26.04.2019 в 10:25:41
holod-master, переход на другой диаметр на гарантию вашу от оптовика повлиять может если обнаружится невозврат масла. Надеюсь вы не злоупотребляете этим на протяжённых и вертикальных трассах.
26.04.2019 в 14:05:46
КАТРАН, я тоже наткнутлся за 29 900, у официального субдистрибута
пока выбираю, у меня например 30м и без дверей помещение кухни-гостиной, нужно помощнее что-то
остановился на мицу, pioneer и haier - цена плюс минус одинаковая.
26.04.2019 в 16:42:07
ALPIC написал: holod-master, переход на другой диаметр на гарантию вашу от оптовика повлиять может если обнаружится невозврат масла. Надеюсь вы не злоупотребляете этим на протяжённых и вертикальных трассах.
ALPIC, такие сложные трассы нужно делать самому и по всем правилам с петлями. А это не тот случай.
26.04.2019 в 17:31:04
Нет, тут немного другое, с петлями делаем, если они в инструкции на конкретную модель есть, если нет - не стоит. А дело в том, что переходя на бОльший диаметр газовой, мы теряем скорость газа, а это влияет на возврат масла, даже при небольшом перепаде высоты. Соглашусь с вами, что на практике редкий случай, переходить, да ещё на длинной или высокой трассе. Но вовсе не исключение, например клиент спрыгнул на более дешёвый вариант, а трасса уже лежит. Вот жидкостную можно увеличить, долив на объем жидкаря.
27.04.2019 в 02:26:13
Ребята, всем спасибо!
Мне тут прислали такой документ Mitsubishi Electric - "A guide for replacement manual" - на 20 листах, и там несколько страниц посвящено диаграммам "Piping Reuse check" в том числе приведены диаграммы в случаях "Different-diameter Pipe Availability Criteria" И черным по белому там написано что for certain ME products (including MZS LN и MZS-FH) "For Single-split system different-diameter piping for 1:1 RAC is available only in following case: Gas pipe(mm)ø9.52(standard) -> ø12.7(existing pipe). If the diameter of the existing piping does not match the piping size of new air condioning system, use different-diameter joints, or change the size by brazing. (don't forget to turn on appropriate outdoor controller circuit board from OFF to ON). Beware of decreased cooling capacity ratio in the case of smaller O.D. pipes. (for 5m and less its 100%, for 6-10m its 90%). Additional charging amount is required when the liquid pipe O.D. is one size larger than the standard size - 60-100gr per each meter pipe length.
27.04.2019 в 05:55:21
holod-master написал: Блоки серии LN супер тихие
не преувеличивайте :) внутренние - обычные тихие блоки, внешние - аналогично, тихие блоки (в нормальном режиме), как и у многих достойных брендов. или мы сейчас про ночной режим со снижением производ-ти/шума говорим? так он и у других есть
тише не бывает. еще как бывает. внутренние - например, Panasonic серия VZ-SKE, внешние - например, Mitsubishi Heavy серия ZSX-S
27.04.2019 в 10:07:52
сейчас уже все кондиционеры стали тихими, плюс минус несколько децибел погоды не делают
27.04.2019 в 13:01:39
Avril_ks написал: сейчас уже все кондиционеры стали тихими
насчет всех это вы погорячились, некоторые oem китайцы еще как шумят, например, Zerten BL-7 - мин. шум 32 дБ(А)
29.04.2019 в 10:04:10
vgn812, Вот это очень важно (для гарантии), что инструкция допускает переход, можно смело перепаяться. На самом деле сталкивался с такой машинкой на 5 квт, система " только холод" - трубы 6/16, а такая же система с таким же компрессором, только "тепло - холод" уже с трубами 6/12, остальные параметры одинаковые. Я так полагаю, в идеале должна быть газовая 14 мм, в обеих моделях, но разные заводы завели сборку по разному. У меня дома как раз такая системка, работает 15 лет без вопросов на увеличенной газовой, но трасса всего 4,5 метра.
30.04.2019 в 19:15:24
Всем привет. Посоветуйте кондиционеры в комнаты 18 и 14 кв.м. солнечная сторона. ВБ будут висеть напротив кроватей :( Какой провод кинуть от щита? Подойдет 3*2,5 и автомат на 16А для каждого кондея? Какой длины оставить "хвосты" проводов? Установка кондеев планируется после натяжных потолков. Спасибо за советы и рекомендации.
02.05.2019 в 11:05:45
Сто раз надо подумать, прежде, чем ставить это зло. Кондиционер - это в будущем пневмонии и аллергии. Оно вам надо?
02.05.2019 в 17:02:27
Фенечка, Ужо 9 лет пользуюсь.Окромя пользы для себя и комфорта никаких аллергий, пневмоний и прочей фигни
03.05.2019 в 07:25:56
Pchola73, Есть у меня соседка,насквозь больная и упертая,(но не туда).Увидев у меня кондер,она тоже мне свистела про какую то болезнь легионеров,хотя в те времена инженер Кериер еще не родился и ничего подобного просто не было.Ну вообщем чем было жарче,тем чаще она заходила и несла всякую чушь,хотя на самом деле-охлаждалась и когда стало совсем не в моготу-спросила, сколько стоит хороший кондиционер вместе с установкой.Купил Тошибу,поставил и все у нее стало хорошо!
06.05.2019 в 07:55:09
Приветствую всех! Нужна помощь в выборе кондиционера в спальню Омск, 12 квадратов, потолки 2.6, после обеда жарит солнце, спать ужасно, остывает к утру Прочитал последние пару десятков страниц, из бюджетного советуете Hisense... В Омске представителей нет, в основном Баллу, электролюкс и всякая подобная хрень... Пока не зашел в тему, склонялся к Ballu BSDI-07HN1, но почитав, теперь уже и не знаю... По бюджету, уложится бы в 25 в идеале...
06.05.2019 в 09:15:02
HISEHSE-не бюджетная техника,это золотая середина.Бюджетная это Dahatsu,(она же Denco),Quatroclima.Это нормальные,надежные,с гарантией 3 года. Электролюкс из Китая был лучше,чем современный из Риги,но в целом нормально работает,Hisense уже тоже пошли латвийские и тоже при температуре 0 градусов отказываются включать режим охлаждения,(только обогрев),но если у Вас не серверная это и не нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу