02.02.2016 в 22:41:35
Bun1, вот теперь понял окончательно) Спасибо еще раз. Примерно такими же рассуждениями руководствовался, когда усомнился в правильности подбора рекомендуемого оборудования. Как-то совсем без запаса)
Применительно к моему сетапу 22+25+25+50, слегка поменяем варианты, что же лучше выбрать: Один блок 100 (MXZ-5D102VA, больше уже шибко дорого) или два 50+68 (MUZ-EF50VE, MXZ-3D68VA). Больше мощи выдадут два внешних блока. Это им в копилку. Но и 102 укладывается в 20%. Есть ли еще плюсы у двух блоков перед одним? Что получится по экономичности, надежности, шумности, сложности монтажа и т.д.?
03.02.2016 в 17:11:41
phant0mas написал: Bun1, вот теперь понял окончательно) Спасибо еще раз. Примерно такими же рассуждениями руководствовался, когда усомнился в правильности подбора рекомендуемого оборудования. Как-то совсем без запаса)
Применительно к моему сетапу 22+25+25+50, слегка поменяем варианты, что же лучше выбрать: Один блок 100 (MXZ-5D102VA, больше уже шибко дорого) или два 50+68 (MUZ-EF50VE, MXZ-3D68VA). Больше мощи выдадут два внешних блока. Это им в копилку. Но и 102 укладывается в 20%. Есть ли еще плюсы у двух блоков перед одним? Что получится по экономичности, надежности, шумности, сложности монтажа и т.д.?
Да пожалуйста . Просто вы не первый кому манагеры по продажам пытаются навешать лапшу . Зайдите ко мне в ветку по установкам (через личку ), там есть моя почта и телефон . Наберите , если вас не затруднит , я вам все подробно расскажу , заодно посмотрите как я устанавливаю мульты .
05.02.2016 в 11:51:24
DesElek, Когда то тоже интересовался этой темой и нашел много интересного здесь
05.02.2016 в 22:27:03
Кто что может рассказать об инверторе Beko BWNEU090/BWNEU091. В Мвидео уж совсем хороший цена 13990р
07.02.2016 в 22:07:11
Подскажите, достаточно ли будет SRK25ZM-S в моём случае? (окна чётко на юг, комната 19 кв., потолки 2,9 м) Или хватит SRK20ZM-S? Тошибу вообще не стоит рассматривать, сильно шумят?
По поводу вибрации mhi в режиме обогрева - такое точно присутствует, особенно если дом панельный и стены тонкие. С другими брэндами не сравнивал, но в моем случае вибрация точно есть и довольно ощутима на слух. Выглядит это так - сначала гудит на максимальных оборотах, затем гул снижается (обороты падает). Это было на начальном этапе работы кондиционера,сейчас не могу точно сказать - давно не включал.
08.02.2016 в 16:14:18
Здравствуйте всем! Долго выбирал кондиционер и выбор пал на Toshiba RAS-10N3KV-E и даже цену нормальную нашел, но продавец сказал, цитата: закончились, но есть аналог General ASHG09LECA, современная модель, а главное тише чем Toshiba RAS-10N3KV-E. Вопрос, по характеристикам и правда все так же, но вроде говорят, что у General ASHG09LECA проблема с горизонтальными шторками они не фиксируются, так ли это? И выставлять их надо только в ручную, а у Toshiba RAS-10N3KV-E тоже в ручную это делается? Стоит ли ждать Toshiba RAS-10N3KV-E, либо уже сейчас взять General ASHG09LECA? Заранее спасибо
08.02.2016 в 23:18:01
SPIRIT_ST написал: Здравствуйте всем! Долго выбирал кондиционер и выбор пал на Toshiba RAS-10N3KV-E и даже цену нормальную нашел, но продавец сказал, цитата: закончились, но есть аналог General ASHG09LECA, современная модель, а главное тише чем Toshiba RAS-10N3KV-E. Вопрос, по характеристикам и правда все так же, но вроде говорят, что у General ASHG09LECA проблема с горизонтальными шторками они не фиксируются, так ли это? И выставлять их надо только в ручную, а у Toshiba RAS-10N3KV-E тоже в ручную это делается? Стоит ли ждать Toshiba RAS-10N3KV-E, либо уже сейчас взять General ASHG09LECA? Заранее спасибо
регулировка горизонтального потока и Toshiba RAS-10N3KV-E и у General ASHG09LECA - только ручками. по тех.хар-кам General ASHG09LECA лучше Toshiba RAS-10N3KV-E: диапазон шире (0,5-3,2) кВт против (1.10-3.00) кВт при охлаждении, при нагреве тоже. шум внутр./наруж. блока 21/45 дБА против 26/48 дБА. электроклапан против капилляра, соотв-но охлаждение от -10гр. против от +15гр. энергоэффективность EER 3,91 против 3,33. зачем ждать Toshiba ? :)
08.02.2016 в 23:19:06
Newborn2, Или хватит SRK20ZM-S? не хватит
09.02.2016 в 01:51:39
iliaprov написал:
SPIRIT_ST написал: Здравствуйте всем! Долго выбирал кондиционер и выбор пал на Toshiba RAS-10N3KV-E и даже цену нормальную нашел, но продавец сказал, цитата: закончились, но есть аналог General ASHG09LECA, современная модель, а главное тише чем Toshiba RAS-10N3KV-E. Вопрос, по характеристикам и правда все так же, но вроде говорят, что у General ASHG09LECA проблема с горизонтальными шторками они не фиксируются, так ли это? И выставлять их надо только в ручную, а у Toshiba RAS-10N3KV-E тоже в ручную это делается? Стоит ли ждать Toshiba RAS-10N3KV-E, либо уже сейчас взять General ASHG09LECA? Заранее спасибо
регулировка горизонтального потока и Toshiba RAS-10N3KV-E и у General ASHG09LECA - только ручками. по тех.хар-кам General ASHG09LECA лучше Toshiba RAS-10N3KV-E: диапазон шире (0,5-3,2) кВт против (1.10-3.00) кВт при охлаждении, при нагреве тоже. шум внутр./наруж. блока 21/45 дБА против 26/48 дБА. электроклапан против капилляра, соотв-но охлаждение от -10гр. против от +15гр. энергоэффективность EER 3,91 против 3,33. зачем ждать Toshiba ? :)
iliaprov, Вот это достойный ответ, даже нечего добавить. :applause: Не буду ждать, беру General ASHG09LECA. Спасибо вам наигромаднейшее :)
10.02.2016 в 21:22:58
даа,совсем не радует меня мой MHI друзья,слишком много пыли засасывает,из за этого и кислый запах,уж не знаю что и делать.
10.02.2016 в 23:28:57
DesElek, Лучше всех DAIKIN. Согласен с detonator73. Японцы, однако, лидеры среди всех кондеров.
11.02.2016 в 10:44:21
dimonml написал:
alfabravo написал: слишком много пыли засасывает
Может дело не в кондее, а в том, что "слишком много пыли"? :)
alfabravo написал: кислый запах,уж не знаю что и делать
ТО, которое нужно каждый год делать, вам когда последний раз делали?
кондиционеру всего то 2 года,брал совершенно новый по заявке у мастера с форума.
11.02.2016 в 11:29:57
alfabravo написал: кондиционеру всего то 2 года
Значит ему уже второе ТО нужно - нормальное, с полным разбором внутреннего блока, мытьем и дезинфекцией. Также, если у вас очень пыльно и(или) вы за этим не следите (например, не делаете сухую и влажную уборку раз в неделю), то испаритель и фильтры можно иногда пылесосить. Но это не отменяет необходимость полноценной чистки и дезинфекции.
За всей климатической техникой нужен определенный уход, при условии, что вы не хотите с ее помощью отравляться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу