lis100kg
lis100kg
Новичок

Регистрация: 02.03.2010

Волгоград

Сообщений: 6

02.03.2010 в 21:36:24

помогите советом!! купил колонку бош-GWH10/13/15-2COP... на выходе горячей воды напор очень маленький порядка 7 литров в минуту до колонки 15 литров в минуту ! Просто элементарно на душ давления не хватает ????? в чем может быть проблема??? разводку делал метало пластиком диаметр 16. помогите кто может плиз ((((((

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

02.03.2010 в 22:26:27

lis100kg написал : разводку делал метало пластиком диаметр 16.

может в этом беда? так как внутренний диаметр получился всего 12мм

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.03.2010 в 22:27:03

Металопластик мин. 20мм.И все

0
lis100kg
lis100kg
Новичок

Регистрация: 02.03.2010

Волгоград

Сообщений: 6

03.03.2010 в 00:08:46

а разве в гибких шлангах которые идут в комплекте диаметр больше 12 ?????

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

03.03.2010 в 00:58:20

а там гибкие шланги в комплекте???
какая конкретно у вас колонка? 10? 13? 15? подключение воды - 1/2, то есть 13мм труба... должно хватать, НО эту табличку видели?

модель 10 13 15
Проток горячей воды Т=50° C л/мин 2-5 2-6.5 2-7.5 Проток горячей воды Т=25° C л/мин 4-10 4-13 4-15

http://www.boshcenter.ru/0102.html

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

03.03.2010 в 11:25:04

lis100kg написал : а разве в гибких шлангах которые идут в комплекте диаметр больше 12 ?????

МП еще имеет заужение в фитингах до 6 мм (как впрочем и ГП)- ИМХО, - в топку бы это добро...

мвс написал : Металопластик мин. 20мм.

+1
А ежели у Вас модель "бош-GWH10" - думаю 7 л/мин ГВ (+35) для нее потолок. И это напор не маленький, а самый типичный для ГК. :)

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

03.03.2010 в 12:08:14

Peterjela написал : МП еще имеет заужение в фитингах до 6 мм (как впрочем и ГП)-

точно!!! про это я и забыл, так как не пользую )))

0
lis100kg
lis100kg
Новичок

Регистрация: 02.03.2010

Волгоград

Сообщений: 6

03.03.2010 в 16:42:05

спасибо за инфу !!! ) Так и думал что надо колонку помощьнее брать, но купился на акцию за 7999р (

0
lis100kg
lis100kg
Новичок

Регистрация: 02.03.2010

Волгоград

Сообщений: 6

03.03.2010 в 16:44:09

еще хотел сказать , почему эту тему поднял ! У меня до этого стояла ГК сталинград так там 15 л мин было )) вот такие дела

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.03.2010 в 16:53:45

Так "сталинград "это и есть Бош 1945 года выпуска.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

03.03.2010 в 17:05:22

lis100kg написал : У меня до этого стояла ГК сталинград так там 15 л мин было ))

Вот уж очередное подтверждение поговорки: "Не все то золото, что блестит (в данном случае "бош "современный")" :) А с цифрами у Вас таки небольшая неувязочка - ежели на входе у Вас - 15 л/мин ХВ (хол.воды), то на выходе НИ ОДНА ГК (газ.колонка) Вам не выдаст 15 л/мин. ГВ (гор.воды) поскольку ГК "съедает" около 20-30% напора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.