Konstantin20072 написал: возможны ложные сработки от большого количества потребителей на одном УЗО?

Всё возможно таки. У меня, вон, от БП ноутбука УЗО срабатывал, пока я этот БП на выкинул в морскому дьяволу. А так да, если 4Р УЗО по какой-то причине, не вдаваясь в детали этих причин, сработает, то все линии на 3-х фазах на этом УЗО "погибнут" не очень храброй смертью.

dokar написал: Я бы их под УЗО не ставил вообще

Ажно так? Я б таки поставил, но тут дело хозяйское...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

24.09.2020 в 10:20:26

dokar написал: а в специфичности величины утечек у этих потребителей . Те же насосы, это ой ей. Я бы их под УЗО не ставил вообще . А если уж ставить, то под отдельные диффы , или УЗО и двухполюсные АВ.

Спасибо , не знал , то то у меня 15 насосов под одним ВДТ пятый год работают ... :confused: сдохло поди :eek: dokar, дело в качестве потребителей , ну и проект желателен опять же :sorry: вон я сделал семь розеток на объекте в узле водоподготовки , приезжаю , а там уже тройники :flirt размножаются потребители :cool:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

24.09.2020 в 10:30:50

serj12 написал:

dokar написал: а в специфичности величины утечек у этих потребителей . Те же насосы, это ой ей. Я бы их под УЗО не ставил вообще . А если уж ставить, то под отдельные диффы , или УЗО и двухполюсные АВ.

Спасибо , не знал , то то у меня 15 насосов под одним ВДТ пятый год работают ... :confused: сдохло поди :eek: dokar, дело в качестве потребителей , ну и проект желателен опять же :sorry: вон я сделал семь розеток на объекте в узле водоподготовки , приезжаю , а там уже тройники :flirt размножаются потребители :cool:

serj12, пять что некачественно когда один из пятнадцати накроется вся система отопления псу под хвост , если там замерзайка . Вообщем нашли чем хвастаться . :eek:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

24.09.2020 в 10:46:36

serj12 написал:

dokar написал: а в специфичности величины утечек у этих потребителей . Те же насосы, это ой ей. Я бы их под УЗО не ставил вообще . А если уж ставить, то под отдельные диффы , или УЗО и двухполюсные АВ.

Спасибо , не знал , то то у меня 15 насосов под одним ВДТ пятый год работают ... :confused: сдохло поди :eek: dokar, дело в качестве потребителей , ну и проект желателен опять же :sorry: вон я сделал семь розеток на объекте в узле водоподготовки , приезжаю , а там уже тройники :flirt размножаются потребители :cool:

serj12, Нашли чем хвастаться . А если насосы замерзайку гоняют ? А размножение это дело дебильное, нас не касающееся. Электрик не может отвечать за контрацепцию от роста токов утечки , в результате размножения потребителей. Но он может в такой ситуации предложить установить аппараты мониторинга, и заработать на этом денежку .

0
Аватар пользователя
Konstantin20072

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

24.09.2020 в 10:47:11

serj12, одно там просто уже есть, в большей степени это было сделано для лучшей компоновки в щите, так как если три УЗО, то придётся и автоматы ставить в разнобой под одно УЗО, не очень удобно для не совсем разбирающегося человека. По этому кросс модуль и добавил. Может есть смысл добавить ещё одно УЗО на свет? А розетки на кросс модуле оставить?

0
Аватар пользователя
Konstantin20072

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

24.09.2020 в 10:48:30

dokar, вы меня наверное не правильно поняли, у меня обычная двух комнатная квартира.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

24.09.2020 в 10:52:01

Konstantin20072 написал: обычная двух комнатная квартира.

Тогда Вы напутали с выделенной мощностью - не может быть почти 40 кВт.

Konstantin20072 написал: По этому кросс модуль и добавил.

При известном количестве потребителей и конечным нагрузкам кросс-модуль вообще ни к чему. Ещё раз: ставьте УЗО 4Р на плиту, 3 УЗО 2Р на каждую фазу и всё будет прекрасно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

24.09.2020 в 10:57:22

Konstantin20072 написал: dokar, вы меня наверное не правильно поняли, у меня обычная двух комнатная квартира.

Konstantin20072, Обычные квартиры не оборудуются насосами, поэтому слушайте MaSeVi

MaSeVi написал:

Konstantin20072 написал: обычная двух комнатная квартира.

Тогда Вы напутали с выделенной мощностью - не может быть почти 40 кВт.

Konstantin20072 написал: По этому кросс модуль и добавил.

При известном количестве потребителей и конечным нагрузкам кросс-модуль вообще ни к чему. Ещё раз: ставьте УЗО 4Р на плиту, 3 УЗО 2Р на каждую фазу и всё будет прекрасно...

,

0
Аватар пользователя
Konstantin20072

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

24.09.2020 в 12:06:49

MaSeVi, три фазы автомат в щите 63а. Вроде ни чего не путаю

0
Аватар пользователя
Konstantin20072

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

24.09.2020 в 12:07:22

dokar, спасибо большое.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2020 в 12:09:11

Konstantin20072 написал: автомат в щите 63а

Можно фото нутра этажного щита?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

24.09.2020 в 12:43:00

Konstantin20072 написал: три фазы автомат в щите 63а

Скорее всего - это выключатель нагрузки. И действительно нужны фото щита...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Konstantin20072

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

24.09.2020 в 15:06:37

Вот только такое есть в наличии.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2020 в 16:20:33

Konstantin20072 написал:

Вот только такое есть в наличии.

Что и требоваллсь доказать.

Непонятно, какого хрена при 3-фазном вводе для подключения плиты задействована одна.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

24.09.2020 в 16:30:12

СтранникXXI написал: Непонятно, какого хрена при 3-фазном вводе для подключения плиты задействована одна.

Главное - слепить, сдать, а там... Короче, д.б. договор на присоединение, где та самая мощность и прописана...