NNN написал :
2Eugene_W Для этого уже есть тема:
Брак, косяк, левак... несовсем то, что я бы имел ввиду, если неправ, модераторы меня поправят
alexposter написал :
Во-первых, на байпасе краны запрещены, а во вторых - нельзя было поднять всё на 3-5 см и не извращаться так с нижним подключением??
Во-первых первый раз слышу, про запрет на кран на перемычке, а в оригинале перемычки вообще не было. А поднять никак нельзя было. Заказчик наотрез отказался, хотя я предлагал.
2Капитошка
При замене стояка пойдёт в мусорку мат-ла рублей на 150, это не проблема. На счёт американок - то почему нет? По поводу 20-ой трубы на перемычку, то это вариант если нет на ней крана. Ведь если надолго закрыть батарею, то приглушишь весь стояк. По поводу крепежа - клипса не держала, проверял. Крепления радиаторов - минимум 3 крючка, два вверху, один внизу. обычно 4, при кол-ве секций более 8 - 5 крючков.
По поводу растояния радиатора до стены, в среднем 5 см.
NNN написал :
Неправильно выбран диаметр ПП до байпаса: Ду20=ПП Ф25.
на фото диаметр стояка - 3/4", трубы подводки ppr 25 - где неправильный диаметр?
NNN написал :
Замена материала на непроектный.
Мало кого волнующий фактор :)
NNN написал :
Лишние отводы.
...
И непонятно как выполнено это соединение. Поделитесь "опытом"...
поподробнее пожалуйста, если не трудно.
Мишутк написал :
краны к радиатору лучше обратить внутрь, т.е. верхний перевернуть бабочкой вниз. Кран на байпасе развернуть на 90, чтобы тоже не торчал в сторону комнаты. Разворот влево/вправо выбрать так, чтобы в закрытом состоянии длинное плечо было к стене (и ее не цепляло).
Себе бы сделал именно так, но положения кранов всегда оговариваю с заказчиком, сей выбор не мой.
И самое главное - меня, на самом деле, интересовало мнение спецов по поводу нижнего колена с технической точки, а не с эстетической, что смотрится убого я и сам вижу.
P.S.
Всем большое спасибо за ответы.