... а тут какие-то чудаки доказывают, что на незамерзайки насос надо в 5 раз мощнее ставить... http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2227 чудят? а , кажется. нет...

0
igor3321
igor3321
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

17.02.2010 в 00:01:16

Байпасс написал : ... а тут какие-то чудаки доказывают, что на незамерзайки насос надо в 5 раз мощнее ставить... http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2227 чудят? а , кажется. нет...

...Да пускай спорят, возможно они и правы....Производитель вроде никак не регламентирует расчет мощности насоса для систем с антифризом. Да и я вроде не собираюсь его использовать. ..Сегодня на рынке взял Grundfo-сы 25/40 - 4шт на выходы с гребенки. И один 32/40 на контур котла. По 2900 р за штуку. Чего-то даже дешевле чем в интернете получилось...:confused:

0
qaz10
qaz10
Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

17.02.2010 в 09:15:28

igor3321 написал : Сегодня на рынке взял Grundfo-сы 25/40 - 4шт на выходы с гребенки. И один 32/40 на контур котла.

Ну и славно....

0
redeed
redeed
Новичок

Регистрация: 23.03.2009

Ижевск

Сообщений: 27

17.02.2010 в 15:11:23

igor3321 написал : Сегодня на рынке взял Grundfo-сы 25/40 - 4шт на выходы с гребенки. И один 32/40 на контур котла. По 2900 р за штуку. Чего-то даже дешевле чем в интернете получилось...

наверное все-таки не грундфосы

0
igor3321
igor3321
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

17.02.2010 в 20:33:08

redeed ....Да не, ...грундфосы....Упаковка солидная.... На вид все аккуратно. В магазине-палатке, где брал было их дофига и разных. Последним аргументом в сторону приобретения было качество нанесения надписей. Надписи сделаны тонко и как бы сказать буквы внутри "узорчатые". Причем на разных группах насосов узор разный. Хотя, подозреваю, что сделаны у нас.....

0
qaz10
qaz10
Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

18.02.2010 в 09:17:31

Насосов вы прикупили с запасом....под такое кол-во и расчет не нужно было делать....без обид, а зачем тогда вся это флудильня здесь?

0
igor3321
igor3321
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

18.02.2010 в 09:29:37

qaz10 ....Ну я же выше писал, что, меня смущало такое колличество насосов. Но как схамтически реализовать схему с 1-2 насосами? Ответ на этот вопрос я так и не нашел.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

18.02.2010 в 10:24:49

igor3321 написал : я так и не нашел.

я вам его во 2ром посте написал...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2010 в 08:09:32

При установке гребенки на котловой контур насос не нужен. Другое дело - гидрострелка, на КК насос на 10% больше суммарной мощности насосов вторичного контура

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

09.05.2010 в 09:06:07

от250 до 500 кв.метров почти всегда 25-60 грюндфос или аналог по мощности и всегда хватает максимум на котельную пять насосов но бывают и исключения но очень редко.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.05.2010 в 20:40:45

igor3321 написал : Но как схамтически реализовать схему с 1-2 насосами? Ответ на этот вопрос я так и не нашел.

Я так смотрю, что ответов также нет и на все остальные вопросы :) Откройте инструкцию по монтажу контроллера котла. Там есть рекомендуемая схема обвязки.
Если контура примерно равны по гидр.сопротивлению, то достаточно одного насоса на все радиаторы. На ваш дом надо три насоса (теплые полы, бойлер и радиаторы).
Мощность котла у вас избыточна для 100Вт/кв.м. "Мозги" котла позволяют установить приоритет ГВС, соответственно, при накачке бойлера котел включается на полную мощность. На эту мощность (объем подачи) должен быть и выбран насос.
Гидравлическое сопротивление бойлера в этом случае вторично, поэтому маленьким насосиком не обойдетесь. Контура отопление при этом могут отключаться.
Насос непосредственно на котел, при приведенной вами схеме обвязки, лишний.
Кроме того, как вижу, есть лишние деньги :) Поэтому окончательный совет - позвать префессионалов. Сэкономите на котле, насосах, коллекторной группе. Да и монтаж, наверняка, будет выполнен верно и соответствующими друг другу материалами. Вижу ошибки в расчете температуры теплого пола, ошибку в выборе материала трубы, излишние надежды на "теплый" газобетон. Но писать уже лень, т.к. эти темы перетерты сорок раз.