Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

06.04.2010 в 10:12:34

Kamikaze написал : Тут надо начать различать обрыв одно- и трехфазного нуля. Обрыв первого вызывает отказ энергозависимого УЗО. Обрыв второго вызывает колебания входного напряжения УЗО, что может повлечь не только отказ, но и сгорание (как в переносном, так и прямом смыслах) электронного УЗО.

Не в качестве дискуссии, но исключительно из недоумения:

ГОСТ Р 50807-95 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током (МЭК 755—83 «Защитные устройства, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования») написал : ... 7.3 Требования к УЗО — Д со вспомогательным источником питания УЗО — Д, работа которых зависит от вспомогательного источника питания, должны быть работоспособны при любом значении напряжения источника в пределах от 0,85 Usn до 1,1 Usn, где Usn — номинальное напряжение вспомогательного источника (4.2.6). Соблюдение этого требования проверяют с помощью испытаний, указанных в 8.5, с учетом дополнительных условий, приведенных в 8.3.2. ... 8.5.1 Проверка предельного значения рабочего напряжения вспомогательного источника питания (Ux) На соответствующие выводы подают напряжение вспомогательного источника питания Usn с постепенным понижением его уровня от номинального до нулевого значения в течение 30 с до тех пор, пока не происходит автоматическое отключение УЗО — Д. Измеряют соответствующие значения напряжения вспомогательного источника питания. Выполняют 5 измерений. Все полученные значения должны быть ниже 0,85 номинального напряжения вспомогательного источника питания Usn. В заключение данной серии измерений проверяют правильность отключения УЗО — Д в случае, когда дифференциальный ток подают при падении напряжения вспомогательного источника до величины, указанной в настоящем пункте, и автоматического размыкания контактов.

8.5.2 Проверка автоматического отключения УЗО — Д в случае отказа вспомогательного источника питания На соответствующие выводы подают номинальное напряжение вспомогательного источника питания Usn. Предварительно УЗО — Д включают. Затем питание вспомогательного источника отключают. Измеряют интервал времени между моментом этого отключения и моментом размыкания главных контактов УЗО — Д. Выполняют 5 измерений: а) для устройств с мгновенным размыканием ни одна величина не должна превышать 0,04 с; б) для УЗО — Д с выдержкой времени при размыкании максимальная и минимальная из замеренных величин должны быть расположены в диапазоне, указанном изготовителем.

8.5.3 Проверка правильности отключения при появлении дифференциального тока в период выдержки времени (при ее наличии). ... 8.6 Проверка поведения УЗО — Д в случае замыкания на землю нейтрали на стороне сети и стороне нагрузки.
Требования находятся в стадии рассмотрения.

Это что ж получается: если на энергозависимом УЗО стоит знак Росстандарта, то он еще дополнительно работает и как реле напряжения, отключая нагрузку при напряжении, выходящем, как минимум, за диапазон 85...110% или указанную производителем?

PS. Эх, жалко DPN Vigi в деревне за 240 км... Так бы прозвонил отключенный, но "взведенный" дифавтомат

0
Аватар пользователя
TankBoy

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

07.12.2011 в 23:48:55

Как-то плавно от темы отошли, так ее и не раскрыв...

Купил два автомата на 10 и 16А Legrand 1P+N DX, уже дома обнаружил что они на 4.5кА. Менять их на Legrand 10 и 16А Legrand 1P 6кА или оставлять, кто может толком сказать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2011 в 01:00:05

TankBoy написал : Менять их на Legrand 10 и 16А Legrand 1P 6кА или оставлять, кто может толком сказать?

Если вы на какое-либо производство щит собираете, то 4,5кВ, возможно, и мало окажется.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

08.12.2011 в 10:46:07

TankBoy написал : Купил два автомата на 10 и 16А Legrand 1P+N DX, уже дома обнаружил что они на 4.5кА. Менять их на Legrand 10 и 16А Legrand 1P 6кА или оставлять, кто может толком сказать?

Вы купили хорошую серию. Для квартирного щитка? Оставлять.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 10:55:13

TankBoy написал : кто может толком сказать?

Чтобы толком сказать - надо посчитать ваш максимальный ударный ток КЗ. Высокие токи получаются когда трансформатор на ТП большой мощности (порядка 1000 кВА) и сопротивление кабеля до него невысокое. Основное влияние оказывает длина и сечение кабеля/провода от ТП до места КЗ.

Если, например, от ТП идёт 300 м алюминиевого кабеля с жилами 50 мм2, затем 30 м алюминиевого провода 16 мм2, то получаем сопротивление порядка 0,25 Ом и при однофазном КЗ получаем ток всего 880 А Если, например, от ТП идёт 50 м медного кабеля с жилами 95 мм2, затем 5 м медного кабеля 35 мм2, то получаем сопротивление порядка 0,01 Ом и при однофазном КЗ получаем ток под 20 кА!!!

Удельное сопротивление меди берём 0,0189 Ом мм2/м Удельное сопротивление алюминия берём 0,0315 Ом мм2/м

Вот и считайте...

avmal написал : Если вы на какое-либо производство щит собираете, то 4,5кВ, возможно, и мало окажется.

Да, у меня в расчётах иногда до 15 кА доходит, но в бытовых условиях - в жилом доме на некотором удалении от ТП - такого, конечно, не бывает.

Без расчётов утверждать "Оставлять/Менять" - это грубая халатность

0
Аватар пользователя
TankBoy

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

08.12.2011 в 15:00:32

avmal написал : Если вы на какое-либо производство щит собираете, то 4,5кВ, возможно, и мало окажется.

Юрка написал : Вы купили хорошую серию. Для квартирного щитка? Оставлять.

А если это дача из дерева?

PS Вводной Legrand 32А двухполюсный (6кА), Legrand Узо 40А 10mA, а вот затем две группы на розетки 16А и на свет 10А, они то как раз по 4.5кА?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.12.2011 в 15:13:03

По сути автомат с большой ПКС необходим только на ввод. Остальные будут уже под его защитой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
TankBoy

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

08.12.2011 в 15:14:58

Alexiy написал : Чтобы толком сказать - надо посчитать ваш максимальный ударный ток КЗ.

Если, например, от ТП идёт 50 м медного кабеля с жилами 95 мм2, затем 5 м медного кабеля 35 мм2, то получаем сопротивление порядка 0,01 Ом и при однофазном КЗ получаем ток под 20 кА!!!

Трудно наверняка сказать... Ну по столбам идет ВЛ (между столбами 20м), в радиусе 100 м от меня никаких подстанций нет, алюминий (сечения не знаю), от столба до дома метров 12 алюминиевый провод в белой изоляции (изоляция имеет легкий оттенок типа топленого молока что-ли). Местный СНТэшный электрик сказал, что это СИП на 10 квадратов. Более детальное изучение вопроса выявило что СИП начинается от 16мм.кв. и у него должна быть черная изоляция. После этого иметь дела с местным электриком считаю ниже своего достоинства.

PS Стояли до этого ДЕКи, понимаю, что это детский сад так рассуждать, но все таки Легранд хотя бы хуже не будет. Ведь так?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

08.12.2011 в 15:38:15

TankBoy написал : А если это дача из дерева?

PS Вводной Legrand 32А двухполюсный (6кА), Legrand Узо 40А 10mA, а вот затем две группы на розетки 16А и на свет 10А, они то как раз по 4.5кА?

Kamikaze правильно сказал. Вводной автомат 6кА ограничит ток короткого замыкания. Нижним автоматам будет проще. А случай с дачей означает большую длину линий от трасформатора до дома. Эти провода тоже хорошо ограничат ток короткого замыкания. ГОСТ вообще требует 3кА, а у Вас 4,5кА.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 17:03:36

Kamikaze написал : По сути автомат с большой ПКС необходим только на ввод. Остальные будут уже под его защитой.

ничего подобного. Автоматы в одном щитке испытывают при КЗ одну и ту же токовую нагруку!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 17:05:38

TankBoy написал : провод в белой изоляции (изоляция имеет легкий оттенок типа топленого молока что-ли). Местный СНТэшный электрик сказал, что это СИП на 10 квадратов.

:applause: :D

TankBoy написал : Легранд хотя бы хуже не будет. Ведь так?

так.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.12.2011 в 17:10:48

Alexiy написал : Автоматы в одном щитке испытывают при КЗ одну и ту же токовую нагруку!

Правильно. А теперь вспомните, что должен сделать АВ при КЗ. И чем отличаются в этом плане АВ с разными ПКС.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

08.12.2011 в 19:02:38

Alexiy написал : Автоматы в одном щитке испытывают при КЗ одну и ту же токовую нагруку!

Разве мелкие автоматы не призваны ограничивать ток короткого замыкания?

Alexiy написал : ничего подобного.

Почему тогда в ГОСТе на офисные щитки есть требование 6кА только для вводных автоматов?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.12.2011 в 13:56:56

Kamikaze написал : Правильно. А теперь вспомните, что должен сделать АВ при КЗ. И чем отличаются в этом плане АВ с разными ПКС.

ну, напомните мне. Не совсем понимаю, как это связано с токоограничением.

Юрка написал : Разве мелкие автоматы не призваны ограничивать ток короткого замыкания?

У Шнейдера - нет. Только Easypact и выше являются токоограничивающими. В случае возникновения мощного КЗ, контакты выключателя начинают поворачиваться и расходиться (под действием электромагнитных сил и под действием расширяющегося при нагреве в районе дуги воздуха), образуя в месте контактов дугу, которая имеет некоторое сопротивление. Таким образом, под защитой аппарата типа Easypact, Interpact или Masterpact, например, можно использовать в той же схеме на групповых линиях в той же сети уже не C60H, а C60N! Серия С60 такого механизма не имеет (в iC60, как выяснилось, уже есть, хотя упоминалось, что механическая часть осталась старой... хм...). ABB и Siemens - заявляют о том, что и их "мелкие" автоматы обладают токоограничивающим действием. Как оно у них реализовано - мне неизвестно. Возможно скоростью срабатывания... Плавкие вставки - да, токоограничивающие в силу своего переменного сопротивления (в зависимости от температуры) и, как следствие - одноразовости

Юрка написал : Почему тогда в ГОСТе на офисные щитки есть требование 6кА только для вводных автоматов?

То есть, вы считаете, что при КЗ на групповой линии ток КЗ через вводной автомат и через данный групповой автомат будет сильно отличаться? Остальные группы можно при этом не учитывать - рабочие токи не сравнимы с токами КЗ, тем более, что при КЗ напряжение до щитка сильно просядет и все группы получат в этот момент напряжени существенно ниже номинального. Поэтому рабочий ток через другие группы будет даже менее номинального для подключенной нагрузки.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.12.2011 в 14:35:47

Alexiy, АВ при КЗ должен разомкнуть контакты и погасить дугу между ними за заданное время. Если с размыканием контактов из современных материалов проблем, как правило, нет, то при ТКЗ большем ПКС (НПОС, если быть точным, но ПКС благозвучней и привычней) дуга не гаснет, ТКЗ продолжает течь, АВ изжаривается. Но если ТКЗ за него отключит кто-то другой (вводной АВ с большей ПКС) - то все хорошо, все живы-здоровы. Ну это так "на пальцах" то, что когда-то читал у брэндов. Единственный минус - нет селективности, для защиты группового АВ срабатывает вводной. Easypact и иже с ними хороши в плане защиты нижестоящих "модульников" тем, что обеспечивают ограничение ТКЗ без полного срабатывания (т.е. селективны), за счет временного расхождения контактов под действием электродинамических сил и введения в цепь сопротивления дуги (а то и двух).

Alexiy написал : ABB и Siemens - заявляют о том, что и их "мелкие" автоматы обладают токоограничивающим действием. Как оно у них реализовано - мне неизвестно. Возможно скоростью срабатывания...

Помнится, токоограничивающий АВ так и по скорости и определяется "... обеспечивает отключение до достижения ТКЗ своего максимального значения...". Впрочем, для бытовых модульников нормируется не время откючения, а "пропускаемый" интеграл I2t. емнип.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу