Собрал волю в кулак и переделал этажный щит. Всё сразу пошло не так - забыл привезти девайс для установки резьбовых заклёпок (использовать саморезы рука не поднимается), потом зачем-то пустил через реле напряжения ноль, а не фазу, а в финале понял, что панель (т.н. пластрон) нужно было делать выше чтобы закрыть порно с проводами.
В общем, провозился два часа, кое-как сделал и без удовлетворения ушёл думать.
Чтобы красиво уложить провода нужно делать некий подрамник, на котором всё собрать, а потом установить в шит, но блин оно того вообще не стоит - работает и ладно пластрон всё-таки нужно покрасить и придумать надписи.
Без пластрона смешно - сименсы и финдеры стоят идеально ровно, ИЕК криво
где-то раньше в темах, на основании паспортного сопротивления был расчёт площади пятна контакта. Эта площадь очень мала. Может составлять проценты от общей площади контактных площадок. Соответственно любой нагар/грязь/пыль дополнительно может уменьшить площадь контактного пятна и повысить сопротивление. А дальше все просто: локальный перегрев (серебро плавится при площади около тысячи градусов) и приваривание.
MaSeVi,
Разумеется от ал кабеля в 70квадратов переход на 25-ю медяху через два опрессованнных болтовых
наконечниках тарельчатыми шайбами и наглухо заваренных клеевой термоусадкой. Это в квартальном щите.
А шкаф учета на конце линии вот такая хрень .
Кругом алюминий, в итоге один из полюсов вводного АВ выгорел до непроводимости .
Потеплеет - все под замену ибо счётчик тоже сдох.
MaSeVi,
Разобрал таки . И выяснилось , что подвижный контакт , а он сверху, приварился контактным "пятачком" к такому же неподвижному и заблокировал механизм расцепления. Причем крепко, еле разодрал шлицевой отверткой. Причина сваривания непонятна , так как через 300 метров на конце этого персонального кабеля 4х70, стоит вводной АВ на 25А. Следовательно сабж на 63ампера не мог испытывать перегрузки .
северная сторона, солнце в квартиру вообще попадать не будет, в предыдущей квартире был кондиционер, которым пользовался 2 недели в году, а там была солнечная сторона.
megrad написал:
Тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквасторж, сигналку тоже не планируете?
Посудомойка будет, электрика на балконе тоже (розетку, две, и пару светильников), думал совместить с комнатой\кухней.
megrad написал:
Освещение под своё УЗО не самая лучшая идея
Спасибо, это исправил.
megrad написал:
Создайте отдельную тему и таблицу разместите на форуме.
Создал, хотел бы пригласить Сюда кто может посодействовать. Туда же прикрепил картинку с исправлениями по комментариям выше.
sovadak написал:
что кондиционеров, проточных или накопителтных водонагревателей не будет.
Тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквасторж, сигналку тоже не планируете? Освещение под своё УЗО не самая лучшая идея.
Количество групп на освещение можно сократить.
sovadak написал:
Не ругайте, если ошибся темой, но мне кажется я по адресу.
Создайте отдельную тему и таблицу разместите на форуме.
dokar написал:
я и не знал, что живу в нежилой квартире . И уйма моих соседей - тоже.
Стандартная разводка советских времён.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Всем привет! Не ругайте, если ошибся темой, но мне кажется я по адресу.
Собираюсь делать ремонт в новостройке, площадь 90 квадратов, 2санузла.
Начитал/нагуглил варианты компоновки эл. щита и зная что в Минске часто собирают шкафы на базе EATON, скомпоновал 2 варианта, на базе серии xPole Home и PL7. Дополнительно - реле напряжения, в обоих вариантов одинаковое.
Хотелось бы услышать подсказки\комментарии опытных электриков в правильности своего выбора, как в части комплектующих, так и самой схемы. Стоит наверное отметить, что кондиционеров, проточных или накопителтных водонагревателей не будет.
Надеюсь на ваш опыт и конструктивную критику
Заранее примного благодарен
Вот ссылка:
Цветом выделил какое УЗО к какой группе автоматов будет подключаться.
Rubin написал:
Защитить в данном случае нужно бы не сам ВАР, а провод к нему идущий.
Скажите, а от чего вы хотите защитить ведущий к нему провод? От перегрузки? Чтоб если, значит, Вар внезапно начнет потреблять неожиданно много энергии?
Юрка, провод тонкий (0,75?) защищен дифом 63A - не порядок. Туда просится атомат на 6А для ВАРа
По мне, так пихать по 2 провода в НШВИ почему-то кажется колхозингом.
Rubin, А с чего Вы решили, что АВ 6А защищает ВАР? Почему не 10А, не 2А?
MaSeVi, Защитить в данном случае нужно бы не сам ВАР, а провод к нему идущий. Как выше правильно заметили, предохранитель бы не помешал. Но я не видел таких готовых решений без пайки и кулибинства. Вроде, у ABB был какой-то миниатюрный корпус под предохранитель.
ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:... ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита...
Rubin написал:
По мне, так пихать по 2 провода в НШВИ почему-то кажется колхозингом.
Не колхозинг, нормально. Мы так делали в ПО Элтехника, под контролем инженеров технического отдела, технологов и ОТК.
Юрка, провод тонкий (0,75?) защищен дифом 63A - не порядок. Туда просится атомат на 6А для ВАРа
По мне, так пихать по 2 провода в НШВИ почему-то кажется колхозингом.
Rubin, А с чего Вы решили, что АВ 6А защищает ВАР? Почему не 10А, не 2А?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Юрка, провод тонкий (0,75?) защищен дифом 63A - не порядок. Туда просится атомат на 6А для ВАРа
По мне, так пихать по 2 провода в НШВИ почему-то кажется колхозингом.
Всем привет.
Подскажите, как лучше сделать по феншую? Кроссмодулем подключить РН и АВР или колхозить проводами, пихая под НШВИ по 2-3 провода (не очень люблю такой колхоз)?
Первым идет вводной АВ, 40А. Дальше ВАР-РН-УЗО.
Если ставить кроссмодуль, то схема такая: АВ-Кроссмодуль с кроссмодуля на все остальное.
Цвет фазных проводов выбран не удачно. Жёлтый и зелёный цвет можно использовать только для проводов "земля".
УЗО с чувствительностью 10 мА в идеале надо использовать не на несколько нагрузок, а на одну нагрузку. Хотя, может ничего плохого (ложных срабатываний) не будет.
Шуруповерт, кабель на розетки строго 3х2,5 (не 2х2,5), на освещение можно 2х1,5. Делайте контур заземления, заводите в щиток ПВ-3х10 (ПуГВ).
В один металлорукав можно и два и три кабеля, главное что бы заполняемость не превышала 70% от внутреннего диаметра. Освещение сан.узла можно перекинуть на УЗО. Можно уменьшить номинал АВ на освещение до С6 (например сан.узел, прихожая).
Bazru, Здравствуйте!
Желательно разделить розетки и освещение. Это для комфорта в тёмное время суток, на случай КЗ в розетке.
На розетки АВ С16, на освещение АВ с10 (но можно и меньше, например в прихожую на три светодиодных светильника по 6 Вт = АВ С6).
totorototo написал:
Здравствуйте. надеюсь темой не ошибся
Хочу собрать простой бюджетный щит в однокомнатную квартиру. Хотел бы перед закупкой автоматики, еще раз, сторонним взглядом может найти какие то ошибки.схема простая,но вдруг
наполнение решил делать IEK.если есть альтернатива(в таком же ценовом сегменте) то буду признателен.
totorototo,
3 АВ на свет в однушке - перебор, а вот на "личную" розетку холодильника имеет смысл поставить отдельный автомат.
Духовка может быть до 3.6квт без проблем.
В схеме не замечено:
кондишен
роутер, защита от протечек
теплый пол
реле напряжения
.... может что еще надо, но забыли подумать?
И если ввод и счетчик в лестничном щите - то для квартирного щита полезно иметь на входе общее отключающее устройство АВ или ВН.
BV, В схеме не замечено:
кондишен
роутер, защита от протечек
теплый пол
реле напряжения
.... может что еще надо, но забыли подумать?
Это уже премиум класс...
А тут товарищ бюджетку собирает...
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР - думаю темой не ошибся подскажите каким документом определено крепление силовых проводов в щите - или можно колхозить как хочешь - на фото видно . и вопрос про провода (рядом с силовыми на фото)
для этажного освещения теперь можно ставить без коробок?
Здравствуйте!
Купил дом, а там с проводкой полная задница, хотя ремонт хороший. Например, на группу кухонных розеток заходит ВВГнг 2х1.5. Заземления нет. Решил менять проводку, наваял схему. Поругайте, плиз:
Смысла ставить отдельный автомат на каждую розетку не вижу.
И ещё вопрос сразу: Один металлорукав - один кабель? Или можно вести на комнату розетки (2х2.5) и свет (2х1.5) в одном рукаве до разветкоробки?
обычно так и печатают - сольвентом на виниле, можно и ламинацию тамже заказать докучи...
FastOn Electric написал:
Рисовать можно в каде, екселе, ворде, да в чем угодно.
можно, но я ленивый!))) - на том сайте можно выбрать на выбор либо размеры этикеток либо производителя железок (размеры по производителю). и это бесплатно (по крайней мере когда я там это делал) - так зачем тогда кады/ворды/ёксели? ну и работаю я
megrad, беру 3М скотч.
Главное, оригинал взять.
Не желтеет.
Можно, конечно, и на двусторонний.
Если нет бумаги самоклейки.
Если есть возможность купить, то зачем?
И то, ламинирую сам, потому, что в салоне сказали, что только двустороннюю ламинацию делают.
Marozoff, иконки можно качнуть из нета.
Рисовать можно в каде, екселе, ворде, да в чем угодно.
Раньше печатал сам на лазерном принтере и сам же ламинировал.
Когда есть набор иконок, все делается очень быстро.
megrad, и чё?
Надо было написать УЗО?
Или Диф.реле?
Как помещалось, так и написал, главное, чтобы клиенту понятно было.
Не стираются.
Я их ламинирую.
Самым обыкновенным скотчем.)))
Не отличить от обычного.
Главное, руки иметь не под х заточенные. )))
Иконки тоже сам рисую.