Johnny написал:
Alsrt написал:
досталась бесплатно по бартеру, поэтому она
двойные наконечники тоже бесплатно достались?
Alsrt написал:
на 63А на всех потребителей квартиры
Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))
Alsrt написал:
20А под 4 кв.мм для варки
Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка?
Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?
В целом, к сборке Вы подошли осознанно.
Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.
Johnny, Можно сказать и так)
Johnny написал:
Alsrt написал:
досталась бесплатно по бартеру, поэтому она
двойные наконечники тоже бесплатно достались?
Alsrt написал:
на 63А на всех потребителей квартиры
Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))
Alsrt написал:
20А под 4 кв.мм для варки
Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка?
Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?
В целом, к сборке Вы подошли осознанно.
Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.
Johnny,Гефест, по паспорту 5,5 КВт, какая вилка пока не знаю, еще не приобретал.
Johnny написал:
Alsrt написал:
досталась бесплатно по бартеру, поэтому она
двойные наконечники тоже бесплатно достались?
Alsrt написал:
на 63А на всех потребителей квартиры
Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))
Alsrt написал:
20А под 4 кв.мм для варки
Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка?
Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?
В целом, к сборке Вы подошли осознанно.
Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.
Johnny,Были и те и другие, осн. часть решил взять почувствительнее, думаю хуже не будет) на варку С т.к. вдруг когда нибудь придется использовать 4 блина одновременно.
Johnny написал:
Alsrt написал:
досталась бесплатно по бартеру, поэтому она
двойные наконечники тоже бесплатно достались?
Alsrt написал:
на 63А на всех потребителей квартиры
Надо было тоже на 40 брать. Хотя, если бесплатно))
Alsrt написал:
20А под 4 кв.мм для варки
Что за варка такая? Сколько жрет по паспорту, какая вилка?
Характеристики B, C выбирались намеренно, или исходя из того, что было?
В целом, к сборке Вы подошли осознанно.
Компоновку щитка считаю нелогичной и плохо читаемой. Нижнюю рейку я оставил бы без изменений, на среднюю перенес бы автоматы освещения, наверх, соответственно - УЗО (ну, и гипотетическое РН после вводного АВ). Тогда получим логичное и интуитивно читаемое слева-направо сверху-вниз иерархическое дерево, а не "автомат, который стоит наверху, отключает УЗО, которое стоит внизу, которое питает автомат, который стоит наверху". Благо, места там валом.
Johnny,Согласен, немного не по "стандарту". А в целом рабочий вариант?