мвс написал : В зависимости от типа-турбо или атмо вертикальный участок должен быть 2Д трубы для турбо и 35-50см для атмо.
А в ваших местностях есть варианты?Я уже года 3-4 атмосферников не ставил,за исключением замены старого на новые.
22.03.2010 в 13:00:44
Турбо хорош когда можно коаксиал прямо через стенку протолкнуть и забыть. В остальном это лишний гимор. Обмерзает коаксиал на морозе. В этом году мороз у нас был 27-28 несколько недель, так эпидемия остановок котлов из-за обмерзания коаксиалов была. А делать забор из помещений и кидать напорный выхлоп в дымоход это верный путь к смерти. Если производительности дымохода будет не хватать, то весь угар пойдет в помещение. Котел при этом будет продолжать штатно работать. Атмосферник при плохой тяге сразу отключится по перегреву оголовка выхлопа.
22.03.2010 в 13:32:18
У мну в этом отношении все хорошо дымоход можно использоватьдля паровоза