произошшёл выброс масла из транса 100кВА сопративление изоляции 5МОм между обмотками и корпусом. омическое сопративление в норме .что делать толи заменить масло ,толи на перемотку отправить,ответьте пож. срочно

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

03.04.2010 в 15:01:23

andrey78 написал : что делать толи заменить масло ,толи на перемотку отправить,ответьте пож. срочно

На этот вопрос должна ответить лаборотория,когда проведет все измерения ,как положено вплоть до физико-химического анализа масла.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

03.04.2010 в 18:20:20

если в трансе по каким-то причинам кончается масло,он должен автоматически отключаться.и не понятна фраза:

andrey78 написал : произошшёл выброс масла из транса 100кВА

каким образом его "выбросило"?

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

03.04.2010 в 18:34:50

4Серый написал : если в трансе по каким-то причинам кончается масло,он должен автоматически отключаться.

Приходилось вскрывать трансы на 630 кВА из-за утечки масла и там не было никаких датчиков с помощью которых транс бы отключался.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

03.04.2010 в 18:40:25

2andrey78
Не спец по трансам, но насколько знаю, такое имеет место при пробое изоляции (и/или межвитковом) ИМХО - лаборатория

ALL ТС пишет не про утечку, а про "выброс" (это разные вещи)

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

03.04.2010 в 18:43:30

amidant написал : На этот вопрос должна ответить лаборотория,

haramamburu написал : ИМХО - лаборатория

а откуда же тогда взялось:

andrey78 написал : сопративление изоляции 5МОм между обмотками и корпусом. омическое сопративление в норме

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

03.04.2010 в 18:46:23

24Серый

haramamburu написал : Не спец по трансам, но насколько знаю

5Мом - чем и как, питание и т.д. - не телепат.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

03.04.2010 в 18:46:26

andrey78 написал : произошшёл выброс масла из транса.....

В первую очередь разобраться что случилось и почему выбросило масло. Самый лучший вариант

amidant написал : На этот вопрос должна ответить лаборотория,когда проведет все измерения ,как положено вплоть до физико-химического анализа масла.

А уж если есть свои возможности то самим провести испытания (хотя если бы такое было то врядли задавался такой вопрос ;) :))

4Серый написал : если в трансе по каким-то причинам кончается масло,он должен автоматически

Согласен с 2amidant автоматика тоже была в виде стекла через которое "наружным осмотром" определялось наличие масла в трансе

4Серый написал : каким образом его "выбросило"?....

Масло нагрелось, в банке давление поднялось и выдавило - как вариант. В любом случае луше всего ответ получить от лаборатории

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

03.04.2010 в 18:55:56

haramamburu написал : 5Мом - чем и как, питание и т.д. - не телепат.

Вот это тоже верно. 6.2. Приборы для измерений и испытаний должны быть исправными, иметь непросроченные клейма Госповерки, свидетельства и аттестат о поверке. Приборы, не подлежащие Госповерке, должны иметь протоколы периодических поверок, установленных графиком.

По классам точности приборы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 3484.1, ГОСТ 3484.3, ГОСТ 8008 и ГОСТ 17512.

Взято отсюда http://www.infoelectro.ru/information/1/art-263.html

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

03.04.2010 в 19:05:08

Ким написал : Масло нагрелось, в банке давление поднялось и выдавило - как вариант

Чаще выдавливает из под прокладки верхней крышки и из под шпилек к которым кабеля присоединяются.В любом случае при капремонте все резинки должны менятся.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

03.04.2010 в 19:11:45

amidant написал : Чаще выдавливает из под прокладки верхней крышки .......

И я о том же - но всякое бывает. В любом случае надо определиться почему выдавило, и только потом уже решать - Что делать??

haramamburu написал : 5Мом - чем и как

;) Видно нашли чем и как померить. Откуда-то взялось же это показание.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

03.04.2010 в 19:15:11

Ким написал : Видно нашли чем и как померить

Ну.... Мультик с пределом 20Мом :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.04.2010 в 19:17:22

Что за транс, фото в студию! Бирочки, анцапфу, бак, сапун, ребра/трубки, изоляторы... Чем подробнее -тем лучше. Сапун замерз- цеолит/силикагель не меняли... Масло через крышку расширителя выбросило.

0
Аватар пользователя
Профан2

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

03.04.2010 в 20:55:53

4Серый написал : если в трансе по каким-то причинам кончается масло,он должен автоматически отключаться

Хм! Отстал я сильно..., а тут япономатьские технологии! :(

ПPOPAБ написал : Сапун замерз- цеолит/силикагель не меняли... Масло через крышку расширителя выбросило.

Какой сапун? Какой силикагель? Силикагель меняют только на пс 35/10 кВ и выше... Вероятнее всего- межвиткое замыкание. Попробуйте слить немного масла- может там вода.Если вода сливать, пока масло не пойдёт. Заодно полюбуютесь на цвет масла и полбутылочки отправите в лабораторию( если есть!) Неплохо сделать обход ВЛ-0,4 кВ на предмет КЗ. Транс горячий был?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.04.2010 в 21:12:41

Профан2 написал : Какой сапун? Какой силикагель? Силикагель меняют только на пс 35/10 кВ и выше.

Ага... "Десятки" вообще сейчас сухие идут, вместо бака - решеточка из арматуры и обмотки видать... "Белорусы" с ребрами, маслянные без расширителя клепают. Шахтные вообще, ахтунг - кварцевым песком засыпаны, и не капли масла...