evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.03.2010 в 01:41:31

Без насоса эта схема никак не будет работать (нет разгонного стояка как такового и уклона раздаточных от подающего стояка и к котлу).

Грубо, вам нужно прокачать по системе 10 кВт тепла. При перепаде температуры 20 градусов это всего 428,5 кг воды в час, или 0,125 литра воды в секунду.

В трубе ППР 25 с Ду 17 мм, скорость воды должна быть 0,55 метра в секунду. Приемлемо, но не идеально.

На 3-мерном чертеже увидел, что у вас происходит деление системы на 2 ветки. Можно обвязку котла и до точки разделения системы сделать ППР 32 с арматурой 1". А далее ППР 25 будет идеально и экономически эффективно. Можно даже всю систему собрать на ППР25, для визуального единообразия. Благо, производят фитинги ППР25-1/2".

Еще раз обдумайте ваши вертикальные участки, а то месиво из разнокалиберных труб получается. Некрасиво, как ни посмотри. Насос ставьте после бака перед котлом.

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

26.03.2010 в 19:51:33

Если сделать так ,при отключении насоса система будет работать? Выделеный участок заменить на Д25? Или всётаки 1 схема лучше?

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.03.2010 в 22:16:47

Вам принципиально важна возможность естественной циркуляции? При этом возможно повышение температуры теплоносителя выше допустимого для ППР. Крайне желательно делать разводку из металла на сварке.

Если хотите ППР, то стояк от котла (который тоже должен быть энергонезависимым!) ППР63 вертикально вверх прямо от котла, раздача на крылья ППР50, подвод к батареям ППР25... При этом самая левая батарея работать не будет, батареи 1 этажа будут работать значительно хуже второго этажа... Проще купить блок бесперебойного питания

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

26.03.2010 в 22:50:29

я от не понимаю человека.зачем увеличивать диаметр трубопроводов увеличивать цену проекта .о бьём котловой воды.это приведёт к увеличению расхода теплоносителя.может правда поставить насос плёс бесперебойник и всё как говориться жизнь удалась (зачем создавать проблемы которые потом нужно решать) не партё мозг насос вас спасает

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

26.03.2010 в 22:52:01

Я просто не знаю что будет с 1 схемой при отключении света,часто стали выключать свет в рабочие часы,каждый день. 2 схема возможна ,но с такой разводкой большие проблемы.Котёл простой АОГВ-11, как он поведёт себя при отсутствии циркуляции ? или включится, температура достигнет установленной,и выключится ,Т.Е. не будет работать фактически ,тогда спокойно можно 1 схему ,так получается намного проще.

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

26.03.2010 в 22:53:15

БЕЗПЕРЕБОЙНИК И ВСЁ

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

26.03.2010 в 23:13:03

ОК. Тогда остановимся на 1 схеме как наиболее приемлимой. Трубы какие лучше использовать ,есть армированые под зачистку, есть без зачистки,есть армированые стекловолокном? Есть такие Dizayn, Kalde, PILSA, FIRAT . На армированные под зачистку,много жалоб на шишки,следствие вздутия армослоя. И осталось объяснить мне ,как правильно сделать обвязку котла,что куда ставить.

0
qaz10
qaz10
Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

26.03.2010 в 23:26:45

Привет, посмотри в подписи , там много фоток обвязки котлов.

0
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

26.03.2010 в 23:56:48

Вот не понимаю почему так упёрлись в полипропилен??? есть другие материалы например медяха.во вторых системы типа надвижная гильза(рехау .тиси) что-б пропаять пропилен хорошо .надо перед этим минимум мешок разнокалиберных фитингов пропаять. понять что и как .тут очень важен ОПЫТ 20 диаметр человек без навыка запаяет на раз

0
partizann1
partizann1
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Пенза

Сообщений: 11

27.03.2010 в 22:31:19

ППР взяли так как он подешевле и не проблема купить,разница с медяхой минимум в 10 раз.Это отопление встаёт и так 3-х месячный хороший калым! Вот такая схема обвязки котла правильная ?

0
Вложение
тепловик
тепловик
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

28.03.2010 в 00:58:20

всё хорошо.только не видно обратки т.п или так нарисованно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.