Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

20.03.2010 в 17:11:33

меня интересует вот что:если я добавляю обратные клапаны перед кранами 3 и 4 по одному котлы будут работать?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2010 в 10:56:02

помогите. дам два этажа площадь 180 квадратов. хочу поставить смешанный котел твердое топливо и электричество что выбрать?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2010 в 14:42:21

Инкассатор написал : меня интересует вот что:если я добавляю обратные клапаны перед кранами 3 и 4 по одному котлы будут работать?

Они и так будут работать, но неправильно. Читайте ветку сначала.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2010 в 14:43:11

Вячеслав82 написал : хочу поставить смешанный котел твердое топливо и электричество что выбрать?

Да что есть у вас в продаже, то и выбирайте. Только включайте правильно.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

21.03.2010 в 20:25:18

evgenygrig написал : Затопили ТТ котел, пошла горячая вода, электрокотел выключился. Перестали топить, вода стала остывать, электрокотел включился. Эдакая "автоматика". Но есть серьезный недостаток - обратка всегда идет через ТТ котел, соответственно часть тепла будет уходить в атмосферу через трубу ТТ котла.

Чтобы избежать выхолаживания ТТ котла в простое, можно как раз его а не электрокотёл подключить по гидравлической стрелке.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=96583

0
Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

22.03.2010 в 18:24:34

Вот немного переделал схему № 21- насос UPS 25 - 40 №22 - насос UPS 25 - 60 Вопрос: существует ли какое нибудь реле для управления насосом №22,при остывании ТТ котла отключать нассос,при прогреве - включать? Да и вот ещё : котёл оснащён механическим тягорегулятором

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2010 в 19:52:36

Инкассатор написал : Вот немного переделал схему № 21- насос UPS 25 - 40 №22 - насос UPS 25 - 60 Вопрос: существует ли какое нибудь реле для управления насосом №22,при остывании ТТ котла отключать нассос,при прогреве - включать?

А насосы зачем с разными характеристиками?

Реле существует, любое термореле с капилярным датчиком.

0
Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

23.03.2010 в 09:15:33

Т.е. насосы должны быть одинаковыми?А так всё нормально

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.03.2010 в 22:56:24

А вот так будет ли работать? Суть в подключении ТТ котла через гидрострелку, без каких-либо клапанов, трехходовых кранов и автоматики. При топке ТТ котла его контур, как предполагаю, должен работать в режиме самоциркуляции. После остывания ТТ котла поток воды должен идти по пути наименьшего сопротивления - через гидрострелку в электрокотел.

Вот только какой должна быть высота подъема стрелки для эффективной самостоятельной циркуляции? Ведь надо обеспечить определенный перепад высоты.

0
Вложение
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

24.03.2010 в 23:56:36

Почему бы нет.:) Будет, если сместить противлежащие ходы стрелки.