10.08.2017 в 00:19:55

TAB написал: И если пакетник не взорвется в процессе вкрячивания.

Никогда не слышал, чтобы пакетники взрывались.

TAB написал: Думаю поставить УЗО (его ессно нет) в этажный щиток и этим ограничиться.

Перемычки не убирать, грязные розетки тоже?... А и то верно, нафига. Столько лет жили - еще столько же протянут. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.08.2017 в 00:48:56

Radio написал: Никогда не слышал, чтобы пакетники взрывались.

В Москве при капитале некоторых хрущевок бухает много таких пакетников... Сам видел один раз, но истории реальны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.08.2017 в 09:05:36

Radio

Перемычки не убирать, грязные розетки тоже?... А и то верно, нафига. Столько лет жили

Там нормальные розетки, с чего бы их менять? Задача устранить последствия давнего залива, квартира сдается и замена инженерного оборудования в планы не входит.

С перемычками не знаю как поступить: крайне нежелательно, чтобы оборудование "щипалось" через фильтры. Все розетки с заземляющим контактом. Замена проводки невозможна. И да, жили так лет двадцать наверное.

0
Аватар пользователя
electralgov

Местный

Регистрация: 01.10.2016

Курск

Сообщений: 8

13.08.2017 в 13:36:26

TAB написал: Johnny

И чем это грозит?..

Технике ничем, а с людями могут быть нюансы.

TAB, Грозит и еще как. У нас в свете последних природных катаклизмов рн идут как пирожки на вокзале. У каждого что-нибудь да сгорело. А N проводник рвется на вводе элементарно. Я думаю, ни для кого не секрет, что происходит при обрыве нуля.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.08.2017 в 14:47:34

electralgov написал: Я думаю, ни для кого не секрет, что происходит при обрыве нуля.

Не секрет. Потому и говорю: для защиты техники РН достаточно разорвать фазный провод.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.08.2017 в 22:17:09

Подправьте ссылки в первом посте.

0
Аватар пользователя
alex2022

Местный

Регистрация: 22.08.2017

Румянцево

Сообщений: 4

22.08.2017 в 15:25:47

Здравствуйте Недавно обменяли квартиру В новой квартире, электрика вся заманена, и заведена из коридорного щитка в квартирный щит. Щит собран качественно, единственно что меня смущает, что стоят автоматы фирмы ABB серии D. Сам я далеко не электрик, но в памяти отложилось с прошлого ремонта, что нужно ставить в квартиру автоматы серии B, а серия D для квартир не предназначена. Отсюда собственно вопрос, возможно ли использовать в и далее автоматы фирмы ABB серии D, или же в целесообразно ( в целях безопасности) произвести замену на другую серию (B)? Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

22.08.2017 в 15:38:04

alex2022 написал: автоматы фирмы ABB серии D.

Вы абсолютно в этом уверены?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

02.09.2017 в 09:29:19

alex2022 написал: серии D, или же в целесообразно ( в целях безопасности) произвести замену на другую серию (B)?

может, не серия, а характеристика? :cool: Вы бы фото выложили сюда.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 12:59:45

Добрый день, мастеровым! Прошу глянуть опытным взглядом на предмет ошибок в сборке и технологии. Тапками прошу сильно не кидаться т.к. собирал первый раз в жизни. Бюджетный щиток для однушки, новостройка, ввод 10 кв.мм, без газа. Щиток текфор, автоматика изи9 (досталась бесплатно по бартеру, поэтому она). Верхняя рейка - ввод, линии освещения(комната, кухня+лоджия, прихожка, совм.санузел) Средняя рейка - 3 УЗО, на 63А на всех потребителей квартиры, на 40А на санузел (бойлер, стиралка, розетка), на 25А на всё освещение. Нижняя рейка, 20А под 4 кв.мм для варки, остальные под розетки во всех помещениях, кондеи, дух. шкаф и пр. Тыкните если где косяк или стоит что то изменить, спасибо! Реле напряжения поставлю позже.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.09.2017 в 14:51:21

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2017 в 14:57:36

Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

23.09.2017 в 15:36:55

Vadim 161 написал: Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире

И есть немаленькая вероятность, что такого НЕ произойдет никогда в жизни :) Это, скорее, миф данного форума, что УЗО регулярно "выбивает", и квартира при этом наполняется мраком и безысходностью.

0
Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 16:56:17

Vadim 161 написал: Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.

Vadim 161, Хотя бы для того чтобы проще было определить где именно коротнуло. Согласен что большого смысла нет, можно всё посадить на одну линию, и все будет работать. А т.к. делать буду сам и для своих родных то почему бы и нет. По поводу УЗО, да думал про этот вариант но насколько он реален? Была еще мысль вывести из под узо свет например в прихожей т.к. там не будет ни каких бра а только точечные...

0
Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 17:04:33

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny, Можно сказать и так)

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Гефест, по паспорту 5,5 КВт, какая вилка пока не знаю, еще не приобретал.

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Были и те и другие, осн. часть решил взять почувствительнее, думаю хуже не будет) на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется использовать 4 блина одновременно.

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Согласен, немного не по "стандарту". А в целом рабочий вариант?

0