Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.05.2006 в 23:14:19

Добрый день! У кого есть опыт эксплуатации редуктора давления воды (регулятора давления, редукционного клапана) без механического фильтра (грязевика) в условиях городского водоснабжения? После установки фильтра питьевой воды ATOLL озадачился вопросом ограничения давления воды в системе. Дом 84 года постройки. Отвод организован так: стояк-отвод-кран-сгон- и так далее. Отвод 1/2" трубы параллельно (100 мм между ними) и близко от стены. Без серьезных переделок могу разместить редуктор диаметром не более 50 мм вместо сгона (длина 130 мм). Соответственно, фильтр механической очистки (грязевик) перед редуктором просто не помещается (если не городить обход из уголков). Исследовал рынок редукторов. Рассмотрел FAR, SYR, WATTS, HONEYWELL, ICMA, ITAP, RBM, FYV. По размерам лучше всего подходят RBM RinoxDue, ICMA Mignon, FAR 2800 ,Honeywell D04, D05. Встроенный грязевик имеет только последний (FAR имеет картридж с крупной сеткой, не уверен, что это фильтр). Но он вроде как снят с производства (вместо него D06, который по габаритам больше).

Посоветуйте, как поступить: ставить без грязевика или с грязевиком и городить уголки? Насколько редукторы "боятся грязи"? Какие из них более стойкие к этому?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
malenkiy

Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

08.05.2006 в 01:12:41

Ставьте Honeywell FK 06 фильтр и редуктор давления воды в одном корпусе . Грязевик ловит только бревна . И для ATOLLA будет полезно . http://honeywell-filter.ru/ http://www.filter-poddelka.ru/otlichiya.shtml
Остерегайтесь контрафактной продукции !!!

Если надумаете покупать фильтры Honeywell или FAR подскажу где и поделюсь скидками .

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2006 в 12:28:09

malenkiy написал : Ставьте Honeywell FK 06

Не влезает он по размерам, поставил бы не думая...

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.05.2006 в 11:32:52

2spet

Вы фильтр ведь не в начало своей разводки поставили, а где-то в районе кухни... А озадачились давлением как раз для этого фильтра. Так? Если так, то ставьте фильтр грубой или какой хотите очистки и редуктор перед этим атоллом. В чем проблема-то?

Без грязевика вы можете очень быстро угробить редуктор, либо он просто не будет выполнять своих функций из-за того, что крупная грязь застрянет между седлом и клапаном, не давая закрываться редуктору.

0
Аватар пользователя
MB230

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 96

10.05.2006 в 20:31:29

2malenkiy Может и со мной поделитесь скидками и информацией по honeywell FK 06?Спасибо.

0
Аватар пользователя
malenkiy

Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

10.05.2006 в 21:03:39

MB230 написал : 2malenkiy Может и со мной поделитесь скидками и информацией по honeywell FK 06?Спасибо.

Поделюсь ! т. 500-81-02 ;) или пишите в личку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу