то есть собрать каркас из арматуры. а потом поверх на внутреннюю стену привязать сетку на каждую стену? для уменьшения ячеек?

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

25.03.2010 в 22:55:47

Да, но на внешнюю сторону стен сетка тоже не помешает.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.03.2010 в 23:03:27

2fox.msc Да ну нахрен! Арматура Вам нужна ближе к внутренней стороне. Т.к. будет давление земли. Нафига там две сетки-то? Ну мелкую снаружи, я ещё принимаю, в качестве распределительной, но и то не особо. Посмотрите- замкнутый короб с МАЛЕНЬКИМИ пролётами 2,8м... Что там распределять-то?... Ставьте одну сетку в середину и вверх/вниз горизонтально и всё...

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

25.03.2010 в 23:05:28

если вручную из катанки "заполнить" крупные арматурные ячейки с шагом 25см, результат не измениться по сравнению с сеткой?? что бы не искать и не покупать сетку каких то стандартных размеров...

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.03.2010 в 23:07:47

fox.msc написал : если вручную из катанки "заполнить" крупные арматурные ячейки с шагом 25см, результат не измениться?

Тормозите! Что-то Вас не туда понесло... -:) Начиналось так хорошо...

0
Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

25.03.2010 в 23:11:04

Вообще то, есть такая штука, как строительный сопромат. И там всё считается, гадать не надо. :)

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

25.03.2010 в 23:20:20

Михалыч написал : Тормозите! Что-то Вас не туда понесло... - Начиналось так хорошо...

та блин.... советы все разнятся.... я вижу так: две сетки 2,8м х 3м с ячейкой 75см х 80см. в основании можно положить между ними посредине еще один прутик. (это я имею в виду - на одну стену) Волнует - не велики ли ячейки?

вобщем как то так...

0
Вложение
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

25.03.2010 в 23:21:04

Балтиец. написал : Вообще то, есть такая штука, как строительный сопромат. И там всё считается, гадать не надо.

ну если бы я шарил сопромат, то тут бы вопросов не задавал :)))

0
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

25.03.2010 в 23:23:15

Вообще то посчитав для себя я получил толщину стен подвала в 12... мм . А по факту они получились в 15-45 см. Какая мне польза с этого расчета и чем плохо что "много не мало".

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

26.03.2010 в 00:02:17

Михалыч написал : Т.к. будет давление земли. Нафига там две сетки-то?

Причем тут давление земли? Его выдержит и неармированная бетонная стенка 50 мм. Проблемы могут возникнуть только при морозном пучении. Для этого и нужна вторая сетка снаружи. На кручение стенам, вполне возможно, придется поработать.

0
Аватар пользователя
chaiv

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Екатеринбург

Сообщений: 14

26.03.2010 в 06:45:59

e-babay написал : Причем тут давление земли? Его выдержит и неармированная бетонная стенка 50 мм. Проблемы могут возникнуть только при морозном пучении. Для этого и нужна вторая сетка снаружи. На кручение стенам, вполне возможно, придется поработать.

давление земли будет ( а если еще машинка рядом с подвалом встанет типа камаза то тем более), кручения не будет, пучение будет, если обратную засыпку пучинистыми грунтами сделать :), отсюда вывод так не делать

для автора: вам достаточно стенки 120-150 мм, армированной сеткой ф8 шаг 150х150, с внутренней стороны подвала, но если я бы делал для себя то поставил бы две сетки (вторую пореже конечно), почему в двух словах не объяснишь картинки надо рисовать(, а вот все эти шаги по 50, 70 см при пролете 2.8 м выкиньте из головы и вообще для вашей конструкции армирование фигня, здесь гораздо важнее правильно гидроизоляцию сделать

0
Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

26.03.2010 в 08:28:05

fox.msc написал : ну если бы я шарил сопромат, то тут бы вопросов не задавал ))

Ну так я ж именно об этом. Судя по этому обсуждению, здесь нет строителей (инженеров-строителей). Одни практики. :) Хотя ко многим из них отношусь с большим уважением. В этой задаче нет предмета для обсуждения, одна математика. Возьмите любого студента 2 курса строителей. И он Вам этот фундамент рассчитает за пару часов. Плюсы - Вы получите фундамент под вашу нагрузку и грунт с ОПТИМАЛЬНЫМ расходом материалов и трудозатрат. Студент тоже чуток заработает.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.03.2010 в 10:38:11

chaiv написал : вам достаточно стенки 120-150 мм, армированной сеткой ф8 шаг 150х150, с внутренней стороны подвала,

Опять +1...-:)

0
Аватар пользователя
Astron

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 156

26.03.2010 в 11:47:02

Нечего гадать на web-форумной гуще. Обратитесь к любому специалисту и получите рассчеты под конкретно ваш проект. Фундамент - это вам не форточка в окне.

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.03.2010 в 11:52:32

то есть из всего выше сказанного, делаю вывод, что важен размер ячейки. Можно уменьшить диаметр арматуры, но ячейки сделать маленькими?!