Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3634

23.05.2025 в 18:43:31

Platina88,  на выходе должно быть менее 10гр. Температуры воздуха. Как вариант, фреона нет. Вообще тема про выбор кондея, а не ремонт.

0
Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 9

23.05.2025 в 19:12:12

Dmitry47, значит не исправен, я подносил термометр к потоку температура не меняется

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8377

23.05.2025 в 19:15:17

Platina88 написал 23.05.2025 в 18:17

да и на пульте отображается COOL, на выходе воздух я бы сказал чуть прохладнее обычного вентилятора

Доступ к наружному блоку есть? Он рычит? Вентилятор колбасит?

0

Да. Это я.

Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 9

23.05.2025 в 19:17:13

MADONNA написал 23.05.2025 в 19:15

Доступ к наружному блоку есть? Он рычит? Вентилятор колбасит?

там инвертор его не слышно, вентилятор вроде крутится

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8377

23.05.2025 в 19:22:39

Platina88 написал 23.05.2025 в 19:17

там инвертор его не слышно, вентилятор вроде крутится

Инвертор? И не выдает ошибку?

0

Да. Это я.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3634

23.05.2025 в 19:38:17

Platina88 написал 23.05.2025 в 19:17

там инвертор его не слышно, вентилятор вроде крутится

Работу компрессора можно ощутить по характерной вибрации наружного блока. Зовите монтажников, гарантия в действии. Пусть разбираются. Если обнаружится отсутствие фреона, пусть ищут утечку, хотя если вытек за 2 месяца, это хорошо. Значит так просто не отмажутся.

0
Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 9

23.05.2025 в 19:39:50

MADONNA написал 23.05.2025 в 19:22

Инвертор? И не выдает ошибку?

да, я модель указывал Electrolux EACS/I-07HSK/N3 на пульте нету никаких ошибок все штатные показания как и на блоке нужная цифра

0
Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 9

23.05.2025 в 19:53:25

Dmitry47 написал 23.05.2025 в 19:38

Пусть разбираются. Если обнаружится отсутствие фреона, пусть ищут утечку, хотя если вытек за 2 месяца, это хорошо. Значит так просто не отмажутся.

трасса почти 7 метров, вроде допускается до 10метров без доп заправки, придется вызывать какие еще варианты, когда установили толком не проверили, да еще морозы были

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3634

23.05.2025 в 19:56:31

Platina88 написал 23.05.2025 в 19:53

трасса почти 7 метров, вроде допускается до 10метров без доп заправки, придется вызывать какие еще .....

У вас монтажники от продавца кондея?

0
Platina88
Platina88
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Красноярск

Сообщений: 9

23.05.2025 в 20:03:00

Dmitry47 написал 23.05.2025 в 19:56

У вас монтажники от продавца кондея?

нет, я кондей сам покупал в ДНС, монтаж только от фирмы

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8377

23.05.2025 в 20:16:50

Platina88 написал 23.05.2025 в 19:39

да, я модель указывал Electrolux EACS/I-07HSK/N3 на пульте нету никаких ошибок все штатные показания .....

Да, действительно, у него нет самодиагностики. Вызывай спецов - кто монтировал. Их косяк. Они могли или просто забыть открыть вентиль подачи после того как отвакуумировали или накосячить с соединениями трубок. Перетянуть например. Запустили - по току убедились что все работает - а через три дня фреон тютю. Тем более 410.

0

Да. Это я.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.