partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

20.03.2010 в 13:31:35

Можно сделать так отопление и будет ли оно работать? Дом 2 этажа по 45 кв.м. этаж . Глухая стена примыкает к другому дому. Батареи алюминиевые, подача планируется под потолком 1 этажа, обратка в стяжке пола. На все батареи планируется установка запорно-регулирующей арматуры. Подача РР PN25 d32, к батареям PP PN25 d20. Арматуру какой фирмы лучше применить, у нас максимум нашёл RBM GET LINE 152.04.40, остальное ValTec, VERTUM ?
Что посоветуете?

0
Вложение
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

21.03.2010 в 01:08:58

45 метров да 32 ппр это дофига если второй этаж рекомендую поставить осевые термостатические клапаны овентроп будет реальная экономия 32 труба при дельте 20 и 90/70 выдает 14.6 квт вопрос нахрена усложнять себе жизнь выложи помещения на форуме их площадь и добрые люди помогут посчитать какая труба какие радиаторы :):):)

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

21.03.2010 в 15:07:07

Да вроде, я на схеме указал и площадь и количество регистров.Регистры алюминиевые 500/97 с заявленой т.отдачей 188 Вт,я считал по 170 Вт. Овентроп у нас нет,нашёл джакомини,икма. Возник вопрос: насос какой фирмы лучше брать ? И какой мощности ? Что-то много всяких и цены очень разные ,не хотелось бы брать фуфло за цену нормального!

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

22.03.2010 в 21:44:24

овентроп есть везде плохо шукаеш если нет овентропа ищи данфосс

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

22.03.2010 в 21:48:42

по насосу уважаю халм вило уже не тот как раньше грюндфос вроде ничего китайци шумноватые

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

22.03.2010 в 22:45:04

тепловик написал : овентроп есть везде

если в 90% контор занимающихся тепловым оборудованием ,не знают что такое Клапан настроечный или отсечной ,то если я обзову их овентропом будет уже перебор! насосы есть вило,вита ,сперони,юнитерм и ещё какие-то тайфу,но грюндфос можно достать.На схемах указал планируемое количество секций.

0
Вложение
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

23.03.2010 в 09:49:16

братишка я тебе вечером скину артикульный номер и каталожное название

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

23.03.2010 в 22:05:56

Планирую сделать примерно так. Вопрос ,будет работать? Какие трубы надо?Длинна дома 9 метров,ширина 5 метров.

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.03.2010 в 06:57:17

partizann1 написал : и ещё какие-то тайфу

Летят твари только так. Безродный китайский завод, который изначально делал очень неплохие насосы, но где-то год тому назад они стали выпускать насосы, которые лучше не включать. И из коробки не доставать. Вообще. Целее будут.

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

25.03.2010 в 09:14:37

я помоему скинул каталожный овентроп комуто другому просто тут не вижу а домик вечером мосчитаю и скину а коллеги пускай оценят

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

25.03.2010 в 23:03:00

Примерно где-то так ? Или подачу Д25 ? Как будет работать эта схема без насоса?

0
Вложение