13.03.2010 в 15:14:02
Особняк.
Площадь 250 кв.м
Котел:Геркулес конденсационный 27kw.
Теплый пол:
Кол-во помещений-9
Разница в петлях:max-90м.,min-30м.
Пирог пола:гидробарьер,пенопласт-100мм,светоотр. пленка.
Коллектор:диаметр-25мм
Регулировка петель:шаровые(отсекающие)краны д.15мм.,"валве":confused:
Сумарные теплопотери всех помещений (радиаторы не считал)-12kw.
Колектор подключен к котлу металлопластиковой трубой диаметр-20мм.
Насос инсталирован(слово то какое?)в котел:180-ка
Вопросы:
Хватает-ли ли протока трубы ?
Как отрегулировать проток на каждой петле?
:help
13.03.2010 в 15:38:23
... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)...
... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню
13.03.2010 в 15:42:20
Может лучше-регулятор протока? И если термостатический вентель-то проблему с насосом решит-ли это?
13.03.2010 в 15:47:13
13.03.2010 в 15:49:44
радиаторы отделены. В некоторых помещениях с т.п. стоят дополнительно радиаторы где-то на 30% таплопотери.
13.03.2010 в 23:27:44
Байпасс написал : ... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)... ... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню
На подачу иль на обратку?
13.03.2010 в 23:37:17
така штука - смесителны й узел regufloor овентропа . котел Беретта сиао 24 кв. дом- таун 100 метров
14.03.2010 в 12:33:15
Так выглядит узел. Насос инсталирован производителем в котел на низкотемпературную зону. "Овентроп"-это хорошо,но хотелось меньше переделывать. Извиняюсь за качество исполнения,но заказчик добавлял желания в час по чайной ложке. Хуже всего прогревается столовая(контур-90м.)
14.03.2010 в 13:59:12
Сказали-же: переделывать. Понятно, что не хочется... чудес за три копейки не бывает :confused: . Так - иллюзия...
14.03.2010 в 14:03:04
alsem написал : Сказали-же: переделывать.
поточнее что именно переделывать?
14.03.2010 в 14:10:03
пост-4, пункт-2. По насосу и радиаторам: схемы не видно.
14.03.2010 в 14:16:29
alsem написал : По насосу и радиаторам: схемы не видно
Радиаторов нет.теплый пол. Интересует в пинципе-ли возможно запитавши коллектор 20-ой прогреть все ветки?
14.03.2010 в 14:32:24
Если схемы нет, кто-ж Вам это скажет. Неизвестно даже - на какой дельте-t будут работать эти поы: 10 или 5. Или 7... Всё что можно сделать "малой кровью", это заменить отсечную арматуру полов на регулирующюю(нижние радиаторные вентии установить). Может и потянет... Кто знает...
14.03.2010 в 14:36:53
О,дельный совет,так и предпологал. Аесли не нижние радиаторные,а на короткие ветки термостатические краны на обратку.
14.03.2010 в 14:46:17
Цитата VoditelGaz: нижние радиаторные.
Но если очень хочется... То: не на обратки а на подачи - установить не нижние а верхние, термостатические клапаны с преднастройкой. Вместо термостатов, установить термоэлектроприводы (on/off), управляемые от комнатных настенных регуляторов. (Один регулятор может управлять несколькими приводами)