06.04.2010 в 10:12:34
Kamikaze написал : Тут надо начать различать обрыв одно- и трехфазного нуля. Обрыв первого вызывает отказ энергозависимого УЗО. Обрыв второго вызывает колебания входного напряжения УЗО, что может повлечь не только отказ, но и сгорание (как в переносном, так и прямом смыслах) электронного УЗО.
Не в качестве дискуссии, но исключительно из недоумения:
ГОСТ Р 50807-95 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током (МЭК 755—83 «Защитные устройства, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования») написал : ... 7.3 Требования к УЗО — Д со вспомогательным источником питания УЗО — Д, работа которых зависит от вспомогательного источника питания, должны быть работоспособны при любом значении напряжения источника в пределах от 0,85 Usn до 1,1 Usn, где Usn — номинальное напряжение вспомогательного источника (4.2.6). Соблюдение этого требования проверяют с помощью испытаний, указанных в 8.5, с учетом дополнительных условий, приведенных в 8.3.2. ... 8.5.1 Проверка предельного значения рабочего напряжения вспомогательного источника питания (Ux) На соответствующие выводы подают напряжение вспомогательного источника питания Usn с постепенным понижением его уровня от номинального до нулевого значения в течение 30 с до тех пор, пока не происходит автоматическое отключение УЗО — Д. Измеряют соответствующие значения напряжения вспомогательного источника питания. Выполняют 5 измерений. Все полученные значения должны быть ниже 0,85 номинального напряжения вспомогательного источника питания Usn. В заключение данной серии измерений проверяют правильность отключения УЗО — Д в случае, когда дифференциальный ток подают при падении напряжения вспомогательного источника до величины, указанной в настоящем пункте, и автоматического размыкания контактов.
8.5.2 Проверка автоматического отключения УЗО — Д в случае отказа вспомогательного источника питания На соответствующие выводы подают номинальное напряжение вспомогательного источника питания Usn. Предварительно УЗО — Д включают. Затем питание вспомогательного источника отключают. Измеряют интервал времени между моментом этого отключения и моментом размыкания главных контактов УЗО — Д. Выполняют 5 измерений: а) для устройств с мгновенным размыканием ни одна величина не должна превышать 0,04 с; б) для УЗО — Д с выдержкой времени при размыкании максимальная и минимальная из замеренных величин должны быть расположены в диапазоне, указанном изготовителем.
8.5.3 Проверка правильности отключения при появлении дифференциального тока в период выдержки времени (при ее наличии).
...
8.6 Проверка поведения УЗО — Д в случае замыкания на землю нейтрали на стороне сети и стороне нагрузки.
Требования находятся в стадии рассмотрения.
Это что ж получается: если на энергозависимом УЗО стоит знак Росстандарта, то он еще дополнительно работает и как реле напряжения, отключая нагрузку при напряжении, выходящем, как минимум, за диапазон 85...110% или указанную производителем?
PS. Эх, жалко DPN Vigi в деревне за 240 км... Так бы прозвонил отключенный, но "взведенный" дифавтомат
07.12.2011 в 23:48:55
Как-то плавно от темы отошли, так ее и не раскрыв...
Купил два автомата на 10 и 16А Legrand 1P+N DX, уже дома обнаружил что они на 4.5кА. Менять их на Legrand 10 и 16А Legrand 1P 6кА или оставлять, кто может толком сказать?
08.12.2011 в 01:00:05
TankBoy написал : Менять их на Legrand 10 и 16А Legrand 1P 6кА или оставлять, кто может толком сказать?
Если вы на какое-либо производство щит собираете, то 4,5кВ, возможно, и мало окажется.
08.12.2011 в 10:46:07
TankBoy написал : Купил два автомата на 10 и 16А Legrand 1P+N DX, уже дома обнаружил что они на 4.5кА. Менять их на Legrand 10 и 16А Legrand 1P 6кА или оставлять, кто может толком сказать?
Вы купили хорошую серию. Для квартирного щитка? Оставлять.
08.12.2011 в 10:55:13
TankBoy написал : кто может толком сказать?
Чтобы толком сказать - надо посчитать ваш максимальный ударный ток КЗ. Высокие токи получаются когда трансформатор на ТП большой мощности (порядка 1000 кВА) и сопротивление кабеля до него невысокое. Основное влияние оказывает длина и сечение кабеля/провода от ТП до места КЗ.
Если, например, от ТП идёт 300 м алюминиевого кабеля с жилами 50 мм2, затем 30 м алюминиевого провода 16 мм2, то получаем сопротивление порядка 0,25 Ом и при однофазном КЗ получаем ток всего 880 А Если, например, от ТП идёт 50 м медного кабеля с жилами 95 мм2, затем 5 м медного кабеля 35 мм2, то получаем сопротивление порядка 0,01 Ом и при однофазном КЗ получаем ток под 20 кА!!!
Удельное сопротивление меди берём 0,0189 Ом мм2/м Удельное сопротивление алюминия берём 0,0315 Ом мм2/м
Вот и считайте...
avmal написал : Если вы на какое-либо производство щит собираете, то 4,5кВ, возможно, и мало окажется.
Да, у меня в расчётах иногда до 15 кА доходит, но в бытовых условиях - в жилом доме на некотором удалении от ТП - такого, конечно, не бывает.
Без расчётов утверждать "Оставлять/Менять" - это грубая халатность
08.12.2011 в 15:00:32
avmal написал : Если вы на какое-либо производство щит собираете, то 4,5кВ, возможно, и мало окажется.
Юрка написал : Вы купили хорошую серию. Для квартирного щитка? Оставлять.
А если это дача из дерева?
PS Вводной Legrand 32А двухполюсный (6кА), Legrand Узо 40А 10mA, а вот затем две группы на розетки 16А и на свет 10А, они то как раз по 4.5кА?
08.12.2011 в 15:13:03
По сути автомат с большой ПКС необходим только на ввод. Остальные будут уже под его защитой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 15:14:58
Alexiy написал : Чтобы толком сказать - надо посчитать ваш максимальный ударный ток КЗ.
Если, например, от ТП идёт 50 м медного кабеля с жилами 95 мм2, затем 5 м медного кабеля 35 мм2, то получаем сопротивление порядка 0,01 Ом и при однофазном КЗ получаем ток под 20 кА!!!
Трудно наверняка сказать... Ну по столбам идет ВЛ (между столбами 20м), в радиусе 100 м от меня никаких подстанций нет, алюминий (сечения не знаю), от столба до дома метров 12 алюминиевый провод в белой изоляции (изоляция имеет легкий оттенок типа топленого молока что-ли). Местный СНТэшный электрик сказал, что это СИП на 10 квадратов. Более детальное изучение вопроса выявило что СИП начинается от 16мм.кв. и у него должна быть черная изоляция. После этого иметь дела с местным электриком считаю ниже своего достоинства.
PS Стояли до этого ДЕКи, понимаю, что это детский сад так рассуждать, но все таки Легранд хотя бы хуже не будет. Ведь так?
08.12.2011 в 15:38:15
TankBoy написал : А если это дача из дерева?
PS Вводной Legrand 32А двухполюсный (6кА), Legrand Узо 40А 10mA, а вот затем две группы на розетки 16А и на свет 10А, они то как раз по 4.5кА?
Kamikaze правильно сказал. Вводной автомат 6кА ограничит ток короткого замыкания. Нижним автоматам будет проще. А случай с дачей означает большую длину линий от трасформатора до дома. Эти провода тоже хорошо ограничат ток короткого замыкания. ГОСТ вообще требует 3кА, а у Вас 4,5кА.
08.12.2011 в 17:03:36
Kamikaze написал : По сути автомат с большой ПКС необходим только на ввод. Остальные будут уже под его защитой.
ничего подобного. Автоматы в одном щитке испытывают при КЗ одну и ту же токовую нагруку!
08.12.2011 в 17:10:48
Alexiy написал : Автоматы в одном щитке испытывают при КЗ одну и ту же токовую нагруку!
Правильно. А теперь вспомните, что должен сделать АВ при КЗ. И чем отличаются в этом плане АВ с разными ПКС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 19:02:38
Alexiy написал : Автоматы в одном щитке испытывают при КЗ одну и ту же токовую нагруку!
Разве мелкие автоматы не призваны ограничивать ток короткого замыкания?
Alexiy написал : ничего подобного.
Почему тогда в ГОСТе на офисные щитки есть требование 6кА только для вводных автоматов?
09.12.2011 в 13:56:56
Kamikaze написал : Правильно. А теперь вспомните, что должен сделать АВ при КЗ. И чем отличаются в этом плане АВ с разными ПКС.
ну, напомните мне. Не совсем понимаю, как это связано с токоограничением.
Юрка написал : Разве мелкие автоматы не призваны ограничивать ток короткого замыкания?
У Шнейдера - нет. Только Easypact и выше являются токоограничивающими. В случае возникновения мощного КЗ, контакты выключателя начинают поворачиваться и расходиться (под действием электромагнитных сил и под действием расширяющегося при нагреве в районе дуги воздуха), образуя в месте контактов дугу, которая имеет некоторое сопротивление. Таким образом, под защитой аппарата типа Easypact, Interpact или Masterpact, например, можно использовать в той же схеме на групповых линиях в той же сети уже не C60H, а C60N! Серия С60 такого механизма не имеет (в iC60, как выяснилось, уже есть, хотя упоминалось, что механическая часть осталась старой... хм...). ABB и Siemens - заявляют о том, что и их "мелкие" автоматы обладают токоограничивающим действием. Как оно у них реализовано - мне неизвестно. Возможно скоростью срабатывания... Плавкие вставки - да, токоограничивающие в силу своего переменного сопротивления (в зависимости от температуры) и, как следствие - одноразовости
Юрка написал : Почему тогда в ГОСТе на офисные щитки есть требование 6кА только для вводных автоматов?
То есть, вы считаете, что при КЗ на групповой линии ток КЗ через вводной автомат и через данный групповой автомат будет сильно отличаться? Остальные группы можно при этом не учитывать - рабочие токи не сравнимы с токами КЗ, тем более, что при КЗ напряжение до щитка сильно просядет и все группы получат в этот момент напряжени существенно ниже номинального. Поэтому рабочий ток через другие группы будет даже менее номинального для подключенной нагрузки.
09.12.2011 в 14:35:47
Alexiy, АВ при КЗ должен разомкнуть контакты и погасить дугу между ними за заданное время. Если с размыканием контактов из современных материалов проблем, как правило, нет, то при ТКЗ большем ПКС (НПОС, если быть точным, но ПКС благозвучней и привычней) дуга не гаснет, ТКЗ продолжает течь, АВ изжаривается. Но если ТКЗ за него отключит кто-то другой (вводной АВ с большей ПКС) - то все хорошо, все живы-здоровы. Ну это так "на пальцах" то, что когда-то читал у брэндов. Единственный минус - нет селективности, для защиты группового АВ срабатывает вводной. Easypact и иже с ними хороши в плане защиты нижестоящих "модульников" тем, что обеспечивают ограничение ТКЗ без полного срабатывания (т.е. селективны), за счет временного расхождения контактов под действием электродинамических сил и введения в цепь сопротивления дуги (а то и двух).
Alexiy написал : ABB и Siemens - заявляют о том, что и их "мелкие" автоматы обладают токоограничивающим действием. Как оно у них реализовано - мне неизвестно. Возможно скоростью срабатывания...
Помнится, токоограничивающий АВ так и по скорости и определяется "... обеспечивает отключение до достижения ТКЗ своего максимального значения...". Впрочем, для бытовых модульников нормируется не время откючения, а "пропускаемый" интеграл I2t. емнип.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу