Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 10:36:03

Отделитель жидкости не панацея, работает он не долго, и если начинает падать тепловыделение серверной (это как показывает практика происходит ночью), старт/стоп начинает втыкать по полной, тот диапазон регулировки, что делает капилляр слишком не значителен, залив гарантирован, и кстати сначала вылетает масло, его начинает уносить жидкарь (подобные эффекты хорошо видны при "холодном" старте компрессоров со смотровым стеклом, хотя есть ещё один режимчик, при котором масло на вылет) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ben05
ben05
Новичок

Регистрация: 15.05.2012

Краснодар

Сообщений: 8

22.05.2012 в 20:45:40

tonche, Здравствуйте, короче заказал мисубиси хеви SRK35ZJX-Sпривезут за 43000 плюс установка 3500. Тут один человек на другом форуме написал ,что дует под углом это типа сквозняки?

0
ben05
ben05
Новичок

Регистрация: 15.05.2012

Краснодар

Сообщений: 8

22.05.2012 в 20:46:17

ИЛИ КАК ЕГО ПОНЯТЬ? ДА И СПАСИБО ЗА СОВЕТ

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 21:44:16

ben05 написал : tonche, Здравствуйте, короче заказал мисубиси хеви SRK35ZJX-Sпривезут за 43000 плюс установка 3500. Тут один человек на другом форуме написал ,что дует под углом это типа сквозняки?

дует ZJX как Вам угодно будет. причем с пульта регулируется поток во всех направлениях. если вопрос про параллельность потока потолку, то как бы не выдувал кондей воздух холодный воздух всегда вниз опускается. так что сидеть напротив любого кондея не очень здорово. ставьте его над диваном или изголовьем кровати.

0
ben05
ben05
Новичок

Регистрация: 15.05.2012

Краснодар

Сообщений: 8

22.05.2012 в 21:56:44

спасибо всё разъяснили

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.05.2012 в 22:37:57

ben05,

Кому надо,чтобы холод шел по потолку,в спальнях,детских и офисах делают самоделку,как на фото-говорят помогает,сам не пробовал,но вижу подобное часто.

0
Вложение
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 22:57:16

да не может холод по потолку идти. это законам физики противоречит. тем более ночью при минимуме скорости вентилятора. и на фото хрень какая то тоже вниз слегка направлена. у дешевых китайцев диапазон углов отклонения лопасти невелик, вот им наверно можно такую хрень приделывать

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.05.2012 в 23:42:49

tonche,

Ну ясно,что он совсем по потолку не идет,просто он как бы это делает с запаздыванием,перемешиваясь и уже людям от такого немного комфортней.Ясно,что в доргих сплитах это продумано и проделано лучше,а в дешевых приходится чего то додумывать.На фото офис фирмы Климат-маркет,сплит Неоклима.

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 23:53:17

КАТРАН написал : tonche, На фото офис фирмы Климат-маркет,сплит Неоклима.

давненько у них не был. когда был этой хрени еще не было.

0
мура
мура
Новичок

Регистрация: 12.06.2009

Москва

Сообщений: 34

22.05.2012 в 23:58:27

Бориска66 написал : Понимаете в чем фишка, слишком пере размеренное оборудование не способно при малых тепловых нагрузках испарить весь жидкий хладагент в испарителе, он начинает в жидком виде идти в компрессор, тот при попытке сжатия жидкости просто разваливается ... Примитивно это выглядит так ...

Бориска66, по этой логике,чем жарче на улице-выше тепловая нагрузка ,тем лучше для кондея? Идет бесперебойная работа,нет лишних срабатываний реле,компрессору спокойнее?

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

23.05.2012 в 00:25:40

КАТРАН написал : Ну так приедь,помоги женщине

Я не поеду - далеко, целый день на дорогу - не могу себе этого позволить, к сожалению. Если у кондиционера скорость упала вентилятора, то переливать будет жидкарь за испаритель - очень просто диагностируется и на выходе из внутрянки была бы температура меньше. Манометры набрасывал, температуру труб замерял?

мура написал : живой ИНТЕРЕС к своей работе

)) Вот бы еще знаний и пришлось бы меньше кондиционеров менять.

КАТРАН написал : на застекленном балконе,задыхается

Может ТС пару стекол вытащить по бокам? Хотя врядли это причина - раньше то кондей работал...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.