Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 12:59:45

Добрый день, мастеровым! Прошу глянуть опытным взглядом на предмет ошибок в сборке и технологии. Тапками прошу сильно не кидаться т.к. собирал первый раз в жизни. Бюджетный щиток для однушки, новостройка, ввод 10 кв.мм, без газа. Щиток текфор, автоматика изи9 (досталась бесплатно по бартеру, поэтому она). Верхняя рейка - ввод, линии освещения(комната, кухня+лоджия, прихожка, совм.санузел) Средняя рейка - 3 УЗО, на 63А на всех потребителей квартиры, на 40А на санузел (бойлер, стиралка, розетка), на 25А на всё освещение. Нижняя рейка, 20А под 4 кв.мм для варки, остальные под розетки во всех помещениях, кондеи, дух. шкаф и пр. Тыкните если где косяк или стоит что то изменить, спасибо! Реле напряжения поставлю позже.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.09.2017 в 14:51:21

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2017 в 14:57:36

Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.

0

Грубый, но справедливый

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.09.2017 в 15:36:55

Vadim 161 написал: Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире

И есть немаленькая вероятность, что такого НЕ произойдет никогда в жизни :) Это, скорее, миф данного форума, что УЗО регулярно "выбивает", и квартира при этом наполняется мраком и безысходностью.

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 16:56:17

Vadim 161 написал: Alsrt, зачем 4 линии освещения в однушке?. Подключать все линии освещения к одному УЗО мягко говоря глупо. Где нибудь в люстре коротнет N и PE, и будете сидеть без света во всей квартире.

Vadim 161, Хотя бы для того чтобы проще было определить где именно коротнуло. Согласен что большого смысла нет, можно всё посадить на одну линию, и все будет работать. А т.к. делать буду сам и для своих родных то почему бы и нет. По поводу УЗО, да думал про этот вариант но насколько он реален? Была еще мысль вывести из под узо свет например в прихожей т.к. там не будет ни каких бра а только точечные...

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 17:04:33

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny, Можно сказать и так)

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Гефест, по паспорту 5,5 КВт, какая вилка пока не знаю, еще не приобретал.

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Были и те и другие, осн. часть решил взять почувствительнее, думаю хуже не будет) на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется использовать 4 блина одновременно.

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny,Согласен, немного не по "стандарту". А в целом рабочий вариант?

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

23.09.2017 в 17:12:24

Johnny написал:

Alsrt написал: досталась бесплатно по бартеру, поэтому она

двойные наконечники тоже бесплатно достались?

Alsrt написал: на 63А на всех потребителей квартиры

Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))

Alsrt написал: 20А под 4 кв.мм для варки

Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка? Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?

В целом, к сборке Вы подошли осознанно. Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.

Johnny, Наконечники можно сказать и так) Варка планируется Гефест на 4 блина, 5,5 КВт. Какая у нее вилка пока не знаю, еще не покупал. Автоматы были и В и С, осн. часть решив взять почувствительнее решил что хуже не будет, на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется включить 4 блина одновременно, что конечно очень маловероятно. Про компоновку согласен, не совсем стандартно. Возможно поменяю местами при установке РН. Спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

23.09.2017 в 18:18:57

Alsrt, Странная варка, на 5,5 кВт. Тогда АВ надо на 25А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.09.2017 в 20:14:33

MaSeVi написал: Странная варка, на 5,5 кВт

Это именно блины.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

23.09.2017 в 21:19:56

bnmuyt написал:

MaSeVi написал: Странная варка, на 5,5 кВт

Это именно блины.

bnmuyt, Что блины?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.09.2017 в 21:39:34

Простые чугунные блины - https://www.gefest.com/catalog/vstraivaemaya-tekhnika/paneli-varochnye/ Впрочем, даже у немцев есть индукция о 4-х конфорках меньше чем на 5 или 4 кВт. По крайней мере, недавно была. Но кабель я бы все равно проложил 6 кв. Кабель не автомат, за 5 минут не поменяешь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.