strider1978 написал:
Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам
Radio написал:
Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.
Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам.
Tigershot написал:
который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
"Слаботочку" вы к чему крепить собираетесь? Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.
СтранникXXI написал:
ГОСТ 61008-1.
3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.
6 Маркировка и другая информация об изделии
...
Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.
Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных.
Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода).
Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
8.1.2 Механизм
...
Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14)
Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.
СтранникXXI,
я спрашивал про:
ZooZoo написал:
со ссылками на даташиты производителей?
спс
ГОСТы иногда и сам читаю, хотя неинтересно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Tigershot написал:
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Tigershot,
у ЕКФ появился-таки, "народный щит"
там есть вариант для слаботочки
пояндексите ProfiBox или просто на сайте екф гляньте
цена не самая ужасная
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Tigershot написал:
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Чем не устраивают специализированные щиты под слаботочку?
СтранникXXI, например? Из тех что я видел - они сильно большие и сильно дорогие) Я не готов платить за кусок пластика 8-10-15-20тыс
Tigershot написал:
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Чем не устраивают специализированные щиты под слаботочку?
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
СтранникXXI написал:
Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
Ну так понятно почему, ибо будет обрыв ноля со всеми вытекающими. В 1ф сети почти ничем не грозит.
Это надо запросить у производителей, как у них устроены нулевые полюса.
Вообще хорошо бы в нормативке прописать, чтобы размыкался позже а замыкался раньше, но что-то никому в голову такое не приходит, наверно надо реле напряжения с ВДТ продавать больше.
СтранникXXI написал:
буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного
СтранникXXI написал:
Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
можно поподробнее и со ссылками на даташиты производителей?
спс
ГОСТ 61008-1.
3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.
6 Маркировка и другая информация об изделии
...
Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.
Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных.
Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода).
Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
8.1.2 Механизм
...
Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14)
Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.
Dron/9K написал:
Вот вы спорщики,
обратный пример для тех кто не верит:
Там плохо, но видно что на линии N нет расцепителей или как они там правильно называются.
Dron/9K,
Суслик присутствует , рацепитель без "отключающей способности" - есть.
Теперь уже вы сочиняете. )))
Кроме того , спор идёт исключительно вокруг электромеханического УЗО .
СтранникXXI написал:
буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного
СтранникXXI написал:
Что значит "скрыто маркировкой"?
Ну как что. Нарисовано типа плюс-минус, а на самом деле пофигу. Это же очевидно. Думаете, у того же сименса механизмы разные?
Вообще-то, согласно стандарту, буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
Dron/9K написал:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ?
Можно попробовать НШВИ, но если разделить жилу ввиде вилки и зажать криминала тоже не будет. Или просто необжатый многопроволочный вставить в зажим. Так конечно не по феншую,но на практике работает без проблем и нареканий.ИМХО.
Dron/9K написал:
В общем, каждый художник делает как велит его сердце
Вопрос по проводам, подходящим к контакторам, там такие вот клеммы:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ? или туда только вилочные правильно запихивать типа таких? Чего-то я боюсь, что если применять НШВИ, то будет перекашивать гайку и не зажимать как положено.
В общем, каждый художник делает как велит его сердце
Вопрос по проводам, подходящим к контакторам, там такие вот клеммы:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ? или туда только вилочные правильно запихивать типа таких? Чего-то я боюсь, что если применять НШВИ, то будет перекашивать гайку и не зажимать как положено.
СтранникXXI написал:
про Шнейдер оговорился. Слева, разумеется.
Смотря откуда смотреть. В геральдике животные изображаются на щите бегущими-идущими вроде бы справа налево, но применяется точка зрения того, кто прикрыт щитом, т.е. от дин-рейки, а там получается всё наоборот — слева направо. И если, не дай бог, нарисовать в другую сторону, то вепрь уже будет трусливо убегать.
СтранникXXI написал: Dron/9K, штатно ноль справа только у Шнейдера.
У Сименса - да, есть оба исполнения. Вопрос только, что именно поставляется в Россию.
СтранникXXI,
Там полагаю есть и так и эдак :-) у меня в хозяйстве есть merlin gerin, у них ноль слева.
Dron/9K, про Шнейдер оговорился. Слева, разумеется. Практически у всех остальных брендов - справа.
СтранникXXI написал: Dron/9K, штатно ноль справа только у Шнейдера.
У Сименса - да, есть оба исполнения. Вопрос только, что именно поставляется в Россию.
СтранникXXI,
Там полагаю есть и так и эдак :-) у меня в хозяйстве есть merlin gerin, у них ноль слева.
Dron/9K написал:
Где делать ноль - слева или справа?
Где он есть, там и делайте. у некоторых серий справа, у некоторых слева.
Dron/9K написал:
Как собирать щит - сверху вниз (линии подключаются снизу, гребенки сверху) или снизу вверх?
То же самое.
Radio,
Это не ответ. У того же сименса можно купить узо и автоматы с нулём как справа так и слева. У остальных как не знаю, но есть и так и эдак.
Мне больше нравится когда ноль слева - удобнее от УЗО гребенку к автоматам подсоединять, а когда рисую то ноль хочется справа изобразить.
Наверное, коли такой бардак, то и правды нет
dokar написал: СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar, я с этой маркой абсолютно незнаком, про хуже или не хуже сказать ничего не могу. Может Вы просветите?
СтранникXXI,
Приезжайте в начале июня на выставку
Они как раз партнёры.
dokar, да, пожалуй, надо прокатиться. Лет 5 или 6 не был, может что интересное появилось.
dokar написал: СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar, я с этой маркой абсолютно незнаком, про хуже или не хуже сказать ничего не могу. Может Вы просветите?
dokar написал: СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar, я с этой маркой абсолютно незнаком, про хуже или не хуже сказать ничего не могу. Может Вы просветите?
СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
gipsari написал:
Всем добрейшего дня
Год назад получили ТУ на подключения участка и все вроде бы хорошо, уже начинают ставить опоры и надо собрать трубостойку. С комплектацией ящика все понятно, но вот с УЗО есть вопросы, помогите пжта, определиться с УЗО, а точнее с его параметрами.
gipsari,
здравствуйте
перенесите вопрос в профильную тему, а лучше свою создайте
какое УЗО ставить и куда - зависит от "типа заземления системы"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Всем добрейшего дня
Год назад получили ТУ на подключения участка и все вроде бы хорошо, уже начинают ставить опоры и надо собрать трубостойку. С комплектацией ящика все понятно, но вот с УЗО есть вопросы, помогите пжта, определиться с УЗО, а точнее с его параметрами.