11.08.2016 в 23:47:01
ink_mast написал: {{post:5744589,ink_mast, каким образом увеличить время срабатывания ? Если вводной АВ например D 50, не сработает менее чем за 0,1 секунды, то это еще не значит что он вообще не сработает. Он сработает, главное чтобы не позднее 5 секунд, а 5 секунд это почти вечность.
ink_mast, регулировать нечем , ткз величина относительно постоянная , номинал вводного менять за гранью добра и зла...
11.08.2016 в 23:51:25
Radio написал: Разумеется, но вы зачем-то буквально через пару сообщений свели тему к селективности. :)
11.08.2016 в 23:54:00
Димон114, С той же охранкой не все так просто.
Димон114 написал: ink_mast, регулировать нечем
Не надо ни чего регулировать.
12.08.2016 в 00:05:28
ink_mast написал: Димон114, С той же охранкой не все так просто.
Димон114 написал: ink_mast, регулировать нечем
Не надо ни чего регулировать.
ink_mast, а чего делать ? Вот данные ткз 1000 ампер , вводной d50 дальше ав в 6 и в 16 , где взять селективность ? По таблицам её нет .
12.08.2016 в 05:44:22
Димон114 написал: а чего делать ? Вот данные ткз 1000 ампер
У вас то вводной АВ не отключится, то ТКЗ чрезмерно высокий. Наверное самое простое воспользоваться таблицами селективности от производителя. Получится обеспечить селективность, значит получится.
05.06.2017 в 11:51:02
Vladislav.ru, скорость срабатывания УЗО "гостирована" и должна зависить от степени превышения тока утечки перед номинальным током утечки
05.06.2017 в 11:55:26
Наверно слишком поздно отвечаю на вопрос, но отвечу) В ванну можно ставить УЗО как на 10 так и 30 мА В ванну предпочтительнее ставить УЗО на 10мА потому, что: 1) В ванной люди моются во влажной среде. Посему вероятность поражением током утечки выше. 2) Ложное срабатывание УЗО в ванной не отключит все другие приборы, так как УЗО ставится именно на питание ванной. 3) При шараханье током в ванной повышенная вероятость, что после человека только часть тока пойдет на замлю, остальное на ноль. Таким образом, через человека будет бежать 40мА, а УЗО почувствует 15мА (например) Но главное: по скольку пропустить через себя 30мА менее приятно чем 10мА, то ставят УЗО на 10мА. Других объективных причин нет.
05.06.2017 в 12:42:32
Электромэн написал: В ванну предпочтительнее ставить УЗО на 10мА потому, что:
Поэтому УЗО ставить на ванну обязательно. Но на выбор уставки оно не влияет.
Электромэн написал: Ложное срабатывание УЗО в ванной не отключит все другие приборы, так как УЗО ставится именно на питание ванной.
УЗО может ставится как угодно, вплоть до одного УЗО на всю квартиру.
Электромэн написал: При шараханье током в ванной повышенная вероятость, что после человека только часть тока пойдет на замлю, остальное на ноль.
А где вы там ноль нашли, чтобы его вероятность повысить?
Электромэн написал: Но главное: по скольку пропустить через себя 30мА менее приятно чем 10мА, то ставят УЗО на 10мА.
Главное здесь то, что на количество пропущенных миллиампер УЗО не влияет никак.
05.06.2017 в 12:44:11
Электромэн написал: скорость срабатывания УЗО "гостирована" и должна зависить от степени превышения тока утечки перед номинальным током утечки
И если внимательно ГОСТ изучить, то на равных токах утечки время срабатывания окажется практически равным.
05.06.2017 в 13:19:48
Электромэн написал: Наверно слишком поздно отвечаю на вопрос, но отвечу)
Прежде чем ВООБЩЕ отвечать, стоило бы всю темку то изучить.. а не только его название...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу