megrad написал: Dron/9K, как Ваш комент относится к теме? Автор сделал два раза
вбрасывание и всё мимо.
megrad,
к тому что не стоит навязывать собственные фобии другим участникам, особенно новичкам.
ну нет никаких проблем когда весь свет на одном АВ и УЗО, все эти "аварии" - совершенно надуманные проблемы.
Ага. Есть у меня знакомый, очень любит лампы накаливания, у него тоже один АВ на свет в 2-х комнатной квартире. Сам АВ в этажном щите. Бабах - и наощупь в тамбур включать обратно, квартира-то впотьмах вся)))...
MaSeVi,
Даже в таком виде проблема преувеличена. Ибо:
1) этажный шит подсвечен отдельно - тут проблем нет
2) лампы сгорают не всегда в полной темноте (а в туалете никто две группы на разных АВ делать не будет в здравом уме)
3) у всех есть телефон, в котором есть фонарик
PS. У меня в санузлах разные группы на разных узо и даже фазах, но это не цель, а побочка
Ага. Есть у меня знакомый, очень любит лампы накаливания, у него тоже один АВ на свет в 2-х комнатной квартире. Сам АВ в этажном щите. Бабах - и наощупь в тамбур включать обратно, квартира-то впотьмах вся)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
СМ и ПММ, а также ДШ и розетки кухни под отдельные свои линии и автоматы 16А и кабель 3*2,5 мм.
И, как и писал ранее, я бы добавил ещё один АВ на свет.
MaSeVi, То есть добавить еще один АВ на свет- поделить свет на зоны? Просто у меня уже один АВ на свет предусмотрен под первым УЗО
СМ и ПММ, а также ДШ и розетки кухни под отдельные свои линии и автоматы 16А и кабель 3*2,5 мм.
И, как и писал ранее, я бы добавил ещё один АВ на свет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Друзья, посоветовали перенести обсуждение в соответствующую тему либо создать новую. Перекидываю вопрос в нужную ветку. Прошу оценить схему щитка для самостоятельной разводки электрики в новостройке и прокомментировать, если есть недостатки. Сказали, что реле напряжения использовать не нужно. Нужно просто и надежно.
Здравствуйте.
Допустимо с такой компоновкой линий с УЗО собрать щит и все ли верно? Щит на 36 модулей.
Диф.АВ стоит для того, чтобы при отъезде в отпуск, выключить только 4 УЗО, а не щелкать все автоматы.
Daic111 написал:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза
щит уже есть hager volta на 36 модулей
Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное)
Свет Комната - С 10А (Светодиодное)
Свет С/У С - 10А (Светодиодное)
Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки)
5.Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос)
6.Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен)
7.Варочная плита - С 32А
8.Духовка - С 16А
9.Холодильник - С 16А
10.Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А
11.Посудомойка, Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А
12.Кондиционер - С 16А
13.Лоджия(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
14.Лоджия2(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
Какие посоветуете УЗО на данный щиток, стоит ли доплачивать за автоматы "B" или достаточно "С" и что лучше ставить на вводе?
в подъезде стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4)
Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, или это слишком много прям?
на свет провод 3х1.5, розетки 2.5
я не специалист, делаю для себя)
Daic111,
создавайте отдельную тему, данный топик не для обсуждения
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза
щит уже есть hager volta на 36 модулей
Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное)
Свет Комната - С 10А (Светодиодное)
Свет С/У С - 10А (Светодиодное)
Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки)
5.Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос)
6.Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен)
7.Варочная плита - С 32А
8.Духовка - С 16А
9.Холодильник - С 16А
10.Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А
11.Посудомойка, Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А
12.Кондиционер - С 16А
13.Лоджия(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
14.Лоджия2(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
Какие посоветуете УЗО на данный щиток, стоит ли доплачивать за автоматы "B" или достаточно "С" и что лучше ставить на вводе?
в подъезде стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4)
Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, или это слишком много прям?
на свет провод 3х1.5, розетки 2.5
я не специалист, делаю для себя)
Из подручного материала - старых катушек от сварочной проволоки и остатков канализационных труб сделал органайзер для проводов. Скорость работы с проводочками выросла в разы.
На каждую катушку влезает спокойно до 100 м провода, жаль у меня столько не оказалось
MaSeVi, Мне прозрачная дверца не принципиальна, мне металлическая белая по нраву. Ключевое это внутреннее просьрансьво, из хагер я выбрал бы вольта, но у меня он в нишу невлезет, ниша уже готова и проем в ней усилен стальным уголком, поэтому там расширять под вольту не получится.
Да, тесный, плюс слабовата рама, я вот две такие рамы того))) Но, повторюсь, UK 5XX уже два года, как выпускаются. Да и искать их особо не надо - берёте UK 530 и нормально.
Мистрали сами по себе страшные, внутри тоже не айс, да и, по всей видимости в нынешнем виде их век заканчивается и грядёт новая серия.
А если нужен полностью пластиковый щит и с прозрачной дверцей, стоит кинуть взор на Hager Golf
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Благодарю за ответ. А чем именно плох Мистраль 41? В сети встречал комментарии, что uk524 теснее внутри, чем м страль. Визуально на видео 524 модель покачественнее выглядит и дверь стальная в отличии от мистраля,но места визуально действительно меньше.
Какое расстояние считаете оптимальным между дин-реек?
Почему спрашиваю - у меня шкафы имеют высоту 800 мм, монтажная панель, соответственно, около 750 мм.
Если делать шаг 150 мм, то влезает пять рядов, если делать 120 мм, то шесть. Но 120 мм - это расстояние между модулями соседних рядов 25..30 мм, что кажется мало. Наверное, можно немного раздвинуть ряды, но больше 130 мм шаг едва ли получится сделать.
А 150 мм - наоборот, слишком свободно (зато вся маркировка хорошо видна). Вот сижу и мучаюсь - пытаться посадить ряды плотнее или не заниматься ерундой... Да, разводка вся будет сделана с обратной стороны панели, а подключение всех кабелей - через клеммы в самом нижнем ряду.
Вроде лишняя рейка - всегда плюс и даёт больше посадочных мест, но при этом создаёт тесноту при монтаже... прямо не знаю, вроде в пять рядов всё нормально умещается, но заполнение будет процентов на 90 (при рекомендуемом макс. 75%).
Radio,
ну может неудачный пример, но все же, есть и пожилые люди и забывчивые мнительные взрослые, сути дела это не меняет
Суть в коммутации силовых цепей время от времени.
WiFi выключатели с алиэкспресса конечно выглядят, как привлекательное решение, но вызывают опасения.
Как вариант: куплю EKF Averes поиграться и освоить
jaja,
это понятно. Но идея в том, чтобы коммутировать нагрузку не только света, но и в т.ч. и розетки, чтобы, например, ребёнок уходя не забыл что-то выключить, например, ту же духовку. И выключать, например, с управлением карточным выключателем или чем-то подобным. Чтобы не забыть наверняка
Как это можно реализовать по уму?
dokar написал: Gonzzo,
В начале квартирного щита что дешевле то и ставьте. Главное соответствие номиналу диффа . По второму вопросу - не строго не будет , так как дифф не селективный (S).
И я бы выкинул эту мерзоту электронную, да только не понятно какой у вас регион, ибо в Московии на сей счёт определенные правила .
dokar, Ростов-на-Дону, в предыдущей квартире (этот же ЖК) меняли автомат (был вроде двухполюсной в общем щите) на "hager", здесь так же рекомендуете сделать (сменить на то же самое, но другого производителя) или менять на что-то другое (на УЗО или что-то еще)?
bluekit46 написал:
а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе
очевидно, что так не делают
потому как просто выключить можно и автомат в щите, а при управлении освещением важно сохранять местное управление, чтобы кто то уходящий все выключил, а кто то оставшийся обыденно взял и включил что ему нужно.
на форуме это все не раз в подробностях обсуждалось.
Gonzzo,
В начале квартирного щита что дешевле то и ставьте. Главное соответствие номиналу диффа . По второму вопросу - не строго не будет , так как дифф не селективный (S).
И я бы выкинул эту мерзоту электронную, да только не понятно какой у вас регион, ибо в Московии на сей счёт определенные правила .
Здравствуйте.
После дифавтомата в подъездном щите, в домашнем щите что лучше ставить, ВН (выкл. нагрузки) или ВА (автомат) в начале щита?
Если буду ставить УЗО 30 мА на группы, будет отключать этот противопажарный дифавтомат в начале или строго отдельные УЗО по линиям?
jaja, а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе MaSeVi,
MaSeVi написал:
сколько это "чудо" места займет...
так в том то и дело, что особо не занимает, 1-2 модуля.
Например Электродвигательный привод Legrand DX3
Моторный привод F2C-CM ABB
Моторный привод AV-M1 EKF AVERES
jaja, а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе MaSeVi,
MaSeVi написал:
сколько это "чудо" места займет...
так в том то и дело, что особо не занимает, 1-2 модуля.
Например Электродвигательный привод Legrand DX3
Моторный привод F2C-CM ABB
Моторный привод AV-M1 EKF AVERES
bluekit46 написал: MaSeVi, а в чем их назначение?
И почему без смысла? Если есть смысл в контакторах.
Просто напрягает, что катушка находится под напряжением значительное время
bluekit46, Так это для АВР генераторов, да под нагрузкой (нехилой,как правило). Для частного дома имеет смысл, а так... Да и представьте, сколько это "чудо" места займет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, а в чем их назначение?
И почему без смысла? Если есть смысл в контакторах.
Просто напрягает, что катушка находится под напряжением значительное время
Товарищи, приветствую.
Как сейчас модно на просторах интернетов, в щиты ставят мастер-выключатели с коммутацией через контактор. Скажите, а почему никто не использует моторные приводы для рубильников/автоматов? Ничего не греется, ничего не потребляет во включенном состоянии.
Если найдёте в остатках, то берите. Сейчас актуальная модель - UK 630P3RU, артикул 2CPX077852R9999. Все обозначения относятся к комплектации с самозажимными клеммами, коих 4 штуки - N клемм 1 на 6 соединений, 2 на 14 соединений, PE - 26 соединений. С этими клеммами нужно быть аккуратней, не любят неаккуратности, кривых проводников.
Здравствуйте. Подскажите какой щит из этих двух лучше:
1)ABB uk 524
2)ABB mistral 41
Насколько надежны самозажимные клеммы шины или лучше винтовые?
Благодарю.
тогда штук 5-6 автоматов выкиньте и добавьте пару УЗО. со стояками совсем печаль что реле нужно? сплиты, варочная, водогрей подключаются через розетки?
dokar написал: Abrikos,
У меня давно сложилось впечатление что все эти VDE - канал для лоббирования интересов отдельных групп . Очень напоминает ситуацию с ковидом.
dokar, всё может быть ...
А для официальной пресс-конференции можно заранее заготовить отмазку в виде мешков писем от немецкого рабочего класса и трудового крестьянства с просьбами изменить правила.
vena52, кроме защиты УЗО от перегрузки, желательно подумать о его работе без ложных отключений.
Например, немцы недавно подкорректировали свои правила о максимальном количестве АВ под одним групповым УЗО - раньше у них было не более 8 АВ, а теперь не более 6 АВ.
DIN VDE0100-530:
Не более 9мА естественной утечки для УЗО 30мА.
На каждую линию принимается 3,5мА утечки.
Коэффициенты: 0,4 для жилья и 0,6 для коммерции.
Пример расчёта для жилья:
6АВ × 3,5мА = 21мА
21мА × 0,4 = 8,4мА.
Для коммерции получается не более 4 АВ под УЗО:
4АВ × 3,5мА = 14мА
14мА × 0,6 = 8,4мА.
Инфа из брошюрки Siemens 5SV1 (4Мб, нем.яз., 2020г.)
Её стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть 1-модульные электромеханические АВДТ тип F и тип А в исполнении Super-resistant (G/K).
Когда в щите не хватает места, 60-70 евро за штуку нормальная цена))
юра Т написал: vena52, если брать УЗО номиналом не меньше вводного автомата, то можно линии под ним не считать (в противном случае номинал должен быть не меньше суммы автоматов под УЗО)
юра Т, То есть количество автоматов на розетки(их номинал) это есть минималка для номинала УЗО.
ПPOPAБ написал:
Вы настаиваете, что - Правила пишут дураки ?
Я настаиваю, что ПГ-константа — абсолютно реальна и полностью верна. Пишут ли дураки правила... А как они чисто физически могут не участвовать в этом увлекательном процессе?
vena52, если брать УЗО номиналом не меньше вводного автомата, то можно линии под ним не считать (в противном случае номинал должен быть не меньше суммы автоматов под УЗО)
ПPOPAБ написал:
Распределение нагрузок под ВДТ(УЗО) случайным образом (рандомно) разве не приведет к случайному (рандомному) результату?
Я не против англицизма "рандом". Я лишь недоумеваю от случайного его применения, равно как и от неожиданной разбивки потребителей по группам..
я думаю этот "господин" рандомно раскидает куда лучше чем он будет специально это делать