сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

08.03.2010 в 15:19:23

2Suever Да. 2ty-lev Да я понимаю ,но все цельно сварное ,запорной даже на стояках нет. Придется ставить.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

08.03.2010 в 15:27:10

сухов написал : но все цельно сварное ,запорной даже на стояках нет. Придется ставить.

Ну, полет мысли проектировщиков виден сразу конечно,а приемная комиссия ,как такое пропустила ?

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

08.03.2010 в 15:51:56

2fontanero Не было приемки.Раньше с жарой мерились а сейчас Гкал золотая стала,приходится придумывать.На входе зажимать неэффективно,получается где то густо а где то пусто.Да и счетчик не обманеш-расход воды падает но разница температур растет.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

08.03.2010 в 15:59:47

сухов написал : .На входе зажимать неэффективно,получается где то густо а где то пусто.

Так на отоплении прижимается обратка.

сухов написал : (нет элеватора)

Так а что у Вас ?

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

08.03.2010 в 16:03:35

fontanero написал : Так на отоплении прижимается обратка.

А собственно почему только на отоплении ? ГВС тоже жмут РТшкой , стоящей на обратке.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

08.03.2010 в 16:59:32

fontanero написал : Так а что у Вас ?

Тогда наверное должна быть дроссельная шайба.

сухов написал : .Кто нибудь ставил на отопит трассу?

В котельных блочных на 1-2 мВт стоят такие, проблем нет. На трассе не видел.

fontanero написал : Так на отоплении прижимается обратка.

Так особо то без разницы.

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

08.03.2010 в 18:36:25

2Suever У нас ничего,две трубы.Температурный график позволяет.Одной шайбы мало,придется ставить сопло а это целая история.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

08.03.2010 в 18:38:46

сухов написал : .Одной шайбы мало

Мало потому что расход не значительный,а меньше 3 мм шайбу не ставят? Поставьте две последовательно.

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

08.03.2010 в 19:02:58

2Suever Тоесть ставим две шайбы в непосредственной близости,открываем полностью задвижки.И что получится?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

08.03.2010 в 20:33:05

сухов написал : в непосредственной близости

Через 3-5 диаметров трубы.

сухов написал : ,открываем полностью задвижки.И что получится?

Срезаем перепад,как следствие расход сетевой воды. Но шайбы считать надо,просто так на глаз не пойдет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.