18.02.2010 в 14:50:08
а сколько колба прослужила ? какой этаж, давление в стояке и есть ли редуктор давления перед этим отключения ГВ (с последующим гидроударом) не было ?
18.02.2010 в 15:05:37
SergeyE написал : сколько колба прослужила ?
Месяца 3, не больше...
SergeyE написал : какой этаж
14 этаж 16-этажного дома
SergeyE написал : давление в стояке
Когда прокладывали трубы из ПП на вход ГВС поставили манометр, он 3 дня стоял, а я наблюдал... Днем давление 3-3,5, ночью 4
SergeyE написал : есть ли редуктор давления
Нет... Поскольку у нас частенько бывает очень ржавая вода (обычно по воскресеньям), то вообще сомневаюсь в его необходимости (забьется ржавчиной), да и давление вроде небольшое...
SergeyE написал : перед этим отключения ГВ (с последующим гидроударом) не было ?
Отключения воды не было...
01.02.2011 в 09:59:10
viksh72 написал : Если прокладка укладывается в канавку колбы неровно (т.е. она как-бы чуть больше диаметра канавки) то однозначно причина в прокладке - даже если резина прокладки и выглядит неповрежденной. Проверено на своих магистральных фильтрах.
Купил фильтр "Новая вода" А120, так у него никакой канавки в принципе нет, резинка зажимается двумя плоскостями. Я это узнал когда резинку выдавило через 20 секунд после включения. Разобрал, собрал, затянул просто до дури - результат тот же, резинку выдавливает. Давление в системе 4 атм.
Конструктив откровенно слабый, никому не рекомендую связываться с этой фирмой (купил, откровенно говоря по ошибке, просто он стоял рядом с Atoll`ами в общей куче).
04.03.2017 в 01:14:03
Shurkec, Только, что устранил проблему протечки фильтра. Все дело в картридже. Нужно бокорезами откусить по окружности (примерно 1 мм) пластмассовую втулку и тогда резиновая прокладка будет нормально сдавлена.
04.03.2017 в 01:15:49
Тофик Тагави, Просто картридж по высоте велик
12.03.2017 в 13:53:44
Тофик Тагави написал: Shurkec, Только, что устранил проблему протечки фильтра. Все дело в картридже. Нужно бокорезами откусить по окружности (примерно 1 мм) пластмассовую втулку и тогда резиновая прокладка будет нормально сдавлена.
Тофик Тагави, На том же фильтре та же проблема, починил ровно тем же образом. Спасибо за полезный тред.
19.03.2017 в 16:09:17
denis.afanassiev, рано радовался, проблема не устранилась. В общем вскрытие показало что обе резьбовые втулки на корпусе фильтра отслоились и травило из-под них. Итог: замена корпуса фильтра после года эксплуатации, фильтры USTM больше никогда.
Вот так выглядел USTM:
20.03.2017 в 02:23:30
denis.afanassiev написал: фильтры USTM больше никогда
я для себя уже давно сделал вывод. пластиковые колбы больше никогда) а производитель не важен
08.03.2018 в 09:25:50
Поставил такой фильтр на холодную воду. Не могу понять- при уменьшении напора воды ( прикрываю кран, стоящий до фильтра) в месте соединения колбы с крышкой появляется сильная течь и когда кран открываю, тоесть давление увеличиваю максимально- течь прекращается полностью
08.03.2018 в 11:52:42
когда кран открываете - давление падает. Закрываете - растет и выравнивается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу