Dachnik77 написал :
Неужто УЗО уже и от КЗ "фаза/ноль" защищают?
Разве я говорил что-то подобное, или что-то из чего можно сделать подобный вывод? Любая линия д.б. защищена АВ для защиты от КЗ и перегрузки, что в TN, что в ТТ. Только в TN АВ выполняет еще и функцию защитного автоматического отключения питания.
Dachnik77 написал :
А при пробое "фаза/земля" Ваши слова справеливы?
Речь шла о TN, и слова справедливы для пробоя "фаза-защитный ноль".
Уточнение - справедливо для современных АВ класса токоограничения [3].
Dachnik77 написал :
А почему бы НАПРЯМУЮ не поитересоваться, шо используют в "цивилизованных странах"
Любопытно. Но абсолютно не вяжется с РЭ "каменок". Откуда "дровишки"?