Джентльмены, а помогите мне, пожалуйста, строго по теме этой ветки. По компоновке и технологии. Мне надо себе в квартиру собрать щит вот по этой картинке вот из этих разложенных на полу компонентов (лирическая предыстория в этой теме, но читать вовсе необязательно: http://www.mastercity.ru/forums/t262336-novyy-shchit-v-treshke-p-44t-proshu-sovetov-i-ispravleniy/). Пока была теория, всё было вроде бы гладко. Как только в натуре завел в щит (Hager Volta, 48 модулей) все линии, то стало понятно, что весь этот пучок внутри по штатным местам не уляжется. Посоветуйте на опыте, как скомпоновать, чтобы всё технично влезло? Например: -нули спустить слева, фазы справа, а шину PE поставить вверху и там же обрезать все PE-проводники; -PE слева, фазы справа, а нули обрезать вверху и там же поставить все нулевые шинки; -вообще перекомпоновать так, чтобы верхняя рейка (с вводами, рубильниками и тп) стала нижней, а нижняя- верхней. Тогда все фазные провода не пойдут ниже верхней второй рейки. Но тогда через весь тащить ввод из ПВ-1 10кв.мм. Но это всё мои дилетантские мысли (этой мой первый и последний щиток в жизни), а опытный взгляд сразу скажет "Ставь туда, делай сюда. И будет легко и технологично". Вы ж таких щитов уже тыщщи собрали! :) Спасибо.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

21.12.2016 в 23:58:13

Все нули и PE (клеммы) на одной стороне не умещаются?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.12.2016 в 00:15:37

the_super, часть проводов за дин-рейками пустить как вариант.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

22.12.2016 в 00:22:11

the_super написал: нули спустить слева, фазы справа, а шину PE поставить вверху и там же обрезать все PE-проводники;

я бы так и сделал,только не обязательно прям все N слева,а фазы справа,а следуя логике подключений.

the_super написал: щит (Hager Volta, 48 модулей)

там места - завались :)

0

И это пройдёт ...

the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

22.12.2016 в 00:27:10

loa написал: Все нули и PE (клеммы) на одной стороне не умещаются?

Типа, "всё вверху" или "всё внизу"? Со стопроцентной точностью не считал, но навскидку - нет. Очень много PE. Не хватает даже огромной штатной шины (на 20+6 проводников) из комплекта щита, приходится пристыковывать к ней еще маленькую. Так что скорее всего, не умещаются, но завтра промерю достоверно.

alx220 написал: часть проводов за дин-рейками пустить как вариант

Думал об этом (например все PE разложить плоско во всю ширину дин-рейки и спустить вниз), но там же еще потребуется место для внутренней разводки? А это всё-таки 10 кв.мм. А такая метода (прокладка пучка за дин-рейками) вообще не считается дурным тоном? Чем чревато?

serj12 написал: я бы так и сделал,только не обязательно прям все N слева,а фазы справа,а следуя логике подключений

А так тоже можно? Я просто смотрю, на ютубах народ все больше по цветам раскладывает: беленькие налево, синенькие направо. :) Наверняка в этом есть смысл? Или чиста для красоты?

serj12 написал: там места - завались

Я когда щит распаковал, тоже первым делом это заметил. Ну думаю, зашибись. :) А когда спустил и разделал все провода (см. фото), то как-то резко оптимизма поубавилось. Ну действительно, если сверхаккуратно все выпрямить, то в каждый спуск (справа или слева) по-хорошему влезает один одноцветный пучок. Третий девать некуда. :) Неужели можно набить? Другое дело, что якак раз и спрашиваю, может не нужно ничего набивать? Люди наверняка как-то поизящнее делают :)

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

22.12.2016 в 00:33:49

serj12 написал: я бы так и сделал,только не обязательно прям все N слева,а фазы справа,а следуя логике подключений

А так тоже можно? Я просто смотрю, на ютубах народ все больше по цветам раскладывает: беленькие налево, синенькие направо. :) Наверняка в этом есть смысл? Или чиста для красоты?

serj12 написал: там места - завались

Я когда щит распаковал, тоже первым делом это заметил. Ну думаю, зашибись. :) А когда спустил и разделал все провода (см. фото), то как-то резко оптимизма поубавилось. Ну действительно, если сверхаккуратно все выпрямить, то в каждый спуск (справа или слева) по-хорошему влезает один одноцветный пучок. Третий девать некуда. :) Неужели можно набить? Другое дело, что якак раз и спрашиваю, может не нужно ничего набивать? Люди наверняка как-то поизящнее делают :)

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

22.12.2016 в 01:01:58

Кстати, вдогонку про внутреннюю разводку. Продолжил эксперименты на полу, и скрутил всё это дело между собой. Чего-то как-то неприлично красиво получилось - слишком мало соплей. Гляньте, пожалуйста, я всё правильно соединил? Чтобы не ломать глаза: на верхней рейке вводной автомат, затем два дифа неотключаемых линий, рубильник и диф на варочную; на второй четыре УЗО и два дифа, ниже - автоматы потребителей. Ну и понятно, что для экономии времени и для чистоты картинки не стал с каждого УЗО раздавать на свою шинку. И сразу четыре коротких вопроса. 1) Когда планировал покупки, нарыл в каталоге Хагера вот эту фиговинку на вводной автомат. KF82A https://www.hager.de/modulargeraete/fehlerstromschutzschalter/anschlusstechnik-fuer-modulargeraetesystem/kf82a/1909.htm Типа клемма, чтоб не занимать место ни на дин-рейке, ни на клеммной рейке. Вроде то, что надо, но сейчас, живьем, она мне внушает ужас. Обычная полиэтиленовая советская клемма. Правда, там каждый проводник зажимается двумя винтиками, а не одним как в правильной советской, но тем не менее. Наверное, все потенциальные 50 Ампер по ней не стоит пускать? Кто-то ими пользуется? Если не ими, то как изящно отвести от вводного провода маленький проводок на расцепитель? 2) Если под УЗО стоит всего два автомата, то можно сэкономить место, отказаться от нулевой шинки и оба нуля взять прямо с выходной клеммы УЗО, зажав два провода одного сечения? Нормально? Или нехорошо? 3) Не смог придумать, откуда запитать диф на верхней рейке, справа от рубильника. В итоге придумал взять питание со второго УЗО второй рейки. Там всё равно пропадают две пустые клеммы. Вроде бы всё штатно, но ощущение какого-то колхоза остается. :) Или нормально? 4) Я правильно понимаю, что все белые и синие провода должны быть равного сечения с вводным? Т.е. 10 кв.мм,. И только в самом низу, после автоматов уже можно переходить на 2,5 кв.мм.

Если нетрудно, такие же короткие ответы: "да", "нет", "ни в коем случае" и тп. Спасибо!

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

22.12.2016 в 01:46:09

the_super написал: все потенциальные 50 Ампер по ней не стоит пускать?

стоит.только руки прямые нужны :)

the_super написал: оба нуля взять прямо с выходной клеммы УЗО, зажав два провода одного сечения? Нормально?

да.

the_super написал: Или нормально?

нормально.

the_super написал: белые и синие провода должны быть равного сечения с вводным? Т.е. 10 кв.мм,.

вводной С50 А - тогда ПуГВ 10 мм2 желательно...

the_super написал: Спасибо!

не за что.

0

И это пройдёт ...

the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

22.12.2016 в 02:24:58

serj12 написал: стоит.только руки прямые нужны

Даже не представляю какого рода прямизна требуется. :) Обычный полиэтиленовый клеммник. Я правильно понял идею, что надо отвернуть под один проводник оба винта, зачистить на полную глубину и обоими же винтами зажать? Но, блин, винтики ж худенькие! Ладно, завтра попробую на натурных испытаниях зажать вводной ПВ-1 1х10. Если не развалится в сомнительной прямизны руках, то рискну, пожалуй, поставить. И связанный вопрос. В таком случае получается и отводить с этого клеммника на расцепитель тоже надо не менее чем ПуГВ 10мм2? Тоненький проводок же там расплавится моментально? А у расцепителя по паспорту присоединяется НЕ БОЛЕЕ чем 6мм2 жесткий или 4 мм2 мягкий. И шо делать?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

22.12.2016 в 04:20:53

the_super, разводите шестеркой, не расплавится. ) Я здесь выкладывал когда-то щиты, разведенные шестеркой, тоже под вводным С50. Никто не матерился. )

Раз уж зашел, спрошу вопрос. ) При всей моей любви к Хагеру есть у их автоматов один недостаток - вилочную гребенку можно подключить только снизу. Я не собираю фанатские щитки, обычно все помещается в двухрядный. Так вот, посередине щита, между рядами получается каша из проводов, вот такая:

На одном из последних объектов в качестве эксперимента решил верхний ряд автоматов подключить нижней вилочной гребенкой, а нижний ряд - обычной гребенкой сверху. Получилось покрасивше... но тоже вроде не по фэншую, вот так:

Критика, советы, предложения? )))

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.12.2016 в 05:53:49

cooler.od написал: Критика, советы, предложения?

Количество линий (24) сильно не соответствует количеству АВ (17) на нижнем фото, при этом в 1 АВ №5 низ/слева 4 проводника подключено.