Abricos178, К сказанному коллегой и добавлю, что у вас из провода алюминия, и это надо будет учитывать при определении номиналов автоматов. Кроме того, многие провода явно нуждаются в более приличной изоляции вместо обмоток из изоленты. Предлагаю использовать термоусадку, не поддерживающую горение. Например, такую трубка 59695 ТТК(3:1) 6/2 термоусаживаемая с клеем чёрная L=1м (КВТ Калуга)

0
Аватар пользователя
Abricos178

Местный

Регистрация: 21.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.12.2023 в 19:50:08

#7212696

dokar, Спасибо большое,жаль тут нету +- репутация

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.12.2023 в 20:10:56

#7212698

Abricos178 написал: ,жаль тут нету +- репутация

Была раньше)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.12.2023 в 20:47:57

#7212703

MaSeVi написал:

Abricos178 написал: ,жаль тут нету +- репутация

Была раньше)))

MaSeVi, Бывает, что плоховато усаживаются, но в целом качество нормальное.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 18:43:45

#7214556

Господа, критика?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

03.01.2024 в 19:08:12

#7214559

camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.

Назначение не малого числа групп не под узо?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2024 в 19:37:46

#7214563

camper написал: Господа, критика?

  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 19:38:54

#7214565

BV написал: camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.

Назначение не малого числа групп не под узо?

BV, Огнетушитель, да, без фитиля. Не под узо 4 группы, это сплиты, доступа руками нет, блоки наружние на мокрой стороне. , не осмелился под узо их. РН да, вижу, тесно. Немного не рассчитал щит, а ставить 60мод некуда. Спасибо

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 19:42:54

#7214567

MaSeVi написал:

camper написал: Господа, критика?

  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.

MaSeVi, По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик. И да, тогда потребители сверху?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

03.01.2024 в 19:54:23

#7214570

camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 20:05:16

#7214575

BV написал: camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?

BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2024 в 20:08:34

#7214576

camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик

Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.

camper написал: И да, тогда потребители сверху?

Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.01.2024 в 20:19:23

#7214581

MaSeVi написал:

camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик

Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.

camper написал: И да, тогда потребители сверху?

Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.

MaSeVi, Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2024 в 20:35:46

#7214582

camper написал: Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!

Гребёнки не Legrand, да?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

03.01.2024 в 20:42:34

#7214583

camper написал:

Господа, критика?

camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.

да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )

0