Не, замене подверглось одно ЭУИ, преступно расположенное прямо над умывальником. Заменил на IP44.

Но там еще стиралка стоит, тоже с волшебной перемычкой в розетке. Кстати СУП отсутствует как класс. Переделывать там надо все, но в планы сие никак не входит. Думаю поставить УЗО (его ессно нет) в этажный щиток и этим ограничиться. Это если еще его удасться туда вкрячить. И если пакетник не взорвется в процессе вкрячивания.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.08.2017 в 00:19:55

#6083911

TAB написал: И если пакетник не взорвется в процессе вкрячивания.

Никогда не слышал, чтобы пакетники взрывались.

TAB написал: Думаю поставить УЗО (его ессно нет) в этажный щиток и этим ограничиться.

Перемычки не убирать, грязные розетки тоже?... А и то верно, нафига. Столько лет жили - еще столько же протянут. :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

10.08.2017 в 00:48:56

#6083932

Radio написал: Никогда не слышал, чтобы пакетники взрывались.

В Москве при капитале некоторых хрущевок бухает много таких пакетников... Сам видел один раз, но истории реальны...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.08.2017 в 09:05:36

#6084020

Radio

Перемычки не убирать, грязные розетки тоже?... А и то верно, нафига. Столько лет жили

Там нормальные розетки, с чего бы их менять? Задача устранить последствия давнего залива, квартира сдается и замена инженерного оборудования в планы не входит.

С перемычками не знаю как поступить: крайне нежелательно, чтобы оборудование "щипалось" через фильтры. Все розетки с заземляющим контактом. Замена проводки невозможна. И да, жили так лет двадцать наверное.

Аватар пользователя
electralgov

Местный

Регистрация: 01.10.2016

Курск

Сообщений: 8

13.08.2017 в 13:36:26

#6086156

TAB написал: Johnny

И чем это грозит?..

Технике ничем, а с людями могут быть нюансы.

TAB, Грозит и еще как. У нас в свете последних природных катаклизмов рн идут как пирожки на вокзале. У каждого что-нибудь да сгорело. А N проводник рвется на вводе элементарно. Я думаю, ни для кого не секрет, что происходит при обрыве нуля.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.08.2017 в 14:47:34

#6086186

electralgov написал: Я думаю, ни для кого не секрет, что происходит при обрыве нуля.

Не секрет. Потому и говорю: для защиты техники РН достаточно разорвать фазный провод.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.08.2017 в 22:17:09

#6090569

Подправьте ссылки в первом посте.

Аватар пользователя
alex2022

Местный

Регистрация: 22.08.2017

Румянцево

Сообщений: 4

22.08.2017 в 15:25:47

#6092283

Здравствуйте Недавно обменяли квартиру В новой квартире, электрика вся заманена, и заведена из коридорного щитка в квартирный щит. Щит собран качественно, единственно что меня смущает, что стоят автоматы фирмы ABB серии D. Сам я далеко не электрик, но в памяти отложилось с прошлого ремонта, что нужно ставить в квартиру автоматы серии B, а серия D для квартир не предназначена. Отсюда собственно вопрос, возможно ли использовать в и далее автоматы фирмы ABB серии D, или же в целесообразно ( в целях безопасности) произвести замену на другую серию (B)? Спасибо.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

22.08.2017 в 15:38:04

#6092294

alex2022 написал: автоматы фирмы ABB серии D.

Вы абсолютно в этом уверены?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

02.09.2017 в 09:29:19

#6101424

alex2022 написал: серии D, или же в целесообразно ( в целях безопасности) произвести замену на другую серию (B)?

может, не серия, а характеристика? :cool: Вы бы фото выложили сюда.

Вечный студент

Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 12:59:45

#6118019

Добрый день, мастеровым! Прошу глянуть опытным взглядом на предмет ошибок в сборке и технологии. Тапками прошу сильно не кидаться т.к. собирал первый раз в жизни. Бюджетный щиток для однушки, новостройка, ввод 10 кв.мм, без газа. Щиток текфор, автоматика изи9 (досталась бесплатно по бартеру, поэтому она). Верхняя рейка - ввод, линии освещения(комната, кухня+лоджия, прихожка, совм.санузел) Средняя рейка - 3 УЗО, на 63А на всех потребителей квартиры, на 40А на санузел (бойлер, стиралка, розетка), на 25А на всё освещение. Нижняя рейка, 20А под 4 кв.мм для варки, остальные под розетки во всех помещениях, кондеи, дух. шкаф и пр. Тыкните если где косяк или стоит что то изменить, спасибо! Реле напряжения поставлю позже.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

23.09.2017 в 14:51:21

#6118079

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2017 в 14:57:36

#6118081

Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

23.09.2017 в 15:36:55

#6118104

Vadim 161 написал: Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире

И есть немаленькая вероятность, что такого НЕ произойдет никогда в жизни :) Это, скорее, миф данного форума, что УЗО регулярно "выбивает", и квартира при этом наполняется мраком и безысходностью.

Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 16:56:17

#6118143

Vadim 161 написал: Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.

Vadim 161, Хотя бы для того чтобы проще было определить где именно коротнуло. Согласен что большого смысла нет, можно всё посадить на одну линию, и все будет работать. А т.к. делать буду сам и для своих родных то почему бы и нет. По поводу УЗО, да думал про этот вариант но насколько он реален? Была еще мысль вывести из под узо свет например в прихожей т.к. там не будет ни каких бра а только точечные...

Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 17:04:33

#6118149

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny, Можно сказать и так)

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Гефест, по паспорту 5,5 КВт, какая вилка пока не знаю, еще не приобретал.

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Были и те и другие, осн. часть решил взять почувствительнее, думаю хуже не будет) на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется использовать 4 блина одновременно.

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Согласен, немного не по "стандарту". А в целом рабочий вариант?

Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 17:12:24

#6118154

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny, Наконечники можно сказать и так) Варка планируется Гефест на 4 блина, 5,5 КВт. Какая у нее вилка пока не знаю, еще не покупал. Автоматы были и В и С, осн. часть решив взять почувствительнее решил что хуже не будет, на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется включить 4 блина одновременно, что конечно очень маловероятно. Про компоновку согласен, не совсем стандартно. Возможно поменяю местами при установке РН. Спасибо.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

23.09.2017 в 18:18:57

#6118186

Alsrt, Странная варка, на 5,5 кВт. Тогда АВ надо на 25А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.09.2017 в 20:14:33

#6118257

MaSeVi написал: Странная варка, на 5,5 кВт

Это именно блины.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

23.09.2017 в 21:19:56

#6118303

bnmuyt написал:

MaSeVi написал: Странная варка, на 5,5 кВт

Это именно блины.

bnmuyt, Что блины?)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.09.2017 в 21:39:34

#6118315

Простые чугунные блины - https://www.gefest.com/catalog/vstraivaemaya-tekhnika/paneli-varochnye/ Впрочем, даже у немцев есть индукция о 4-х конфорках меньше чем на 5 или 4 кВт. По крайней мере, недавно была. Но кабель я бы все равно проложил 6 кв. Кабель не автомат, за 5 минут не поменяешь.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.10.2017 в 20:06:21

#6123776

Новатек обновили дизайн своих реле РН-106.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.10.2017 в 20:12:21

#6123784

D_A_N написал: Новатек обновили дизайн своих реле РН-106.

D_A_N, надеюсь, что они, помимо дизайна, устранили косяки с креплением на дин-рейку

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.10.2017 в 20:15:09

#6123790

ZooZoo написал: надеюсь, что они, помимо дизайна, устранили косяки с креплением на дин-рейку

Крепление такое же осталось.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.10.2017 в 20:17:45

#6123795

D_A_N, какой клей используешь для фиксации? :D

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.10.2017 в 20:31:20

#6123812

D_A_N написал: обновили дизайн своих реле РН-106

Вононо как! Дизайн! :a

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2017 в 20:39:19

#6123821

D_A_N написал: Новатек обновили дизайн своих реле РН-106.

D_A_N, почём опиум для народа? :)

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

02.10.2017 в 14:27:25

#6124347

озадачился электроразводкой в загородном доме. Подскажите плиз : какие полезные девайсы нынче должны быть в щите? Понятно, что: автоматы, узо, реле напряжения (контакторы) - обязательно. Причем, если ставить реле напряжения типа узм51м ( там нет дисплея с вольтажом) - тогда как и надо ли следить за напряжением на фазах (3 фазы). Ставить ли отдельно вольтметр ? А еще что ставить, кроме вышеуказанного ? А то смотришь на такие ящики

http://artelectro.pro/proekt-goda-chast-ii/

  • с одной стороны красота, а с другой - не лишние ли здесь деньги похоронены ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.10.2017 в 14:29:43

#6124349

GEO-Tr, Откройте отдельную тему, поставьте задачу. Потом схема, обсуждение etc.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.10.2017 в 14:56:53

#6124368

GEO-Tr написал: не лишние ли здесь деньги похоронены ?

Лишние, да. Но почему сразу похоронены? Вот же они, их вполне можно потрогать руками, хотя лазить туда лишний раз пальцами я всё равно не рекомендую.