Alexiy написал : Напоминает HSV

Да, но не он :( Ну да ладно, просто интересный клемничик :).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.05.2014 в 13:04:46

Lazycat, 1) лучше создайте свою тему 2) подпишите сечения кабелей 3) укажите номиналы дифов (посмотрите соседние темы) 4) у вас однофазный ввод 25А для таунхауса? - или все-таки трехфазный?

Короче свою тему создайте, там разберемся.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.