Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

23.04.2023 в 17:20:03

#7172673

Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?

Если у вас подъездный щит прямо за стеной кухни, то разумеется проще одну линию провести и всё.

0
Аватар пользователя
Виталий Ж

Местный

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 17:58:19

#7172678

sebikov написал: Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?

Если у вас подъездный щит прямо за стеной кухни, то разумеется проще одну линию провести и всё.

sebikov, На вводной предложен 40А. Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404. Получается учитывать сумму номиналов всех автоматов не нужно, а только исходить из вводного и покупать аналогичный по мощности, больше не нужно чем вводной по мощности? Подойдёт ли с такими характеристиками как на фото?Стал их смотреть, и есть они AC а есть А тип расцепления, который сразу в два раза дороже, на сколько критичен этот показатель? (каюсь ещё не изучил этот вопрос) Провод нужно докупить для соединения УЗО с первым автоматом и с нулевой шиной того же сечения как идут до УЗО от счетчика, или допустим по практике вашей, нужно брать 4 или 6мм?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.04.2023 в 18:01:29

#7172679

Виталий Ж написал: Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.

На пса он приобретен?

Сначала надо определиться полностью со щитом и его наполнением, а только потом приобретать всё сразу, одного производителя и одной серии.

0
Аватар пользователя
Виталий Ж

Местный

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 19:14:37

#7172691

Radio написал:

Виталий Ж написал: Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.

На пса он приобретен?

Сначала надо определиться полностью со щитом и его наполнением, а только потом приобретать всё сразу, одного производителя и одной серии.

Radio, Вроде определился: В этажном щите заменить: -вводной рубильник на ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404 -затем счетчик

  • от счетчика к УЗО будет одно на всё, что есть. Подбираю ABB, как выше рекомендовали на 40А как вводной автомат. Дальше от УЗО -на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324 на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 -на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205? -на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165. Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит. Вот так как-то. А уже по ПРО броске ещё одного кабеля 3 на 4, либо 3 на 6 пока у меня к себе вопрос открыт, нужно или нет на данный момент.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.04.2023 в 09:43:54

#7173803

Уважаемые мастера вопрос. Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников ? Если да, то прошу предоставить документ. Мне, к сожалению, такого найти не удалось.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.04.2023 в 09:45:11

#7173804

dokar написал: Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников

Нет, конечно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.04.2023 в 09:54:23

#7173805

Radio написал:

dokar написал: Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников

Нет, конечно.

Radio, Документ ?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

30.04.2023 в 10:55:18

#7173812

dokar написал: АВВ серии SH200L

вроде только взрослую серию абебе нельзя ничем кроме меди подключать, там даже на корпусе отметка имеется.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.04.2023 в 10:58:15

#7173813

jaja написал:

dokar написал: АВВ серии SH200L

вроде только взрослую серию абебе нельзя ничем кроме меди подключать, там даже на корпусе отметка имеется.

jaja, А я разве про взрослую серию спрашивал? И потом у абб очень много разных заморочек, у него разнообразие исполнения контактов просто зашкаливает. Я просил данные по конкретной серии.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.04.2023 в 11:11:06

#7173816

На детской серии никаких купрумов не видно. А монтажники пихают алюминиевые провода кабелей, отходящих абонентам на участки. Причем автоматы находятся после счётчика и пломбируются по идиотской инициативе председателя, который якобы это согласовал с энергосбытом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.05.2023 в 13:52:54

#7173957

Схема для частного дома, итерация #4 (1-ю уже выкладывал). :) Какие были изменения.

  1. Добавлено реле напряжения (бывают скачки чаще в серьёзный "минус")
  2. Изменено число групп, часть убрано;
  3. Добавлена щитовая розетка;
  4. Добавлены "умные" выключатели по протоколу ZigBee, отключающие соответствующие группы по необходимости.
  5. Добавлен УЗИП T1+T2, но он будет вынесен за пределы (под него отдельный щит). Обращайтесь за разработкой схем щитов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.05.2023 в 17:17:05

#7173985

"умные" выключатели по протоколу ZigBee, отключающие соответствующие группы по необходимости . MaSeVi,
Можно фото этого праздничного шашлыка? :) Я не сомневаюсь, что это хорошо выглядит, но интересно, как все это сидит.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.05.2023 в 17:19:39

#7173987

dokar написал: Можно фото этого праздничного шашлыка?

Фото нет и навряд ли будет.))

dokar написал: Я не сомневаюсь, что это хорошо выглядит, но интересно, как все это сидит.

Дело в том, что этот объект очень от нас далеко, часа 3+ только лёту :))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.05.2023 в 17:59:23

#7173996

dokar написал: Документ ?

dokar написал: Если да, то прошу предоставить документ.

Какой документ? Я же сказал, что нет, а не да. :eek:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.05.2023 в 20:45:01

#7174021

Radio написал:

dokar написал: Документ ?

dokar написал: Если да, то прошу предоставить документ.

Какой документ? Я же сказал, что нет, а не да. :eek:

Radio, Документ, что производитель допускает подключение только медных проводников. Любитель, вы заниматься словоблудием. :net:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу