Особняк. Площадь 250 кв.м Котел:Геркулес конденсационный 27kw. Теплый пол: Кол-во помещений-9 Разница в петлях:max-90м.,min-30м. Пирог пола:гидробарьер,пенопласт-100мм,светоотр. пленка. Коллектор:диаметр-25мм Регулировка петель:шаровые(отсекающие)краны д.15мм.,"валве":confused:
Сумарные теплопотери всех помещений (радиаторы не считал)-12kw. Колектор подключен к котлу металлопластиковой трубой диаметр-20мм. Насос инсталирован(слово то какое?)в котел:180-ка Вопросы: Хватает-ли ли протока трубы ?
Как отрегулировать проток на каждой петле? :help

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.03.2010 в 15:38:23

... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)... ... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/cap09/2670550/index.html ..

0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

13.03.2010 в 15:42:20

Может лучше-регулятор протока? И если термостатический вентель-то проблему с насосом решит-ли это?

0
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

13.03.2010 в 15:47:13

  1. Циркуляционный насос достаточен!
  2. Наладку шаровыми кранами выполнять сложно, т.к. они на это не расчитаны.
  3. Если есть радиаторы, то необходимо радиаторное отопление отделить от напольного (разный температурный режим).
0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

13.03.2010 в 15:49:44

радиаторы отделены. В некоторых помещениях с т.п. стоят дополнительно радиаторы где-то на 30% таплопотери.

0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

13.03.2010 в 23:27:44

Байпасс написал : ... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)... ... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню

На подачу иль на обратку?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

13.03.2010 в 23:37:17

така штука - смесителны й узел regufloor овентропа . котел Беретта сиао 24 кв. дом- таун 100 метров

0
Вложение
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

14.03.2010 в 12:33:15

Так выглядит узел. Насос инсталирован производителем в котел на низкотемпературную зону. "Овентроп"-это хорошо,но хотелось меньше переделывать. Извиняюсь за качество исполнения,но заказчик добавлял желания в час по чайной ложке. Хуже всего прогревается столовая(контур-90м.)

0
Вложение
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

14.03.2010 в 13:59:12

Сказали-же: переделывать. Понятно, что не хочется... чудес за три копейки не бывает :confused: . Так - иллюзия...

0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

14.03.2010 в 14:03:04

alsem написал : Сказали-же: переделывать.

поточнее что именно переделывать?

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

14.03.2010 в 14:10:03

пост-4, пункт-2. По насосу и радиаторам: схемы не видно.

0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

14.03.2010 в 14:16:29

alsem написал : По насосу и радиаторам: схемы не видно

Радиаторов нет.теплый пол. Интересует в пинципе-ли возможно запитавши коллектор 20-ой прогреть все ветки?

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

14.03.2010 в 14:32:24

Если схемы нет, кто-ж Вам это скажет. Неизвестно даже - на какой дельте-t будут работать эти поы: 10 или 5. Или 7... Всё что можно сделать "малой кровью", это заменить отсечную арматуру полов на регулирующюю(нижние радиаторные вентии установить). Может и потянет... Кто знает...

0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

14.03.2010 в 14:36:53

О,дельный совет,так и предпологал. Аесли не нижние радиаторные,а на короткие ветки термостатические краны на обратку.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

14.03.2010 в 14:46:17

Цитата VoditelGaz: нижние радиаторные.

Но если очень хочется... То: не на обратки а на подачи - установить не нижние а верхние, термостатические клапаны с преднастройкой. Вместо термостатов, установить термоэлектроприводы (on/off), управляемые от комнатных настенных регуляторов. (Один регулятор может управлять несколькими приводами)

0