Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

02.03.2010 в 20:32:34

Smily написал : Честь и хвала "коммерсантам" Хакел, за их маркетинг и рекламу... Ежели вы самостоятельно "проектируете", то постарайтесь выбрать с максимальным током 10/350.

ХАКЕЛ - это то, что "подвернулось под руку". Можно, конечно и смастырить самому "газ.разрядник+дроссель+варситорный разрядник". Но по цене получится примерно так же. У ХАКЕЛа выбор небольшой - либо SPC1 с макс. имп.током 10/350 = 20 кА (это, вроде, оптически маловато), либо SPC1.0 с макс. имп.током 80 кА (это, похоже, чрезчур). Цена разницы - примерно 3 тыр. Подумаю, шо оптимальнее. Соображения выложу (как соображу :))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.03.2010 в 22:37:01

Dachnik77 написал : вбитые под верандой, прилегающей к дому (чтобы соединениям земляной шины было более комфортно)

Для этого достаточно - битумой мастики. "Антикор"- автомобильный, весьма хорош ... Наносится только на места соединений (как правило сварных)! Очаги заземления, обычно выполняют в самых влажных местах участка. Для уменьшения сопротивления.

Dachnik77 написал : Не простой вопрос (молниезащита).

Если, покрытие кровли металлическое - применение молниезащиты обязательно!

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.03.2010 в 09:02:34

Dachnik77 написал : Как раз НАСТОЯЩЕЕ глубинное заземление этим и может страдать

Вы что же, не учитываете различную проводимость в разнородных слоях грунта?

ПPOPAБ написал : Очаги заземления, обычно выполняют в самых влажных местах участка. Для уменьшения сопротивления.

Возле ямы слива у бани. Возле колодца. Например.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

03.03.2010 в 09:02:51

ПPOPAБ написал : Для этого достаточно - битумой мастики. "Антикор"- автомобильный, весьма хорош ... Наносится только на места соединений (как правило сварных)! Очаги заземления, обычно выполняют в самых влажных местах участка. Для уменьшения сопротивления.

Да там песок везде - вода сразу уходит метра на 2 вниз. Единственное где - под срезом крыши (под "отмосткой", которой нет :)). Установка заземления под полом веранды связано с еще одним прибамбасом - соединения заземляющих проводников (уголков) придется делать болтовыми (сварки нет поблизости): медный проводник сечением 16 мм2 на каждый углок (из 3-х) - под болт, с последующим объединением в один проводник, идущий на шину РЕ щитка. Посему хотелось бы сохранить эти соединения в относительно сухой атмосфере (возможно, еще будут сухие приямки с крышками для каждого (из 3-х) соединения зазаемляющих электородов - для инспекций)

ПPOPAБ написал : Если, покрытие кровли металлическое - применение молниезащиты обязательно!

Да это еще одна проблема. Крыша металл, оцинковка. Но. Дом деревянный, сухой. Выноса потенциала "земли" на крышу - вроде бы не видится, т.е. как "притягиватель" молнии не должна работать. О-хо-хо... сплошные проблемы!

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

03.03.2010 в 09:18:50

Одинец написал : Вы что же, не учитываете различную проводимость в разнородных слоях грунта?

Ну тут более важна проводимость самого стержня: потенциал на нем един от пятки до макушки и сопротивление его существенно ниже сопротивления грунта по всей его длине. Т.е. если на него попал потенциал несколько кВ, то он будет на всей его длине и "медленно" спадать, рассасываясь в землю с постоянной времени RC. Если емкость Земли С=1 Ф, а сопротивление заземления R=10 Ом, то секунд 20 после удара молнии я бы к стержню глубинного заземления не подходил (а то и дольше).

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.03.2010 в 09:51:38

Нормальные промышленные глубинники (а не эти хилые шпильки для перфоратора!) делаются так: обсадная труба, наконечник, от наконечника внутри трубы пара медных проводков по 35 кв.мм. Путь тока начинается СНИЗУ. И заодно хрен с ними, с резьбами.

Dachnik77 написал : вода сразу уходит метра на 2 вниз

Вот и ответ: низ вертикальных заземлителей должен быть минимум на 4х метрах.

Dachnik77 написал : Установка заземления под полом веранды связано с еще одним прибамбасом - соединения заземляющих проводников (уголков) придется делать болтовыми (сварки нет поблизости)

Вы так грамотно беспокоитесь о весьма малоизвестных деталях - и вдруг такое предлагаете. Не ожидал я от Вас такого. А если надо отремонтировать печь, а рядом нет кирпичей, можно кирпичи из дерева вырезать? Есть газосварка. Наконец, есть термитные карандаши "Оксалат" (не путать с" паяльными", которыми в электричках торгуют. Именно сварочный, если зажёг - не тушат). Уж на чём, а на заземлении экономия потом точно боком вылезет.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

03.03.2010 в 10:02:08

Dachnik77 написал : Если емкость Земли С=1 Ф

О-опс, ошибочка вышла, пардон. Проверил - емкость Земли порядка 700 мкф, т.е. 0.0007 Ф. Т.е. постоянная времени будет оч-чень малой (сотые секунды). Но все равно стоять рядом с глубинным заземлителем широко расставив ноги :)- опасно!

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

03.03.2010 в 10:03:34

Одинец написал : Вы так грамотно беспокоитесь о весьма малоизвестных деталях - и вдруг такое предлагаете. Не ожидал я от Вас такого. А если надо отремонтировать печь, а рядом нет кирпичей, можно кирпичи из дерева вырезать? Есть газосварка. Наконец, есть термитные карандаши "Оксалат" (не путать с" паяльными", которыми в электричках торгуют. Именно сварочный, если зажёг - не тушат). Уж на чём, а на заземлении экономия потом точно боком вылезет.

Со всем сказанным - согласен. ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрю про термитные карандаши.

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

03.03.2010 в 10:16:21

Как люди ДО Вас жили- не пойму. Как много у Вас проблем- сочувствую

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

03.03.2010 в 10:26:46

Профан2 написал : Как люди ДО Вас жили- не пойму. Как много у Вас проблем- сочувствую

Увы... Во многих знания - многия печали :)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.03.2010 в 11:13:44

Профан2 написал : Как люди ДО Вас жили- не пойму. Как много у Вас проблем- сочувствую

Сравните, что было из электроприборов в доме в 70е годы и что сейчас. Насколько это боится импульсов и сколько стоит. А не забыли, что когда-то из 12 детей выживало 5 и это считалось нормальным? Предлагаете подобный подход к делу и сейчас?

0