Без насоса эта схема никак не будет работать (нет разгонного стояка как такового и уклона раздаточных от подающего стояка и к котлу).
Грубо, вам нужно прокачать по системе 10 кВт тепла. При перепаде температуры 20 градусов это всего 428,5 кг воды в час, или 0,125 литра воды в секунду.
В трубе ППР 25 с Ду 17 мм, скорость воды должна быть 0,55 метра в секунду. Приемлемо, но не идеально.
На 3-мерном чертеже увидел, что у вас происходит деление системы на 2 ветки. Можно обвязку котла и до точки разделения системы сделать ППР 32 с арматурой 1". А далее ППР 25 будет идеально и экономически эффективно. Можно даже всю систему собрать на ППР25, для визуального единообразия. Благо, производят фитинги ППР25-1/2".
Еще раз обдумайте ваши вертикальные участки, а то месиво из разнокалиберных труб получается. Некрасиво, как ни посмотри. Насос ставьте после бака перед котлом.