меня интересует вот что:если я добавляю обратные клапаны перед кранами 3 и 4 по одному котлы будут работать?
20.03.2010 в 17:11:33
меня интересует вот что:если я добавляю обратные клапаны перед кранами 3 и 4 по одному котлы будут работать?
21.03.2010 в 10:56:02
помогите. дам два этажа площадь 180 квадратов. хочу поставить смешанный котел твердое топливо и электричество что выбрать?
21.03.2010 в 14:42:21
Инкассатор написал : меня интересует вот что:если я добавляю обратные клапаны перед кранами 3 и 4 по одному котлы будут работать?
Они и так будут работать, но неправильно. Читайте ветку сначала.
21.03.2010 в 14:43:11
Вячеслав82 написал : хочу поставить смешанный котел твердое топливо и электричество что выбрать?
Да что есть у вас в продаже, то и выбирайте. Только включайте правильно.
21.03.2010 в 20:25:18
evgenygrig написал : Затопили ТТ котел, пошла горячая вода, электрокотел выключился. Перестали топить, вода стала остывать, электрокотел включился. Эдакая "автоматика". Но есть серьезный недостаток - обратка всегда идет через ТТ котел, соответственно часть тепла будет уходить в атмосферу через трубу ТТ котла.
Чтобы избежать выхолаживания ТТ котла в простое, можно как раз его а не электрокотёл подключить по гидравлической стрелке.
22.03.2010 в 18:24:34
Вот немного переделал схему № 21- насос UPS 25 - 40 №22 - насос UPS 25 - 60 Вопрос: существует ли какое нибудь реле для управления насосом №22,при остывании ТТ котла отключать нассос,при прогреве - включать? Да и вот ещё : котёл оснащён механическим тягорегулятором
22.03.2010 в 19:52:36
Инкассатор написал : Вот немного переделал схему № 21- насос UPS 25 - 40 №22 - насос UPS 25 - 60 Вопрос: существует ли какое нибудь реле для управления насосом №22,при остывании ТТ котла отключать нассос,при прогреве - включать?
А насосы зачем с разными характеристиками?
Реле существует, любое термореле с капилярным датчиком.
23.03.2010 в 09:15:33
Т.е. насосы должны быть одинаковыми?А так всё нормально
24.03.2010 в 22:56:24
А вот так будет ли работать? Суть в подключении ТТ котла через гидрострелку, без каких-либо клапанов, трехходовых кранов и автоматики. При топке ТТ котла его контур, как предполагаю, должен работать в режиме самоциркуляции. После остывания ТТ котла поток воды должен идти по пути наименьшего сопротивления - через гидрострелку в электрокотел.
Вот только какой должна быть высота подъема стрелки для эффективной самостоятельной циркуляции? Ведь надо обеспечить определенный перепад высоты.
24.03.2010 в 23:56:36
Почему бы нет.:) Будет, если сместить противлежащие ходы стрелки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу