01.05.2023 в 22:48:08

#7174040

dokar написал: Документ, что производитель допускает подключение только медных проводников

Вы просили документ, что производитель допускает подключение алюминиевых проводников. Определитесь там промеж себя, какой вам нужен документ. :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

02.05.2023 в 19:00:33

#7174168

Схема щита для четырехкомнатной квартиры. Проект с автоматизацией управления различными системами на базе KNX, которую будет дополнять в схеме непосредственно заказчик, поэтому почти 7 реек пустые. Кроме того, запланирован ещё один щит, под слаботочные системы, в т.ч. и часть автоматизации. Моя задача состояла только в разработке решения под силовую часть, при этом автоматика защиты всех модулей KNX, исполнительных модулей, диммеров и т.д. никуда не подключена, это выполнит также заказчика. Все группы, не требующие автоматизации (розетки, духовки, плиты, etc), соответственно разведены на схеме и подключены на клеммы. Всё по "классике". Ввод, три РКН, далее отключаемые/неотключаемые линии. Неотключаемые на АВДТ, отключаемые сочетание УЗО-АВ. Последние переводятся в режим "ушли/уехали" через контактор, катушка которого, в свою очередь управляется импульсным реле. Для защиты контактов реле от самоиндукции катушки используется снаббер (цепочка RC). Предусмотрена индикация питания отключаемых линий. Оболочка ABB U73

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.05.2023 в 19:58:24

#7174356

dokar написал:

Radio написал:

dokar написал: Документ ?

dokar написал: Если да, то прошу предоставить документ.

Какой документ? Я же сказал, что нет, а не да. :eek:

Radio, Документ, что производитель допускает подключение только медных проводников. Любитель, вы заниматься словоблудием. :net:

Radio, :p

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

04.05.2023 в 10:21:34

#7174422

Визуализация щита питания освещения светодиодных лент и ламп 12/24В для частного дома. В основном щите располагаются импульсные реле для управления светом. Уже по ходу было решено частично перевести часть групп на 12/24В на блоках питания Mean Well. Так и был разработан этот щит как дополнение к основному. Для ограничения пусковых токов БП применены ограничители пускового тока МРП 101 от Меандр. Кроме того, дополнительно была включена схема для комнаты досуга, где по вечерам собирается семья и мило рукодельничает))) Всё будет установлено на раму от щита ABB CA24VZRU. Рама, в свою очередь, будет располагаться в металлический бокс. Все входящие/исходящие линии освещения - на самозажимных клеммах WAGO 2,5 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

04.05.2023 в 19:26:07

#7174531

Схема щита для однокомнатной квартиры. Ничего прикольного, разве что все автоматы 2Р. Как видно, DEKraft, Меандр. Щит ABB Mistal 41, встраиваемый, 36М.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.05.2023 в 17:38:46

#7174891

Схема щита для 2-х комнатной квартиры. База решения - оборудование DEKraft Т.к. дом новый и постоянно "прыгает" напряжение и с фазами беда, применены реле напряжения DomaLogica модель DL-16-1P. Реле подключаются через контакторы. Индикаторы для дополнительного контроля наличия питания по фазам. Чтобы обеспечить по максимуму гарантированное питание для некоторых групп, используется переключатель фаз НоватекЭлектро ПЭФ301, который работает до тех пор, пока есть хотя бы одна фаза. Всё остальное классика.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.05.2023 в 22:18:27

#7174938

MaSeVi, Не совсем понял функцию кросс-модуля.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.05.2023 в 22:46:38

#7174942

dokar написал: Не совсем понял функцию кросс-модуля.

Да всё как обычно. Пусть будет. Я бы без него выполнил, группы конечны, добавлять не планируется, перекос - эмпиричен. Тем не менее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

07.05.2023 в 10:43:17

#7174969

Вот такой мощненький щит будет. Илон Маск пищит от зависти. :D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.05.2023 в 11:12:39

#7174977

MaSeVi написал: Вот такой мощненький щит будет. Илон Маск пищит от зависти. :D

MaSeVi, Когда же Никола Тесла-этому аферюге под зад под зад коленом с того света- даст? )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

07.05.2023 в 11:17:34

#7174978

dokar написал: Когда же Никола Тесла-этому аферюге под зад под зад коленом с того света- даст? )))

Уверен - совсем скоро.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

08.05.2023 в 20:08:50

#7175181

Схема щита для трехкомнатной газифицированной квартиры. Chint, Меандр. Оболочка Hager Volta 36M. Т.к. заказчик приобрёл только щит с рамой, то клеммы N/PE я ему "отсыплю"))). Может кому-то из форумчан пригодится данная схема, чтобы не изобретать свою - тут всё достаточно и разумно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

11.05.2023 в 11:24:26

#7175551

Схема квартирного щита. Основные решения - Chint. Реле напряжения Domalogica, подключенные через контакторы. Впервые применил интересные диммеры #Theben. Диммеры будут иметь 2 предустановки яркости. Управление 12В от блоков питания Mean Well. Нужно было уложиться в определённую ширину (немногим более 500 мм), поэтому щит "вырос" в высоту. Будет, скорее сего соответствующая панель ABB EDF. Рама размещается в обособленной нише, поэтому никаких оболочек не предусмотрено. Рядом будет аналогичная рама с комплексом автоматизации различными домашними системами. Этот комплекс заказчику проектирует другая компания.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

12.05.2023 в 19:25:28

#7175869

Схема частного дома с газификацией. Однофазный ввод. РКН. Реверсивный рубильник на генератор для резервирования питания критичных линий, с индикацией режимов "сеть-генератор". Управление отключаемыми линиями через контактор и импульсное реле. Защита контактов ИР модулем с цепочкой RC. ABB, Новатек, Меандр. Оболочка ABB AT32.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

13.05.2023 в 15:10:31

#7175988

Схема щита однокомнатной квартиры П-44Т. Небольшой, как видно, но со своими требованиями от заказчика: защитная автоматика IEK ARMAT и РКН Меандр УЗМ-50Ц. ARMAT достойное оборудование, но по мне - не самое адекватное по стоимости. Но кто девушку ужинает, тот её и танцует, или по Хуану сомбреро, etc ))). Схему можно взять за основу для своих нужд, её сути хватит и для квартиры большей комнатности, если не "впихивать" ненужностей))). Обращайтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.