Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

28.03.2012 в 17:31:09

tonche написал :

  1. питание провод НУМ или ВВГ 3х1,5. на внутренние блоки провода кидают монтажники вместе с фреонопроводами, но 5х0,75 более чем достаточно.
  2. питание только на наружный блок подается.
  3. насчет минимальной длины не парьтесь. всегда больше метра получается. к тому же внутренние блоки вплотную к стене лучше не ставить. желательно отступить, а в случае установки слева от окна не меньше 50 см.
  1. Пять жил по 0,75? Хлипко как то.. :)
  2. Ну как же, я ж переживаю! Если бы по три копейки пучок стоил бы, я бы может и не раздумывал бы, а так.. знания все же не помешают! Почему в плотную устанавливать не хорошо, поясните?! Комнатушки и так не большие, а развешивать на каждой стене по центру, пусть и не большому, но все же блоку, не очень хотелось бы, так и будешь вставая биться головой обо что-нибудь! ;)
0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.03.2012 в 17:44:28

Дядька Глюк написал :

  1. Пять жил по 0,75? Хлипко как то.. :)
  2. Ну как же, я ж переживаю! Если бы по три копейки пучок стоил бы, я бы может и не раздумывал бы, а так.. знания все же не помешают! Почему в плотную устанавливать не хорошо, поясните?! Комнатушки и так не большие, а развешивать на каждой стене по центру, пусть и не большому, но все же блоку, не очень хотелось бы, так и будешь вставая биться головой обо что-нибудь! ;)
  1. 0,75 это даже дофига для нескольких десятков Вт потребления внутреннего блока
  2. при монтаже слева от окна, к примеру, во внутреннем блоке приходится выгибать порты в другую сторону и места соединений см на 40 оказываются вне блока, т.е. нельзя прятать порты в стену, отсоединить в случае чего потом можно будет только с большим геморроем. блоки конечно стараются к окну ближе поставить, но хотя бы за линией занавесок.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2012 в 18:02:42

Darkon написал : определился на Панасоник неинвертор CS-YW9MKD (18600р)

Нифигасе, как цены выросли за год.:a Кстати, у меня год отработал и на холод и на тепло. Нормально. Очень нешумный попался.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.03.2012 в 18:22:43

Юбер написал : Нифигасе, как цены выросли за год.:a Кстати, у меня год отработал и на холод и на тепло. Нормально. Очень нешумный попался.

Приветствую. Как аппарат поживает?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2012 в 19:06:56

tonche,
Добрый вечер! Все в порядке, спасибо вам.:)

0
Аватар пользователя
Darkon

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

28.03.2012 в 20:38:42

tonche написал : у кого 25ZJ-S стоит с реальным шумом в 21 дБ

а че, этот стоит как этот панас? дайте 2. НЕ кто не спорит, что чем техника дороже та и лучше. Это как сравнивать удобства Логана и Мерса.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

28.03.2012 в 22:20:28

Darkon написал : из фирм, которым я пока доверяю у меня только КлиматПроф, пока нареканий нет. Метаться смысла не вижу. Кроме того они дистрибьюторы только МЕ, Лессар и Панаса.

Они еще и ТОСОТ дистрибьюрируют:), тот же самый Гри, Посмотрите на него если хочется сэкономить. Мы в прошлом году их много поставили, ни по одному нареканий не было.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

28.03.2012 в 22:25:23

tonche написал :

  1. питание провод НУМ или ВВГ 3х1,5. на внутренние блоки провода кидают монтажники вместе с фреонопроводами, но 5х0,75 более чем достаточно.
  2. питание только на наружный блок подается.
  3. насчет минимальной длины не парьтесь. всегда больше метра получается. к тому же внутренние блоки вплотную к стене лучше не ставить. желательно отступить, а в случае установки слева от окна не меньше 50 см.

В инструкции по монтажу МХ написано, что на питание мин. 3*2,0 мм2 , а на межблочку 4*1,5 мм2 мин.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.03.2012 в 22:59:27

WLM написал : В инструкции по монтажу МХ написано, что на питание мин. 3*2,0 мм2 , а на межблочку 4*1,5 мм2 мин.

надо иногда головой думать и расчитывать сечение провода по потребляемой мощности. по 2 мм у нас провода не выпускают, кстати. а закладывать 1,5 на 80 Вт мощности это перебор.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

28.03.2012 в 23:11:51

Да это понятно все. Мы то же на питание 3*1,5 ставим. а 1,5 мм2 многие производители (Дайкин например) рекомендуют для запаса по механической прочности. Я про другое в общем-то написал-на межблок надо не 5, а 4 провода.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.03.2012 в 23:14:30

WLM написал : Да это понятно все. Мы то же на питание 3*1,5 ставим. а 1,5 мм2 многие производители (Дайкин например) рекомендуют для запаса по механической прочности. Я про другое в общем-то написал-на межблок надо не 5, а 4 провода.

точно на этих моделях 4 жилы используется.

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

29.03.2012 в 17:22:27

tonche, WLM, Бориска66

  1. Комплектуются эти (SCM40ZJ-S или SCM45ZJ-S) внешние блоки уголками-подставками (не знаю как они называются) для крепления на стену? Или их надо покупать отдельно?! Мельком видел где-то в форуме. что не все фирмы заботятся об этом. Спасибо
0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.03.2012 в 17:32:01

Нет не комплектуются, как правило они предоставляются монтажной бригадой вместе с необходимым расходным материалом ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

29.03.2012 в 18:18:27

Бориска66 написал : Нет не комплектуются, как правило они предоставляются монтажной бригадой вместе с необходимым расходным материалом

Спасибо. Я-то думал их надо вместе с кондиционерами заказывать на фирме где покупается техника.

0
Аватар пользователя
SK

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Москва

Сообщений: 9

29.03.2012 в 18:19:49

Подскажите по серии ME MSZ-EF (отзывов практически нет)

Насколько корректно сравнивать с: MHI SRK35ZJX-S MHI SRK35ZJ-S Panasonic CS-HE12NKD

вот табличку сваял:

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу