Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

30.03.2010 в 20:11:51

Arr написал : В любом случае у TT есть огромный минус - согласовать её официально для жилого дома практически невозможно

:) Строгость российских Законов компенсируется ... (секрет чем :)). Согласуете TNCS и строите ее. Затем, легким движением руки (бокорезов) TNCS превращается в ... ТТ :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.03.2010 в 20:36:58

2Dachnik77 Зайдем с другой стороны и вычислим (п.1.7.128 ПУЭ-7) необходимое сечение РЕ-проводника при ТКЗ 1кА и времени срабатывания АВ 10мс (совсем уж плохой случай):

  • входящего в состав кабеля и нагревающегося при КЗ с 70 до 160[sup]o[/sup]С для ТКЗ 1 кА: 0,87мм[sup]2[/sup]
  • при начальной температуре 30[sup]o[/sup]С: 0,7 мм[sup]2[/sup]

Предельная температура 160[sup]o[/sup]С при сечении 2,5мм[sup]2[/sup] будет достигнута лишь при ТКЗ 3кА и с нетокоограничивающим АВ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2010 в 21:52:44

Dachnik77 написал : при токах КЗ ~1 кА и сечении 2.5

При замерах токов КЗ в щитах бывало не более 700-800А (гарантированное срабатывание АВ до 63А), в групповых линиях на самой отдаленной точке - до 280-300А (гарантированное срабатывание АВ с характеристикой С до 25А). Т.е. с нормальной защитой и качественными соединениями можно спать спокойно.

0
all13
all13
Новичок

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 88

31.03.2010 в 01:10:28

Arr написал : В любом случае у TT есть огромный минус - согласовать её официально для жилого дома практически невозможно.

когда меняли ВЛ никого ни разу не интересовало что "накручено" в доме. Любопытно как они определяли куда подключать ноль, куда фазу, если снята была напруга

Dachnik77 написал :

Dachnik77 написал : Цитата:Сообщение от Kamikaze ...А что касается наркозной аналогии, то ТТ - это современный анестетик с рядом побочных эффектов и необходимостью постоянного присутствия опытного анестезиолога: ...

Это таки ДА. Но и "дубина" TN требует постоянного внимания: сопротивление повторного заземления должно иметь некое минимальное значение, не так ли? И гарантирвать его никто не может, кроме Господа Бога (погоды).

идея с анестезиологом нравится чуть больше, чем дубина. Начитался массы деталей и понял что много чего зря купил, автоматов С16 например, вместо В16. И узо получатся лишние, если в ванную делать как надо на 10 мА.

Решил выдохнуть и ТТ крутить. С защитой из двух УЗО дублирующих друг друга, плюс общее селективное УЗО на 100 мА. Автоматы, наверное "С" оставлю. Только щит ещё один понадобится =(

я не слишком намудрил? узо не будут друг другу мешать?
да и кстати, на узо написано "-25" это они в щите на улице могут монтироваться получается, а автоматы можно при такой температуре эксплуатировать. Устройства отрабатывают своё в таких экстремальных условиях?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

31.03.2010 в 01:27:37

all13 написал : когда меняли ВЛ никого ни разу не интересовало что "накручено" в доме.

Разумеется - так как "есть система TN"

all13 написал : Любопытно как они определяли куда подключать ноль, куда фазу, если снята была напруга

Нуль - нижний провод (исключение - сип)

all13 написал : плюс общее селективное УЗО на 100 мА.

Оно не селективное, а противопожарное, хотя насчет дубляжа (особенно при ТТ) поддерживаю.

all13 написал : зря купил, автоматов С16 например, вместо В16

Это зависит от состояния проводки (новая/не новая) + от дальности/мощности ТП (сопротивление фаза-нуль)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.03.2010 в 08:48:07

haramamburu написал : Оно не селективное, а противопожарное

"Гусь свинье не помеха".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

31.03.2010 в 09:53:34

Kamikaze написал : ...Предельная температура 160oС при сечении 2,5мм2 будет достигнута лишь при ТКЗ 3кА и с нетокоограничивающим АВ....

Это да. Канешно, с первого раза провод не сгорит (скорее всего), и со 2-го, и с 10-го (может быть). Но. Эти постоянные (в качестве ЗАЩИТЫ!) температурные удары порядка 100oС... Коэффициенты теплового расширения ПВХ и меди - разные. Кроме того у ПВХ есть такая штука, как т-ра размягчения (85oС), ...

Исключительно в качестве замечания к:

Arr написал : ...При неизвестных вероятностях разных типов аварий невозможно и однозначно предпочесть ту или иную систему....

картинка сравнения систем заземления из той же публикации ШЭ (аттач 1). Не стоит делать вывод, что ШЭ "берет" сторону к.-л. из сестем - они же приводят области возможного применения (аттач 2)

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.03.2010 в 10:39:13

Dachnik77 написал : постоянные

TN применяется очень давно, и о "постоянных" КЗ говорить попросту нелепо. Много чаще автоматы выбивает из-за перегораний лампочек или КЗ в результете неправильного монтажа, скажем, розеток (равновероятно L-N, L-PE.

Dachnik77 написал : температурные удары порядка 100oС.

В действительности ТКЗ в быту много меньше 3кА.

Dachnik77 написал : Коэффициенты теплового расширения ПВХ и меди - разные.

Ну и фиг с ним.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

31.03.2010 в 10:57:25

Kamikaze написал : ...Ну и фиг с ним....

Возможно ( с ним :)). Но это МОЖЕТ дать отслоение изоляции от провода. Кроме того, температурные качки изоляции дадут (наверное) к.-н. десрукцию полимера. Много чего можно напридумывать...

0
all13
all13
Новичок

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 88

01.04.2010 в 19:17:23

2Dachnik77 простите, если не так понял, но Вы выше где-то говорили про то, что в квартире у Вас TNСS и она вполне устраивает. А теперь говорите, что возможны неприятности при кз, которые могут испортить провод. Или просто проблема в том, что в кв другого выбора нет?

Всех благодарю за разжовывание простых для вас истин!

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

01.04.2010 в 21:19:40

Dachnik77 написал : сопротивление повторного заземления должно иметь некое минимальное значение, не так ли? И гарантирвать его никто не может, кроме Господа Бога (погоды).

максимальное, выше быть не должно

haramamburu написал : Нуль - нижний провод (исключение - сип

нижний со стороны домов

Kamikaze написал : Ну и фиг с ним.

+100

Dachnik77 написал : Но это МОЖЕТ дать отслоение изоляции от провода. Кроме того, температурные качки изоляции дадут (наверное) к.-н. десрукцию полимера. Много чего можно напридумывать...

Ну и фиг с ним :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.