Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21470

20.02.2019 в 18:18:39

MaSeVi, щит супер! только тему перепутали :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

20.02.2019 в 18:24:13

Radio написал: MaSeVi, щит супер! только тему перепутали :)

Radio, Спасибо! Точно перепутал, виноват, каюсь!…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1128

20.02.2019 в 18:45:49

temper, я всю большую тройку разбирал по разным причинам, на 40А УЗО везде были токоведущие из провода сечением 6 кв.мм., у ИЕК и хагера вообще 4. Подозреваю при перегрузе агрегат может тупо перегреться и перестать нормально работать. Хотя вот у АББ максимальная рабочая температура УЗО всего 50 градусов, а у легранда и шнайдера целых 60. И пойди разберись, толи АББ греется меньше, толи Л и Ш надежнее.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2019 в 18:54:54

MaSeVi, а почему холодильник и освещение без диф защиты ? :nо:

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21002

20.02.2019 в 19:02:02

Vadim 161 написал: MaSeVi, а почему холодильник и освещение без диф защиты ? :nо:

Vadim 161, Попался . :a

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

20.02.2019 в 19:03:13

Vadim 161, Вот так! Скорее всего будет, а может и нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2019 в 19:26:16

MaSeVi написал: а может и нет...

Почему ? Заказчик со странностями ? Хмм, ну у меня в таких случаях всегда условие, всё в квартирах/частных домах должно быть под диф защитой 30мА, исключения бывают разве что на охранку/видео наблюдение и какое-либо не стандартное оборудование.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

20.02.2019 в 19:30:35

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: а может и нет...

Почему ? Заказчик со странностями ? Хмм, ну у меня в таких случаях всегда условие, всё в квартирах/частных домах должно быть под диф защитой 30мА, исключения бывают разве что на охранку/видео наблюдение, какое-либо не стандартное оборудование.

Vadim 161, Про охранку никто никогда не уточняли, что там можно, что нельзя. Ни одного норматива никто ни разу не привёл...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2019 в 19:33:48

MaSeVi написал: Про охранку никто никогда не уточняли, что там можно, что нельзя. Ни одного норматива никто ни разу не привёл...

А какая разница ? Нормативов нет, но есть просто здравый смысл, не более. Хотя, охранка в квартирах/домах это уже вымирающий вид.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

20.02.2019 в 19:39:29

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Про охранку никто никогда не уточняли, что там можно, что нельзя. Ни одного норматива никто ни разу не привёл...

А какая разница ? Нормативов нет, но есть просто здравый смысл, не более. Хотя, охранка в квартирах/домах это уже вымирающий вид.

Vadim 161, я про нормы, у меня наоборот — охранка участилась...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2019 в 19:55:47

MaSeVi написал: Про охранку никто никогда не уточняли, что там можно, что нельзя. Ни одного норматива никто ни разу не привёл...

Ещё та ,весёлая тема,не хуже неотключаек :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.