tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

08.04.2012 в 22:33:01

3Denis3 моментов много. где то уже писал. труба не китай (сербия, греция, австрия или сша), теплоизоляция желательно термафлекс, а не к-флекс, вакуумация трассы хотя бы 15 мин. пусть продемонстрируют мановакууметр и вакуум. трубы в стене обязательно в термоизоляции, желателен межблочный провод NYM или ВВГ, если ПВС, то концы обжимать наконечниками, пролив дренажа после монтажа, герметизация отверстия, трасса снаружи уложена и закреплена к стене хотя бы в одном месте, при установке слева от окна порты не переворачивать в другую сторону, а аккуратно разогнуть и согнуть в другую сторону, проверка режимов работы. вальцовка желательна эксцентриковая. как то так

0
3Denis3
3Denis3
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

08.04.2012 в 23:47:40

Благодарю Вас! Очень емко и информативно.

0
One from
One from
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

09.04.2012 в 08:57:58

tonche написал : моментов много. где то уже писал. труба не китай (сербия, греция, австрия или сша), теплоизоляция желательно термафлекс, а не к-флекс, вакуумация трассы хотя бы 15 мин. пусть продемонстрируют мановакууметр и вакуум. трубы в стене обязательно в термоизоляции, желателен межблочный провод NYM или ВВГ, если ПВС, то концы обжимать наконечниками, пролив дренажа после монтажа, герметизация отверстия, трасса снаружи уложена и закреплена к стене хотя бы в одном месте, при установке слева от окна порты не переворачивать в другую сторону, а аккуратно разогнуть и согнуть в другую сторону, проверка режимов работы. вальцовка желательна эксцентриковая. как то так

Жаль, что не увидел ранее. Поставили Tosot. Все делалось и ипользовалось, за некоторым исключением

  1. Вакуумизация проводилась, но непосредственно цифирки увидеть не представлялось возможным - находились на лестнице на высоте 8м:)

2.Отработали быстро и точно (никакх лишних движений). Что не понравилось - соединение обжималось двумя гаечными ключами, но не динамометрический ключ

3.Пролива дренажа не было.

  1. Отверстие в стене 45мм, а не как в руководстве (55-60мм). Пробежал по Инету - как будто 45мм нормально-)

  2. Герметации отверстия не производилось. Оно и так практически было герметично (45мм), но, пока лестница стояла, я самостоятельно успел замазать смесью кнауф-фуген с плиточным клеем.

Ну а "не менее 30см от задней стенки наружного блока до стены", как требует руководство, конечно не выполнено, и, к сожалению, уважаемые форумчане молчат:( Максимум, что получилось - примерно 18-20см. Или это требование всеми игнорируется? Хотелось бы комментариев...

ЗЫ Выдает холод +5-6 градусов (если положить термометр на жалюзи внутреннего блока).

0
Дядька Глюк
Дядька Глюк
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

09.04.2012 в 11:55:01

tonche написал : вакуумация трассы хотя бы 15 мин

А не мало ли при такой +5 температуре? Хотя 3Denis3, на Украине, там тепло.

tonche написал : герметизация отверстия

Пеной герметизируют обычно?

tonche написал : трасса снаружи уложена и закреплена к стене хотя бы в одном месте

где то тут читал, что через 50-60 см

tonche написал : при установке слева от окна порты не переворачивать в другую сторону, а аккуратно разогнуть и согнуть в другую сторону

почему?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.04.2012 в 12:58:49

Дядька Глюк написал : А не мало ли при такой +5 температуре? Хотя 3Denis3, на Украине, там тепло.

В большинстве случаев более чем достаточно, время зависит от наличия кипящих фракций (как правило вода) и от производительности насоса, у нас например насосы от 172 л/мин, за 5 мин они такие трассы легко вакуумируют ...

Дядька Глюк написал : Пеной герметизируют обычно?

Да в основном так, если есть возможность, после герметизации срезать излишек и пройтись плиточным клеем, самое оно получается ...

Дядька Глюк написал : где то тут читал, что через 50-60 см

Можно и так, собственно не критично, главное обеспечить отсутствие колебаний от ветра ...

Дядька Глюк написал : почему?

А потому, что в невидимой части трубки находящейся под изоляцией произойдет скручивание (соответственно сплющивание трубки, т.е. так называемый "залом", как варианты такие же косяки с капиллярными трубками на пауке), которое сразу без удаления изоляции и не заметишь, а найти подобный косяк не всякий сервисник сможет, потому как его симптомы на другие косяки похожи и если не знать фокуса, то никто и никогда туда не лезет и техника толком не работает, а клиенту лапшу на уши вешают, что все нормально ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дядька Глюк
Дядька Глюк
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

09.04.2012 в 14:16:52

Бориска66 написал : В большинстве случаев более чем достаточно, время зависит от наличия кипящих фракций (как правило вода) и от производительности насоса, у нас например насосы от 172 л/мин, за 5 мин они такие трассы легко вакуумируют ...

понятно. но температура ведь тоже хорошо влияет на этот процесс, по хорошему чем теплее, тем лучше, разве не так? и тогда нужно больше времени, либо мощнее насос. Но например в некоторых конторах народ вообще мнется насчет вакуумирования на коротких трассах до 3-4 метров, или на коротких трассах можно и не делать этого. Просветите, а то непонятно мне.

Бориска66 написал : главное обеспечить отсутствие колебаний от ветра

а виброколебания от самого внешнего блока не передается по трубам?

Бориска66 написал : техника толком не работает, а клиенту лапшу на уши вешают, что все нормально ...

тогда я не понял толком этот момент:

One from написал : при установке слева от окна порты не переворачивать в другую сторону, а аккуратно разогнуть и согнуть в другую сторону

разве порты повернуть не легче и безопаснее, чем аккуратно разогнуть и согнуть в другую сторону?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.04.2012 в 14:27:30

Дядька Глюк написал : понятно. но температура ведь тоже хорошо влияет на этот процесс, по хорошему чем теплее, тем лучше, разве не так? и тогда нужно больше времени, либо мощнее насос. Но например в некоторых конторах народ вообще мнется насчет вакуумирования на коротких трассах до 3-4 метров, или на коротких трассах можно и не делать этого. Просветите, а то непонятно мне.

На измерительных приборах прекрасно видно кипение чего бы то ни было в контуре, и время вакуумации зависит именно от показания приборов ...

Дядька Глюк написал : а виброколебания от самого внешнего блока не передается по трубам?

В нормальной технике не передаются, в кашерной, проявления будут немного другими и как правило никак не завязанными с магистралью ...

Дядька Глюк написал : разве порты повернуть не легче и безопаснее, чем аккуратно разогнуть и согнуть в другую сторону?

Для этого во внутреннем блоке на местах потенциальных изгибов на трубках есть пружинки, которые помогают сделать правильный изгиб трубы без заломов ... Последствия поворотов я описал выше ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дядька Глюк
Дядька Глюк
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

09.04.2012 в 16:26:38

Бориска66 написал : время вакуумации зависит именно от показания приборов ...

А короткие трассы вакуумировать необходимо или нет?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.04.2012 в 16:29:05

Дядька Глюк Все нужно и всегда, это неотъемлемая часть технологической карты монтажа ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дядька Глюк
Дядька Глюк
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

09.04.2012 в 16:37:26

Бориска66 Почему же тогда "му-му" возят конторы которые и продают и устанавливают.. Причем с весьма хорошим стажем работы?!

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.04.2012 в 16:50:03

Дядька Глюк Я не очень понял что такое "му-му", а про стаж могу сказать так, у меня он например 6-й год, именно по климату, не составляет труда при этом "заткнуть за пояс", некоторых представителей монтажной отрасли с опытом в 10-12 лет, и что с того ?

Не так давно при реанимации одной VRF-системы "матерый холодильщик" хоронивший эту технику на протяжении 3-х лет глаза на выкате имел смотря что и как я делаю, для него это было "шибко в диковинку" как он сам сказал ...

"Опыт работы" не всегда показатель сколько чего человек сделал и с чем работал ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.