pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

18.02.2010 в 23:21:08

Хочеться услышать конструктивную критику по поводу соединения медных трубопроводов на сварке, это менее удобно чем пайка, да и труба прилично отжигается, но например в полу просверленную трубу полечить сварочным образом милое дело, не надо разбивать много стяжки, резать или вырезать, ну кто сталкивался тот поймет гемор всей ситуации... Если кто даст ссылку на нормативную документацию, катируетя ли среди фанатов сварка тонкостенных медныхтруб, буду очень признателен. Фотографию сварного шва на 22 не отоженной медной трубке прилагаю, делал как времянку(муфты кончились), потом вырезал. Варил без присадки, своим телом, потом пробовал и с присадкой медяшки от проводов, шов получается с усилением....Вообщем всем буду благодарен... Если же такие соединения нельзя применять хочеться понять почему во всей полноте... :)

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11413

19.02.2010 в 01:49:14

СП 40-108-2004
Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб

*5.23 Пайка медных труб и фитингов встык *НЕ допускается.**

Паять следует только в раструб

См. видеоролик http://www.youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A&feature=relate

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.02.2010 в 08:52:45

Tehnik-san написал : 5.23 Пайка медных труб и фитингов встык НЕ допускается.

Паять следует только в раструб

Вообще то речь идет о сварном соединении. ИМХО, вопрос интересный.

0

in my humble opinion

Крестьянин
Крестьянин
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

19.02.2010 в 09:23:26

Лучше зайдите на сайт центра меди и получите вполне исчерпывающие ответы, http://www.coppertube.ru/?page_id=271 здесь конечно описано как должно быть, но многие лепят как придется.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.02.2010 в 09:39:52

pacik написал : Варил без присадки, своим телом,

Расскажите поподробней. Варили аргоном? На каком токе? Какой Ф электрода? Какая полярность? Если всё по ГОСТу, то почему бы и нет. http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/570474/svarka_dugovaya_soedineniya_svarnye_truboprovodov_iz_medi_i_medno-nikelevog.pdf

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

19.02.2010 в 09:53:51

Варить медные трубы в стык запрещено. Но, мои комплементы Вашему мастерству сварщика!

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.02.2010 в 09:57:47

levian написал : Варить медные трубы в стык запрещено

Где и кем? Лень ссылку открыть что ли?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.02.2010 в 10:30:08

Крестьянин написал : здесь конечно описано как должно быть, но многие лепят как придется.

Вы путаете мягкое с теплым. Ссылка на ГОСТ от ув.NNN полностью проясняет вопрос. Другое дело, что для этого требуется квалификация

0

in my humble opinion

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11413

19.02.2010 в 11:29:09

Без применения фитингов, встык трубы соединяются только при сварке ( с d более 108мм).

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.02.2010 в 11:52:19

Tehnik-san написал : встык трубы соединяются только при сварке ( с d более 108мм).

Из таблицы №1 ГОСТ 16038-80 следует, что встык медную трубу можно варить односторонним швом без скоса кромок в среде защитного газа, толщине стенок трубы 1,0-1,5 мм и диаметре от 14 мм.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11413

19.02.2010 в 12:15:37

ГОСТ 16038-80 -не действующий ,срок его действия закончился 1.07.91 года . При проектировании и монтаже внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб следует руководствоваться СП 40-108-2004

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу