31.10.2017 в 00:02:35
Innaviv написал: MaSeVi, это Вы о чем именно? Что разношёрстное все?
Innaviv, Вы жаловались на отсутствие отдельного УЗО на санузел . А что там у вас делает УЗО на 300мА от ИЕКа ? Этот аппарат в квартире всю жизнь будет груши околачивать . Нафих не нужен - здесь. Да еще не селективный .
31.10.2017 в 13:54:33
Innaviv написал: но чую, что-то не то, глядя на щит. :(
Правильно, чутье Вас не подводит . :eek:
@fev.santeh Инста
31.10.2017 в 14:01:33
Innaviv, Да, сделано плохо. 1) Серии комплектующих разные: Серия "Домовой" от Шнейдера, серия Easy9 (Индия) от Шнейдера, ИЭК (Китай), АББ. 2) Все серии дешёвые (кроме контактора АББ). 3) Монтаж перемычками из проводов, без гребёнок. 4) Все дифференциальные приборы (УЗО и дифференциальные автоматы) электронные.
Думаю, что комплектовал он этот щит так. Приехал в офис ЭТМ или Минимакс и там ему подобрали из наличия. А заказать всё из одной серии он не захотел, так как тогда два раза ехать, а своё время он ценит.
31.10.2017 в 14:07:07
Юрка написал: Думаю, что комплектовал он этот щит так. Приехал в офис ЭТМ или Минимакс и там ему подобрали из наличия
Думаю не так ....решил поставить то,что давно валялось в коробке....после оценки подготовленности заказчика. Чистый развод ,странно ,что это в Питере
@fev.santeh Инста
31.10.2017 в 21:39:01
Юрка написал: Монтаж перемычками из проводов, без гребёнок.
А какие туда гребёнки можно всунуть при такой разношёрстной набивке щита? :eek:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.11.2017 в 00:01:55
sergey_sav, когда наберёшь разношёрстных комплектующих, потом сделаешь компоновку, потом начинаешь думать, как это соединить, то проблемы будут. А если ещё при составлении спецификации думаешь о том, как это соединить, то проблем будет на порядок меньше.
01.11.2017 в 01:03:14
Radio написал: Выражаетесь, да?
вот они - плоды ненашенского воспитания :( это всё тлетворное влияние шнайдеров и прочих авв :scare Что было - то и воткнули , и не дорого , и всё при деле :) Эх , ослабла модерация на сайте - раньше бы за такие умные выражения так приложили бы :p хорошо хоть в гугле пока не банят - хоть посмотрю что это такое :confused: придумают же :eek:
И это пройдёт ...
01.11.2017 в 01:17:36
serj12 написал: Innaviv, хоть так не очень и пристойно , но это я только что подключал
видите , нету никаких внешних оболочек кабеля ни внизу щита , ни вверху , бог с ним с серией и производителем , но у меня клиент посмотрел и хоть понял где что отключать , у вас возможно на пластроне подписано ?! Что не понравилось по вашим фото - подключение счётчика ( голые жилы почему-то торчат из под крышки ), использование в качестве вводного устройства ВДТ на 300 мА ( которое нафиг в домашнем щите не нужно если на все группы идут ВДТ на 30 мА ) , куда делась нижняя вставка корпуса щита ( может не завершено ?! ) .И зачем , чёрт возьми , пихать жилы за дин - рейку ( это моветон - с :o ).Но большой плюс - маркировка жил :) Принцип использования 4р контактора вызывает лёгкую оторопь :confused:
serj12, ну и как же вы ставите УЗО тип АС на СМ, ПММ и розетки, куда ТВ, компы и проч. современная хрень :) подключается?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 01:27:31
ZooZoo написал: ну и как же вы ставите УЗО тип АС
Я безумно рад что протащил автоматы 1p+N , а уж тип А даже и не мечтал , и так еле - еле (вот обои по 7 за рулон - это дизайнер одобрил , полиуретан на 70 - так же , а щит - не , дорого . ZooZoo, всё в простоте , а Chint никто не хочет везти :( я бы не против тип А использовать - но не всё в моей власти :sorry:
И это пройдёт ...
01.11.2017 в 01:41:56
serj12 написал: я бы не против тип А использовать - но не всё в моей власти
надо объяснять :), поскольку тип АС уже никуда не годен... :(
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 01:51:32
serj12 написал: тип А есть ?
чинт их в Россию не возит, только под заказ, как и АВДТ но LE есть, по-моему
serj12 написал: да ну его - более 5 за шт
см. АстроУЗО, например, там качество лучше лихранда, а цены ниже
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу