2Монтажер
Ну, судя по 40 постам в этой теме, рекламные материалы производителя Вы прочитали. С требованиями ПУЭ тоже знакомы. Как я понимаю остался только один вопрос - можно или нельзя уложить заказчику теплый пол при двух проводке без заземления. Строго по букве НПА ответ очевиден, нельзя. Точно так же как и использовать многое другое оборудование, включая настольный компьютер, утюг, газовую плиту с электророзжигом, современный холодильник, СМ, ПММ и т.д. Даже при условии, что проводка вполне может обеспечить требуемый ток для этих устройств. Можно встать в позу строгого наставника и категорически отказаться. Но IMHO, лучше выполнить пожелания заказчика, минимизировав риски и предупредив его о возможных последствиях, лучше под роспись.
В случае с теплым полом мы имеем изделие более защищенное с точки зрения электробезопасности. У нас есть двойная изоляция, у нас есть экран, выполняющий в том числе и функцию какой никакой но механической защиты. На кабеле нет даже пресловутых 110 В, как у многих других потребителей. Не вижу ничего страшного в укладке такого кабеля, даже в ванных комнатах, если защитить линию неэлектронным УЗО на ток утечки не более 30 мА (можно и 10 мА, но это уже ближе к паранои). Экран не подключить никуда. Категорически отказавшись подключать к нулю, даже если заказчик требует. Обоснование на пальцах
Kamikaze написал :
Во-первых, при нарушении контакта нулевого провода (со стороны источника) на нем и, соответственно, ответвленном от него РЕ через сопротивления нагрузок появится потенциал фазы.
Во-вторых, в двухпроводке оба провода равнозначны и электрик при ремонте в щитке имеет полное право поменять их местами. Тогда Ваш "РЕ" будет подключен напрямую к фазе и ни УЗО, ни ASP от этого не спасут.
Вот, если заказчик предлагает уложить кабель неэкранированый, без двойной изоляции или пленочный пол то лучше отказаться и настоять на приобретении нормальных изделий.