касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.02.2018 в 07:44:04

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 07:45:10

касимов, оба неправы, а спорят до хрипоты :)

Схема - «огонь». Я аж чуть со стула не упал.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116634

08.02.2018 в 08:41:17

Mazayac написал: Схема - «огонь». Я аж чуть со стула не упал.

прикол в том, что она рабочая... :)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.02.2018 в 09:22:01

BV написал: прикол в том, что она рабочая... :)

Совершенно верно! Да, она не оптимальная, поэтому по такой схеме обычно не делают. Тем не менее эта схема вполне рабочая!

И приведена эта схема в моей статье для иллюстрации распространенного заблуждения, что теплоноситель в гравитационной системе циркулирует только если сделаны уклоны магистралей. А фактически гравитационная циркуляция может происходить даже если магистрали проложены с контруклоном, и даже так, как на обсуждаемой схеме.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.02.2018 в 09:28:28

BV написал: Что заставляет горячую воду двигаться вверх?

касимов написал: Вот за это и идет спор. Я говорю,что нагрев, он, что охлаждение.

Неверно трактуете мои слова. Говорил, что двигаться воду заставляет разность удельного веса столбов воды в циркуляционном кольце. Т.е. сила гравитации.

Вы хоть учебник откройте какой и убедитесь, что гравитационный напор на вертикальном участке трубы всегда направлен вниз, а не вверх.

касимов написал: Инчин предложил человеку вот как ниже на схеме.

Опять подло клевещете. Доказательства приведите, что именно такую схему кому-то предлагал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116634

08.02.2018 в 09:28:35

Inch1964 написал: А фактически гравитационная циркуляция может происходить даже если магистрали проложены с контруклоном, и даже так, как на обсуждаемой схеме.

Только котел чуть ниже - будет лучше.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.02.2018 в 09:36:08

BV написал: Только котел чуть ниже - будет лучше.

Конечно! Величина гравитационного напора зависит от разности высот центра нагрева (котел) и центра охлаждения (рассчитываемая точка на спускающемся участке циркуляционного кольца).

Поэтому опустив котел ниже - получаем увеличение гравитационного напора, и как следствие, увеличение расхода теплоносителя по циркуляционным кольцам.

Не случайно во всех практически гравитационных системах одноэтажных домов (которые видел) изготовленных в 80-е годы и раньше, котел опускали ниже уровня пола в приямок. Как раз для увеличения гравитационного напора. Либо делали верхний рОзлив, повышая центр охлаждения в циркуляционных кольцах, тем самым опять увеличивая гравитационный напор. Либо и котел опускали в приямок, и верхний розлив делали.

И гравитационный напор, повторю, всегда направлен вниз, а не вверх.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 10:20:40

BV написал:

прикол в том, что она рабочая... :)

BV, вот я и осторожничал с формулировкой ответа, подозревая подвох от Инчина :)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.02.2018 в 10:28:49

касимов, вы так и не ответили на прямой вопрос BV. Что заставляет думать, что вы не понимаете самого принципа гравитационной циркуляции.

BV написал: Что заставляет горячую воду двигаться вверх?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116634

08.02.2018 в 10:59:11

Mazayac написал:

BV написал:

прикол в том, что она рабочая... :)

BV, вот я и осторожничал с формулировкой ответа, подозревая подвох от Инчина :)

Mazayac, следствие прикола - казалось бы нерабочие схемы ПС могут работать по этой схеме, лищь бы было выполнено одно условие, названное выше

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 11:25:14

BV, я до сих пор не уверен в том, что считать центром нагрева в случае с ПС. А также постоянно «мешаются» заужения/смещения байпасов, добавляющие изрядную долю неизвестности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.