11.03.2010 в 17:03:14
Люди добрые подскажите как мне надо переделать отопление? 1) Что имею: есть дровяной котёл OPOP 412 и электрокотёл ZOTA 4,5 квт, подключены они последовательно (дровяной-обвязка котла-электро-батареи). Электрокотёл устанавливали уже после того как был установлен дровяной. 2) Что хочется: сделать так, что бы при при топке дровяного работали оба, но при потухании оного, работал только электро, при этом жидкость не проходила через дровяной, т.к. при этом греется ненужный объём жидкости. То есть ночью еслии котёл дровяной потух, работает только электро для поддержания температуры. Ну как то так.
11.03.2010 в 20:20:10
Посторайтесь выложить примитивную схему,для лучшего понимания :)
11.03.2010 в 21:23:19
Просто такие вещи не сделать. Нужны приводы, трехходовые краны, какой то примитивный контроллер. Например датчик градуса, управляющий направлением потока. Мало градусов, отключили поток в ТТ котел, включили электро. Опять, при такой схеме есть вероятность перегрева ТТ котла. Остаточные угли есть. перекрыли обратку, циркуляции нет- самовар.
11.03.2010 в 23:14:28
Описываю: ТТ котел имеет принудительное охолождение, поэтому перегрев не грозит. система закрытая, между дровяным и элевтро чудомастера поставили насос(тоесть он стоит на выходе ТТ котла). При горении ТТ котла на его датчике температура 80, но электро показывает 72(при включённых тенах), тоесть есть потери температуры, но куда??? Когда уезжаю на будни, Электро обогревает дом.
12.03.2010 в 12:08:56
На охлаждение трубопроводов, но имхо датчик на электрокотле неисправен. Делайте байпасы в обход твердотопливного и электрокотла.
16.03.2010 в 14:20:45
Какую площадь отапливает котелок в 4,5 КВт? Думаю городить огород не стоит в Вашей ситуации. Разница в показаниях температур вероятнее всего из разных датчиков. Вы же их скорее всего не сводили к одной температуре, вот и имеете погрешность в показаниях. Они довольно условно показывают температуру. Но все же, если хотите получить нагрев жидкости в системе минуя ТТ котел - переделайте систему из последовательной в параллельную с обратным клапаном. Есть хорошие клапана для вертикального расположения, что в Вашем случае скорее всего и получится. Да, конечно при условии принудительной циркуляции. С ЕЦ будет немного тормозить, как результат, ухудшится работа СО.
22.03.2010 в 22:49:23
2 Ген я не совсем понимаю сокращения "ЕЦ" и "СО", но суть в следующем: электро не совсем отапливает а лишь поддерживает. в системе около 110 литров жидкости, из них в дровяном котле около 50, соответственно нахрена их греть при его затухании? Вот схемку бы предложенной вами системы? У меня система двухтрубная, котлы последовательно. А, еще, есть определённый казус, в паспорте дровяного котла написано, что желательно поступающая жидкость не должна быть меньше 60 градусов, что бы не возникало коробления самого котла при розжиге(ну как то так). в связи с этим возникает вопрос о принудительной подаче нагретой жидкости ПРИ РОЗЖИГЕ оного.
P.S. я в общем то в отоплении не особо разбираюсь, но имею руки и голову, всю разводку делал по дому сам, а вот обвязку котла делали "спецы" и запускали они же. Разводка сделана полипропиленом(как же стрёмно было самому первый раз всё паять).
05.02.2018 в 22:15:20
myxamor, Интересно, как вы решили свою проблему? Тема, наверняка, многих интересует, но почему-то заглохла.
06.02.2018 в 12:48:13
FotoMaker, Адекватные люди или заказывают проект, или сами его делают (рассчитывают).
А НЕадекватные люди, только ноют везде как больной зуб...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.02.2018 в 12:49:53
myxamor написал: я в общем то в отоплении не особо разбираюсь
На дату сообщения посмотрите. Думаете за восемь лет не решили проблему?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.02.2018 в 18:42:16
Inch1964, Inch1964 А что в этой теме делаешь ты, как не ноешь. Подобные форумы и существуют для обсуждения проблем с которыми сталкиваются в процессе обустройства дома. Я почитал твой бред-проект - "Схема отопления для твердотопливного котла. Гравитационная двухтрубная с попуткой". С такой ахинеей ты клиентов не найдешь.
06.02.2018 в 19:05:53
Inch1964 написал: , Адекватные люди или заказывают проект, или сами его делают (рассчитывают).
я попросил сделать теплорасчет чайника.Был готов оплатить...итог НОЛь.Хотя для монтажа СО в собачьей конуре, горепроектировщик навязывает его ,в обязательном порядке!
FotoMaker написал: Интересно, как вы решили свою проблему?
FotoMaker, Котлы монтируются параллельно. можно с одним насосом, можно с автономными к котлам. Это простейшая схема.
В зависимости от требований к ТТ котлу, система усложняется. Все определяется по конкретному материалу и по агрегатам системы.
06.02.2018 в 19:39:08
касимов написал: Котлы монтируются параллельно. можно с одним насосом, можно с автономными к котлам. Это простейшая схема.
Схема нерабочая совершенно. Обратные клапаны нарисованы не в том направлении. А на остальное уже и смотреть не имеет смысла.
П.С. Прежде чем других охаивать, для начала бы хотя бы условные обозначения арматуры выучили. ГОСТ 2.785-70
Так что звание горемастера и неуча заслужили именно вы в первую очередь.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.02.2018 в 22:49:22
касимов, Пока решил остановить свой выбор на использовании конвекторов с термостатами норвежского производителя Nobo Nordic.
07.02.2018 в 19:17:56
Inch1964 написал: Обратные клапаны нарисованы не в том направлении.
А цвет их не напрягает зрение?
FotoMaker написал: решил остановить свой выбор на использовании конвекторов
Как замерзнете, приходите ,Инчин Вам расчет навяжет, а я подскажу как переделать, чтобы работало. Удачи!