UncleSam написал:
Что надо купить, чтобы привести щиток в приличное состояние? Выключатель (взамен сгоревшего пакетника) - автомат на 64А?, 3 автомата на фазу 32, 16, 16? УЗО/Диффавтомат на 50 А? Колодки ноль и фаза? Как называются готовые соединительные изделия для сборки всего этого?
Вводной АВ 2п 40-50А, УЗО 63А30мА, АВ на плиту 25-32А, розетки 16А, освещение 10А, ну и разумеется кусок нормальной дин рейки, нулевую шину, провода и пр.
UncleSam написал:
Как всё это разрулить, не нарушая пломбировку счетчика?
Сложно, но попытаться можно. Вводной АВ можно возле счетчика установить, если длинны проводов не хватает, выход со счетчика нарастить через клеммы на дин рейку. Но все таки, гораздо лучше и проще распломбировать счетчик, и сделать по уму. Отводы от стояка делать новыми орехами, провод для разводке в щите ПуВ(он же ПВ-1) сечением 6-10кв.мм.
UncleSam написал:
Выключатель (оно же пакетник) должен стоять после счетчика?
До счетчика.
UncleSam написал:
соседям тоже облагородить ведь придется, можно им старые автоматы поставить (ИЭК)?
Разумеется можно, лишь бы номиналы подходящие были.
UncleSam написал:
Подъездное освещение откуда снимать? Без счетчика и автомата?
Там своя линия на питание освещения МОП должна идти от ВРУ. Ежели нет, то от стояка отвод на АВ 6-10А и к освещению.