ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

16.04.2019 в 15:29:47

Бориска66, двумя руками "ЗА" ! На днях, на монтажную фирму накатили, типа не справляется машина, те звонят, мол помогайте, люди там простую физику не понимают, нам не верят, деньги назад требуют. Приехал, серверная 1х1,5 метра, избытков дай бог на пару киловатт, на стене висит пятикиловаттник, дует вниз, уставка 16, на всосе 15, на выбросе 3, пострелял пирометром, по всем стелажам 14 - 17, на корпусе сервака в непродуваемом углу 26 - ему жарко. Почти час понадобилось убеждать, объяснять, что , зачем и куда надо переставить, вроде поверили. Вторая неделя пошла - тишина ;)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.04.2019 в 10:40:17

ALPIC написал: Вторая неделя пошла - тишина

С админами да бывает тяжко ...

Сейчас вот сдаем серверную в НИИ космической связи, там стойки привезли изначально с выдувом отработанного воздуха вниз под фальшпол, а у нас три преца по 60кВт наоборот по ТЗ привезены тоже с работой под тех пол, мы и изоляцию сделали и все уже откатали, я вчера ихнему админу целый день объяснял в чем разница и почему не будет это нормально охлаждаться, только хозяйственник понял админ пока нет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.04.2019 в 11:01:39

Это какой же тупица запроектировал стойки с продувкой вниз ! :D Может хоть хозяйственник сумеет объяснить админу, что кроме гимора он ещё поимеет доп расходы энергии на борьбу с естественной конвекцией. Не знаю, как можно обосновать такое решение, не сталкивался, всегда холод подавали под пол. Надо бы стойки поглядеть, есть ли там противопоказания к переворачиванию потока.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.04.2019 в 11:07:00

ALPIC написал: Это какой же тупица запроектировал стойки с продувкой вниз !

Не за проектировал а сам админ такие заказал, по принципу дизайнера: так красивше ... Это мы ламеры проект то техническому охлаждению делали, согласовывали все, подписали, обосновали экономику применению именно такого оборудования, а админам проект не нужен ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.04.2019 в 11:15:53

:confused: админы, знать тоже мельчают. Когда админ не вылазит из за компа, его кругозор сужается и превращается в точку, тогда он говорит, что это его точка зрения. :)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.04.2019 в 11:17:31

ALPIC написал: тогда он говорит, что это его точка зрения. :)

Художника может каждый обидеть ... :D

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

holod-master
holod-master
Эксперт

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 3209

17.04.2019 в 11:33:13

Бориска66 написал:

holod-master написал: Все видимо забыли, что клиент всегда прав.

И хрен докажешь обратное ...

Бориска66,
Не только Митсубиси но и другие упорно рекламируют тепловые насосы. Официальная политика такова.

ЦИтаты рекламы: Тепловые насосы Cooper Hunter. Поставка. Монтаж. В 4 раза экономичнее электрокотла!

Передовые технологии Hitachi, примененные в моноблоках серии Yutaki M, позволяют обеспечить работоспособность теплового насоса воздух-вода Hitachi RASM-5VNE при температурах наружного воздуха до -25 °С.

Данная система позволяет эффективно решать задачи отопления, обогрева бассейнов и кондиционирования, а при использовании дополнительного внешнего накопительного бака и горячего водоснабжения.

Моноблок Hitachi RASM-5VNE не требует большого пространства и прекрасно подходит для небольших загородных домов. Наиболее эффективно применение тепловых насосов Hitachi серии Yutaki M совместно с системами обогрева полов

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.04.2019 в 12:00:49

holod-master, никто не против ТН , но всё надо смотреть, вот вы пишите, -25, а какое при этом будет потребление энергии? Например по зубадану я нашёл график, не порадовало :confused: По ГВС, в накопителе должен быть сервисный режим, хотя бы раз в неделю надо доводить до +70, от размножения легионеллы, а ТН это сможет? Скорее не сможет, тогда решение может быть доп ТЭНами, доп контроллером. И так далее. В наш век всё возможно, но ничему нельзя слепо верить, в том смысле, к которому мы привыкли, везде будет "но", "если", "при условии", "в случае". Везде, чтобы взлетело и работало долго, без гимора нужны комплексные решения, к тому же экономически целесообразные.

0
holod-master
holod-master
Эксперт

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 3209

17.04.2019 в 15:51:19

ALPIC, как часто бывает -25 в Москве? Любите графики, так посмотрите. Остальная часть времени гораздо теплее. И не я это пишу, а реклама И внимательнее смотрите что я написал выше- для русской зимы не потянет, нужен другой источник теплоснабжения. Некоторые машины не заводятся уже начиная с -15 а в морозы ещё больше не поедут. Нам что, отказыватся от машин из за этого? И ещё вопрос: сколько кондиционеров Митсубиси у вас отказали во время гарантийного срока?

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.04.2019 в 16:02:02

holod-master, согласен, отказываться не надо, но смотреть , думать, выбирать ...

Митсубиси - понятие очень широкое, я сейчас не буду поднимать статистику, но поломки разные и по разным причинам, в целом не плохо. Я то говорил о конкретной модели с её конкретной конструкцией гироконтура, которую я лично считаю не жизнеспособной, и не только я, были уже в прошлом такие машины, производство которых прекратили. И я лично считаю, что это было изначально предсказуемо.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.04.2019 в 17:46:29

holod-master написал: как часто бывает -25 в Москве?

А вот это вообще-то не важно, как часто, важно что это вообще бывает, а значит изначально технику даже рассматривать в эксплуатации нельзя ...

holod-master написал: Нам что, отказыватся от машин из за этого?

Нет блин покупать и заниматься с ними сексом и наслаждаться выбором, это же чисто инженерный подход, так ведь ?

holod-master написал: И ещё вопрос: сколько кондиционеров Митсубиси у вас отказали во время гарантийного срока?

По правде сказать за время работы с различным оборудованием уже давно не считаю, но Митсубиси это напомню два брэнда Электрик и Хэви, и они друг на друга ничем вообще не похожи ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.