Аватар пользователя
Bun1

Местный

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1048

24.01.2016 в 19:04:55

Andrey48 написал: 3-4 человека , солнечная сторона второй этаж , высота потолка 2,60 ( натяжной потолок ), из техники телевизор (плазма 107см ) iliaprov, говорит максимальная производительность у них одинаковая но 7 поинтересней http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=cat&id=72

Минимально 9, если быстрое и реальное охлаждение то 12

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

24.01.2016 в 23:34:17

Andrey48 написал: 3-4 человека , солнечная сторона второй этаж , высота потолка 2,60 ( натяжной потолок ), из техники телевизор (плазма 107см ) iliaprov, говорит максимальная производительность у них одинаковая но 7 поинтересней http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=cat&id=72

это когда я такое говорил??? покажите где... у них минимальная (0,5 кВт) одинаковая, а максимальная - разная: 3 и 3,2 кВт на охлаждение.

0
Аватар пользователя
Andrey48

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Липецк

Сообщений: 4

25.01.2016 в 18:51:58

Извините за внесённую смуту .. не совсем корректно сделал вставку в сообщение ( скопировалось предыдущее )

0
Аватар пользователя
Andrey48

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Липецк

Сообщений: 4

25.01.2016 в 18:54:59

Кондиционеры разные 9 вот такой http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=mod&id=309

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

25.01.2016 в 23:23:57

Andrey48 написал: Кондиционеры разные 9 вот такой http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=mod&id=309

такой не очень, LECA лучше

0
Аватар пользователя
vgn812

Местный

Регистрация: 06.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

31.01.2016 в 17:36:42

iliaprov,

Добрый день!

Помогите пожалуйста выбрать кондиционер:

Гостиная объединенная с кухней, два окна, солнечная сторона, потолок 3 метра. Общая площадь 24м2. Также из гостиной выходит корридор 4м2 без дверей и всегда открыта дверь в спальню (10м2). Дом монолитный, 3 этаж из 6. Сам внешний блок будет висеть в специальной вентиляционной шахте предусмотренной внутри дома. Те рабочие что сейчас делают ремонт квартиры говорят что лучше 12шку, собственно под нее уже и смонтировали трубы подачи замуровав их в стене, я так понял что для 15 серии нужно было делать медные трубки уже иного диаметра. Так что осталось выбрать саму систему.

Раньше кондиционеров никогда не было. Довольствовался тем что просто открывал окна. Сейчас решил вот попробовать, но не уверен что буду часто пользоваться. Еще в квартире установлены приборчики Lufter Jet обеспечивающие приток свежего воздуха с улицы.

Хочется хороший кондиционер, без особых наворотов, но качественный, чтобы на стене выглядел относительно минималистично. Бюджет...ну конечно хотелось бы как можно дешевле, но с учетом нынешних курсов желательно не дороже 45-50тыс, лучше все таки дешевле. (Установка отдельно)

Буду признателен если сможете что либо посоветовать.

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

01.02.2016 в 23:35:58

vgn812, что найдете: GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA. Toshiba RAS-13N3KVR-E. Hitachi RAS-14MH1.

0
Аватар пользователя
vgn812

Местный

Регистрация: 06.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

02.02.2016 в 01:43:37

iliaprov написал: vgn812, что найдете: GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA. Toshiba RAS-13N3KVR-E. Hitachi RAS-14MH1.

Благодарю. По цене подходят. Ямаркет говорит что на складах есть.

А чем они отличаются если вкратце? Или тут уже чисто внешне что кому больше нравится. Как с выбором canon vs nikon? Audi vs bmw? Территориально я в Питере.

Зашел еще тут в какой-то магазин климатического оьорудования - сказали однозначно берите daikine Ftxb35c. Что про него скажете?

Начал тут немного читать про кондеи но только окончательно запутался :)

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

02.02.2016 в 07:38:36

vgn812 написал: GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA. Toshiba RAS-13N3KVR-E.

+1.

0
Аватар пользователя
phant0mas

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 34

02.02.2016 в 18:39:13

Собираю система на базе mitsubishi electric. 4 внутренних блока:

  • 50 кухня/гостиная
  • 2 по 25 спальни
  • 22 кабинет Терзаюсь выбором внешнего блока/блоков. Варианты: а) повесить все на один блок MXZ-4D83VA (смущают размеры, возможно больший шум) б) 50 на отдельный блок MUZ-EF50VE, остальные 3 на MXZ-3D54VA (хватит ли ему мощи для нормальной работы 22+25+25? Не стоит ли вместо него MXZ-3D68VA?)

Подскажите, для начала в принципе а) или б)? И если б) то MXZ-3D54VA или MXZ-3D68VA? А то я теоретических знаний нахватался конечно, но практики у меня никакой, спрашиваю продавцов - "нам что воля, что не воля".... Спасибо.

0
Аватар пользователя
Bun1

Местный

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1048

02.02.2016 в 18:48:32

phant0mas написал: Собираю система на базе mitsubishi electric. 4 внутренних блока:

  • 50 кухня/гостиная
  • 2 по 25 спальни
  • 22 кабинет Терзаюсь выбором внешнего блока/блоков. Варианты: а) повесить все на один блок MXZ-4D83VA (смущают размеры, возможно больший шум) б) 50 на отдельный блок MUZ-EF50VE, остальные 3 на MXZ-3D54VA (хватит ли ему мощи для нормальной работы 22+25+25? Не стоит ли вместо него MXZ-3D68VA?)

Подскажите, для начала в принципе а) или б)? И если б) то MXZ-3D54VA или MXZ-3D68VA? А то я теоретических знаний нахватался конечно, но практики у меня никакой, спрашиваю продавцов - "нам что воля, что не воля".... Спасибо.

Удивительно интересно вы выбираете внешний блок .

Его мощность вообще- то выбирается из суммы внутренних ( перекрывая мощность на 20%) Поэтому используя ваши данные проведем простое сложение . 50+25+25+22= 122 В вашем случае это либо 100блок , но для запаса я бы ставил 125. Других вариация на тему внешнего блока у вас нет.

0
Аватар пользователя
phant0mas

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 34

02.02.2016 в 18:57:12

Удивительно? Может быть... Отталкиваюсь от того что мне предлагают продавцы. Среде предложений было и один MXZ-4D72VA. Это уже сам "улучшательством" занялся)

Перекрывая мощность на 20% это сумма мощности внутренних блоков на 20% больше внешнего?

И почему либо 100 либо 125 т.е. 1 блок? Варианты с двумя внешними блоками априори хуже?

И спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
phant0mas

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 34

02.02.2016 в 20:25:23

Что бы не быть голословным о рекомендациях продавцов и установщиков. В данной случае это официалы, все сертификаты и на установку в том числе.... Что мы видим? 50ка отдельно со свои внешним блоком - забыли. А дальше 25+25+25 вешается на блок 54. При одновременном включении на максимум (если это случится) все три блока выдадут примерно 0.7 от своего номинала.

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

02.02.2016 в 20:54:21

vgn812 написал:

iliaprov написал: vgn812, что найдете: GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA. Toshiba RAS-13N3KVR-E. Hitachi RAS-14MH1.

Благодарю. По цене подходят. Ямаркет говорит что на складах есть.

А чем они отличаются если вкратце? Или тут уже чисто внешне что кому больше нравится. Как с выбором canon vs nikon? Audi vs bmw? Территориально я в Питере.

Зашел еще тут в какой-то магазин климатического оьорудования - сказали однозначно берите daikine Ftxb35c. Что про него скажете?

Начал тут немного читать про кондеи но только окончательно запутался :)

по ТТХ Daikin Ftxb35c хуже перечисленных, диапазон производительности самый узкий (1,3-3,8) кВт на охлаждение... у Toshiba RAS-13N3KVR-E он самый широкий (0.80~4.10) кВт на охлаждение, есть плазмофильтр. шум внутр.блока 26 дБА. Hitachi RAS-14MH1 будет тише (20 дБА в sleep режиме). диапазон (0.9-4.0) кВт на охлаждение. есть регулировка горизонт.потока с пульта. GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA : шум внутр.блока 21 дБА. диапазон (0,9~3,9) кВт на охлаждение. чуть более экономичен предыдущих. продавцы советуют то, что им нужно продать, а не то, что нужно покупателю... :)

0
Аватар пользователя
Bun1

Местный

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1048

02.02.2016 в 22:16:51

phant0mas написал: Что бы не быть голословным о рекомендациях продавцов и установщиков. В данной случае это официалы, все сертификаты и на установку в том числе.... Что мы видим? 50ка отдельно со свои внешним блоком - забыли. А дальше 25+25+25 вешается на блок 54. При одновременном включении на максимум (если это случится) все три блока выдадут примерно 0.7 от своего номинала.

Сам являюсь представителем , продаю и устанавливаю вашего собрата , только МИЦУБИШИ ХЭВИ и все тонкости знаю не по наслышке . Понимаете , есть такая простая штука -ХАЧУ ПРАДАТЬ , только ВАзьмите ( на улице кризис , продается сейчас все более менее дешевое , дорогие бренды провисли) . Перевожу на доступный язык . Ока - это вроде тоже машина , ехать может даже 120км в час , но на ней я бы в Питер не поехал (если честно вообще в нее не сел ) Но мой рассказ аллигория . Итак 54 блок +20% -это 65. Ваши 25+25+25 =75 Кажется очень близко , но не все так просто. Потому как в этом случае надо ставить минимально 68 , а лучше с запасом по мощности -72 Ну а как вас завлечь еще , вам скажут все что угодно, тем более они вам говорят тупо по площади , но никто из этих манагеров не спросил сколько комнат у вас на солнечной стороне , какая высота потолков , комнаты у вас открытые ( те приток теплого воздуха идет из коридора и его площадь тоже надо считать , а вы этого не знали ) сколько людей будет в комнате , какая техника в этой комнате ? Все это влияет на охлаждение ваших комнат , а соответственно и на мощность внешнего блока . Я вам говорю как реально должно быть . Если повтортся 2010 год , то ваш 54 внешний блок сдохнет от перенагрузки , а вот если есть запас , то поработает долго . Это опять касаемо четырехколесного чуда типа ОКА (машина как бы) Поэтому после всех таких бумажных вычислений по плану я выезжаю на осмотр на квартиру и выясняется еще масса тонкостей , которые не знает клиент и система может поменяться, во всяком случае расположение блоков меняется часто .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу