мура
мура
Новичок

Регистрация: 12.06.2009

Москва

Сообщений: 34

21.05.2012 в 23:09:42

tonche, а почему плохо? Некоторые считают наоборот -будет запас . Подздохнет что-то-там-не- знаю-что, а за счет этого резерва кондей тянет как ни в чем ни бывало...А? вобще странно ,семерка и на 10 метров подходит и на 19 .Нелогично. простите чайника за тупые вопросы.)))

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

22.05.2012 в 00:43:39

мура,
Недавно выполнил этот заказ (можете с ними связаться,распросить про ощущения) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161186 женщина там Вашего здоровья и возраста,тоже с фирмы все просчитали и сказали хватит семерки(комната меньше вашей),но ее нехватало,вызвали сервис менов-они перелили фреона и он еще хуже стал работать.Кароче она уже кинулась в другую крайность-купила себе 12 ПАНАСОНИК,а ту 7 ГРЕЕ Я перенес в другую комнату -сыну.После моего ухода все заболели(кондеры работают прекрасно)Кароче Вам 9 нужно ,но НБ на улице а не на балконе.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 01:06:54

мура написал : а почему плохо? Некоторые считают наоборот -будет запас . Подздохнет что-то-там-не- знаю-что, а за счет этого резерва кондей тянет как ни в чем ни бывало...А? вобще странно ,семерка и на 10 метров подходит и на 19 .Нелогично. простите чайника за тупые вопросы.)))

Понимаете в чем фишка, слишком пере размеренное оборудование не способно при малых тепловых нагрузках испарить весь жидкий хладагент в испарителе, он начинает в жидком виде идти в компрессор, тот при попытке сжатия жидкости просто разваливается ... Примитивно это выглядит так ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 02:00:29

не все так просто.капилярная система-"самонастраиваецца" в каких то пределах.и если нет нагрузки-то и в испаритель поступает меньше фреона. в переразмереном оборудовании на мой взгляд главным недостатком являются частые старт стопы,с выносом масла из компресора.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 07:41:42

мура написал : tonche, а почему плохо? Некоторые считают наоборот -будет запас . Подздохнет что-то-там-не- знаю-что, а за счет этого резерва кондей тянет как ни в чем ни бывало...А? вобще странно ,семерка и на 10 метров подходит и на 19 .Нелогично. простите чайника за тупые вопросы.)))

стандартная методика расчета мощности и так запас небольшой подразумевает. семерка не потянет 19 метров.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 08:16:49

baziliov написал : не все так просто.капилярная система-"самонастраиваецца" в каких то пределах.и если нет нагрузки-то и в испаритель поступает меньше фреона.

Да с чего вдруг ? Контроля за расходом жидкаря нет, испаритель наполняется жидким хладагентом как получится, настраиваться там нечему, а конденсатор производит жидкость неизменно в одинаковом количестве ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 09:39:59

сфигали в одинаковом то?количестве?давление конденсации по твоему будет постоянным?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 09:46:10

baziliov написал : сфигали в одинаковом то?количестве?давление конденсации по твоему будет постоянным?

Эка ты его интересно рассматриваешь, дело в том при одной температуре на улице кипение можно в помещение свалить в ноль, и хрена че ты сделаешь, если есть EEV или на крайняк ТРВ, то другое дело, а так жидкарь в компрессор и всех благ ...

Именно по этой причине такая большая смертность кондеев в серверных ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 09:54:01

я не так много распилил компресоров ,но все ж у меня статистика другая вырисовываецца-гораздо больше заклинивших чем развалившихся. может в мое время просто в серверные получче кондиционеры ставили:)хотябы с отделителем жидкости

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 10:01:59

так что же с саморегулировкой капиллярных систем? думается небольшой эффект должен быть. все таки копрессор при сжатии нагревает пары на определенное значение. значит температура нагнетания будет от температуры на всасе зависеть, а та в свою очередь от нагрузки на испаритель.

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 10:08:18

да есть канешно.в каких то пределах. просто все о чем видят-о томи поют;)